| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Гидравлический расчет пожарных кранов

Гидравлический расчет пожарных кранов

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.04.2013, 09:47 #1
Гидравлический расчет пожарных кранов
Slam41
 
Регистрация: 14.02.2013
Сообщений: 21

Доброе утро уважаемые форумчане. Подскажите как посчитать гидравлический расчет пожарных кранов, ведь нельзя использовать теорию вероятности при расчете?
Просмотров: 14190
 
Непрочитано 11.04.2013, 10:32
#2
Deader

технолог
 
Регистрация: 03.01.2011
Сообщений: 300


СП 10.13130.2009, СП31.13330.2012
Deader вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.04.2013, 10:55
#3
Slam41


 
Регистрация: 14.02.2013
Сообщений: 21


Чтобы посчитать потери напора необходимо знать: скорость, длину участка, расход, диаметр и т.д. Скорость и диаметр подбирать по таблицы шевелева, а для этого необходимо знать РАСХОД расчетный. Так как мне посчитать расчетный расход? Для сантех приборов использую формулы теории вероятности из СП 30.13330.2012. Но для пожарных кранов ведь не подходят эти формулы, ведь нужно их считать как одновременно действующие. В вышеуказанных снипах нет методики гидравлического расчета именно по пожарным кранам
Slam41 вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2013, 11:24
#4
Apelsinov

Проектировщик ВК. LISP-любитель.
 
Регистрация: 15.12.2003
Москва
Сообщений: 1,186
<phrase 1=


Slam41, у Вас по типу здания должно быть количество струй и минимальный расход на струю,исходя из него подбираете ствол который дает необходимую высоту компактной части струи при некоем расходе, большем чем данный. Вот этот расход (учитывая количество струй) и используйте в гидравлическом расчете.
__________________
apel.fas
Apelsinov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.04.2013, 11:48
#5
Slam41


 
Регистрация: 14.02.2013
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от Apelsinov Посмотреть сообщение
Slam41, у Вас по типу здания должно быть количество струй и минимальный расход на струю,исходя из него подбираете ствол который дает необходимую высоту компактной части струи при некоем расходе, большем чем данный. Вот этот расход (учитывая количество струй) и используйте в гидравлическом расчете.
Не могли бы вы на примере показать как это делается. Степень огнестойкости здания: I, категория здания по пожарной опасности - А, объем свыше 5 - 50 м3, высота самого верхнего крана 8,5 м. Как я понял минимальный расход воды в моем случае будет 2*5=10 л/с на один кран? А вот про подбор ствола я не разобрался, ну и соответственно про расчетный расход тоже.
Slam41 вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2013, 13:01
#6
Deader

технолог
 
Регистрация: 03.01.2011
Сообщений: 300


ствол подбирать из расчета радиуса действия пожарного крана и требуемой длины компактной струи. см. документы, указанные выше.
Deader вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2013, 13:04
#7
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Slam41 Посмотреть сообщение
Подскажите как посчитать
А вам это зачем?
Владимир. вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2013, 13:16
#8
Apelsinov

Проектировщик ВК. LISP-любитель.
 
Регистрация: 15.12.2003
Москва
Сообщений: 1,186
<phrase 1=


Расход минимальный 2х5 = 10 л/с
Допустим , наибольшая высота помещений – 8,5 м (не высота крана, а высота помещения)
Т.к. расход на струю более 4л/с – берем кран DN65 (п. 4.1.8)
См. табл 3 СП 10.13130.2009 – Расход при стволе 19 мм -5,2 л/с, и высота к.ч.с -12 м (пусть она больше наших 8,5 м – главное не меньше), принимая рукав, длиной 20м – имеем давление у ПК 0,199 МПа – т.е 20 м.в.ст.
Итого для гидравлического расчета имеем – давление у крана должно быть 20 м (минимум), расход общий 2 * 5,2 = 10,4 л/с.
__________________
apel.fas
Apelsinov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.04.2013, 14:38
#9
Slam41


 
Регистрация: 14.02.2013
Сообщений: 21


Большое спасибо за инфу. Посмотрев кучу курсовиков по проектированию ВК я не увидел на аксонометрии ни одного пожарного крана, сделал вывод что для гидравлического расчета водопровода не надо учитывать пожарные краны, а гидравлический расчет делать на пожарные краны отдельно? Или я ошибаюсь?
Slam41 вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2013, 15:15
#10
Apelsinov

Проектировщик ВК. LISP-любитель.
 
Регистрация: 15.12.2003
Москва
Сообщений: 1,186
<phrase 1=


СНиП 2.04.01-85*
Цитата:
7.2. Сети объединенного хозяйственно-противопожарного и производственно-противопожарного водопроводов должны быть проверены на пропуск расчетного расхода воды на пожаротушение при наибольшем расходе ее на хозяйственно-питьевые и производственные нужды...
__________________
apel.fas
Apelsinov вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Гидравлический расчет пожарных кранов

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет в программе Мономах 4.5 Модуль "Кирпич". Расчет выполнен. Расчет не выполнен. Poreth Мономах 2 11.02.2014 11:45
Кто несет ответственность за смерть рабочего на строй площадке? Lexxx Технология и организация строительства 102 13.03.2012 15:14
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Расчет сварного соединения трубы с фланцем Евгений, Екатеринбург Машиностроение 13 04.08.2008 12:07
Гидравлический расчет Kapelka Инженерные сети 2 25.07.2008 16:28