| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
Поиск в этой теме |
29.10.2011, 22:08 | #1 | |
Как расчитать фундамент под две колонны на одном фундаменте в сопряжении взаимно перпендикулярных каркасов промышленного здания
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 22
|
||
Просмотров: 14276
|
|
||||
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589
|
А чего сложного? Приводим нагрузки с двух колонн к центру фундамента методами СопроМата (да даже теоретической механики) и считаем как обычный фундамент. Не знаете правил переноса сосредоточенной силы из одной точки в другую? Просто к силе момент добавляете равный произведению самой этой силы на плечо переноса.
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 22
|
Тогда вопрос, а как же быть с поперечной силой, она направлена в перпендикулярные стороны или их значения складывать методом треугольника и моменты возникающие на обрезе фундамента от работы колонны в раме, они тоже приложены с эксцентриситетом. С этим как быть?
|
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
Цитата:
Покажите вашу схему нагрузок с привязками, отметки по планировке, заглублению, геологию, не ленитесь, посмотрим как посчитать...чем больше информации предоставите, тем точнее получите ответ |
|||
|
||||
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 22
|
Схема на мой взгляд видится такая, если смотреть по книге Далматова, то необходимо провести проверку по краевому давлению, максимальному и минимальному, которое равно N/A*(1+-6ex/l+-6ey/b), где N-полная нагрузка, включающая расчётную нагрузку, расчётный вес фундамента, расчётный вес грунта на уступах,A- площадь подошвы фундамента,ex - эксцентриситет относительно оси Х,ey - эксцентриситет относительно оси Y,l - длинна фундамента 3,8м,b- ширина фундамента 3,0м. Подошву фундамента преподаватель предложил взять конструктивно, тобишь я взял готовые фундаменты в местах без сопряжения и наложил их друг на друга, а затем дорисовал по внешнему контуру до прямоугольной формы.
по моим расчётам (посчитал объём фундамента, вытчел из объёма прямоугольника 3,8*3*2,5=28,5м.куб и отнял объём бетона, и получил объём грунта на обрезах фундамента): грунт - 17м.куб с удельн весом 1,95т/м.куб фундамент - 11,5 м.куб. с удельн весом 2,5 т/м.куб |
|||
|
||||
ГК Регистрация: 18.11.2010
Беларусь
Сообщений: 222
|
Рассуждения - правильны, так считать и нужно - на продольную, моменты и поперечки, единственное непонятно - как будут стены стыковаться при таких привязках - это на будущее - конструкции увязать с художниками по фамилии архитектор. Ну собственно и считай дальше
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 22
|
при выполнении проверки получается длинну фундамента надо увеличивать почти до 6м, чтобы минимальное краевое давление было больше 0, можно сменить эксцентриситет Р1 в сторону уменьшения, но тогда конструктивно с точки архитектуры не увязывается, при такой привязке расстояние между панелями заполняется кирпичной кладкой с привязкой последней к одной из сторон, между панелью и кладкой с другой стороны укладывается утеплитель, с наружи прикрывается оцинкованным фартуком, опять же с креплением к одной из сторон, получается класический температурный шов.
|
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
на нагрузках Р1 со знаком +, а р2 СО ЗНАКОМ - , ЧТО отрыв ? такой большой ?
Вы на чертеже указали центр фундамента Р по какому принципу вы его так расположили ? нагрузки постоянные или это одна из комбинаций ? подвал есть ? какая отметка планировочная ? мостовые краны есть ? |
|||
|
||||
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 22
|
1. Величины нагрузки и знаки взяты из расчёта рамы.
2. Подошву фундамента преподаватель предложил взять конструктивно, тобишь я взял готовые фундаменты в местах без сопряжения и наложил их друг на друга, а затем дорисовал по внешнему контуру до прямоугольной формы. 3. Это наиболее неблагоприятная комбинация. 4. подвала нет. 5. 6. Вчасти здания с железобетонным каркасом в каждом пролёте по два 10т крана, в части здания со стальным каркасом два крана по 20т. Сильно только несмейтесь , ну такой вот дипломный проект...... |
|||
|
||||
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 22
|
Кстати у нас на заводе такие конструкции в сопряжении здания часто встречаются, деформационного шва нет, обе колонны стоят на одном фундаменте. Самое обидное что преподаватель далеко 300 км от нас, да и помогать отказывается, хотя другие без проблем предлагают вплоть до примеров расчёта.
|
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|