| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Моделирование пустотных монолитных перекрытий в КЭ программах

Моделирование пустотных монолитных перекрытий в КЭ программах

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 30.01.2012, 12:17
Моделирование пустотных монолитных перекрытий в КЭ программах
Алексей_308
 
Регистрация: 09.04.2009
Сообщений: 221

Уважаемы коллеги!
Подскажите, правильно ли я понимаю, что МОНОЛИТНЫЕ пустотные плиты перекрытий (с применением шаров cobiax, пластиковых коробов nautilus или u-boot, пенополистирольных пустотообразователей) моделируются в КЭ программах так же, как и сборные многопустотные плиты, но с заданием сниженной жесткости (модуля упругости) в обоих направлениях и сниженного СВ (плотности материала), т.е. оболочечным элементом такой же высоты, но со сниженными показателями (жесткость и СВ).
И, самый интересный вопрос, как такая модель армируется в постпроцесоррах КЭ программ? адекватно ли армировать, например в Лир-Арм, такие элементы как плиты/оболочки?

Для наглядности, приведу пример:
Высота плиты - 400 мм
Пустотообразователи - короба 500х500х220мм
Расстояние м-у ними - 200 мм (т.е. шаг пустот - 700 мм)
Нижняя плита - 100 мм
Верхняя плита - 80 мм
Начальный Е - 3 000 000 т/м2

Монолитная плита 400 мм (шириной 700 мм)
Iмон = 373 333 см4

Пустотная плита 400 мм (двутавр шириной 700мм)
Iпуст = 327 154 см4

Iмон/Iпуст=373 333 / 327 154 = 1.14

Тогда Епуст = Е/1.14 = 3 000 000 / 1.14 = 2 631 578 т/м2
Просмотров: 21899
 
Автор темы   Непрочитано 12.02.2014, 11:27
#41
Алексей_308


 
Регистрация: 09.04.2009
Сообщений: 221


MMVпенопласт 25-35
eilukhaВсе наши проекты как раз с преднапряжением
Алексей_308 вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2014, 13:44
#42
MMV


 
Регистрация: 13.09.2005
Челябинск
Сообщений: 1,012


Цитата:
MMVпенопласт 25-35
Ну это да... Он уже существенно дешевле бетона. Только как его сохранность обеспечить (достаточно хлипкий), хотя, судя по фото, вы обеспечиваете.
MMV вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2014, 13:53
#43
ЛИС


 
Сообщений: n/a


У нас несколько раз и 15 пенопласт умудрились применить. Ходили по доскам.
 
 
Непрочитано 19.02.2014, 09:24
#44
LigthninG


 
Регистрация: 29.08.2006
Москва
Сообщений: 14


Если ребра, верний и нижний слой моделировать оболочками, то как при таком двухуровневом подходе моделировать приколонные сплошнотелые участки? объемными элементами?
LigthninG вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2014, 15:58
#45
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от LigthninG Посмотреть сообщение
Если ребра, верний и нижний слой моделировать оболочками, то как при таком двухуровневом подходе моделировать приколонные сплошнотелые участки? объемными элементами?
Можно и плоскими, ничего ужасного в этом нет.
 
 
Непрочитано 19.02.2014, 16:35
#46
LigthninG


 
Регистрация: 29.08.2006
Москва
Сообщений: 14


плоскими в двух уровнях? это с горизонтальной рассечкой слоев получается? мне кажется это все равно что балку моделировать только верхним и нижним поясами.
LigthninG вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2014, 21:52
#47
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от LigthninG Посмотреть сообщение
плоскими в двух уровнях?
зачем в двух? в одном по нейтральной плоскости плиты.
 
 
Непрочитано 20.02.2014, 10:38
| 1 #48
LigthninG


 
Регистрация: 29.08.2006
Москва
Сообщений: 14


по нейтральной плоскости моменты от ребер передадутся неверно. Момент от пары сил в верхнем и нижнем узле ребра уйдет в никуда.
LigthninG вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2014, 20:44
#49
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от LigthninG Посмотреть сообщение
по нейтральной плоскости моменты от ребер передадутся неверно. Момент от пары сил в верхнем и нижнем узле ребра уйдет в никуда.
А Вы сделайте примыкание ребер к нейтральной линии через перпендикулярное ребро повышенной жесткости, жестко соединенное с верней и нижней полкой.
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Моделирование пустотных монолитных перекрытий в КЭ программах

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Каково должно быть опирание пустотных плит перекрытий на бетон? TARGET Железобетонные конструкции 5 20.01.2012 08:56
Использование пустотных плит перекрытий в панельном жилом доме 135 серии nick3d Конструкции зданий и сооружений 2 16.04.2010 15:15
Моделирование балочных монолитных перекрытий. Оценка крутящего момента. mann Расчетные программы 7 24.12.2008 11:50
Пролет 7,2 м монолитных перекрытий Stap Железобетонные конструкции 35 02.07.2008 19:22