| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как расчитать фундамент под две колонны на одном фундаменте в сопряжении взаимно перпендикулярных каркасов промышленного здания

Как расчитать фундамент под две колонны на одном фундаменте в сопряжении взаимно перпендикулярных каркасов промышленного здания

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.10.2011, 22:08 #1
Как расчитать фундамент под две колонны на одном фундаменте в сопряжении взаимно перпендикулярных каркасов промышленного здания
Дипломник1978
 
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 22

Доброго всем дня. Уважаемые форумчане подскажите как посчитать фундамент а именно подошву, усилия, чтобы определить осадку в дальнейшем.
Проблема такая: два взаимно перпендикулярных здания, одно с Ж/Б каркасом другое со стальным, на диплом расчитал Ж/Б отдельно, стальной отдельно (нагрузки брал из расчёта рамы, пришлось считать обе). Преподаватель озадачил расчитать фундамент и осадку в месте сопряжения двух зданий, решили сделать его на одной плите, без деформационного шва.
Но оказалось всё не так просто, т.к. колонны получаются обе действуют с эксцентриситетом по отношению к центру плиты. расчёт внеценренно нагруженного фундамента под одну колонну сделал без особых проблем, а вот с этим встал в штопор и не знаю как нагрузку от колонн, моменты и поперечную силу привести к центру нагружения. Вроде понятно написал, извините если не правильно что то в терминах, но диплом пишу по ТСП, а тут так вот озадачили а защита уже скоро.
Буду благодарен за все предложенные источники где такую информацию можно найти.
Просмотров: 14276
 
Непрочитано 29.10.2011, 22:33
#2
Vasya constr


 
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589


А чего сложного? Приводим нагрузки с двух колонн к центру фундамента методами СопроМата (да даже теоретической механики) и считаем как обычный фундамент. Не знаете правил переноса сосредоточенной силы из одной точки в другую? Просто к силе момент добавляете равный произведению самой этой силы на плечо переноса.
Vasya constr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.10.2011, 06:21
#3
Дипломник1978


 
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 22


Тогда вопрос, а как же быть с поперечной силой, она направлена в перпендикулярные стороны или их значения складывать методом треугольника и моменты возникающие на обрезе фундамента от работы колонны в раме, они тоже приложены с эксцентриситетом. С этим как быть?
Дипломник1978 вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2011, 09:12
#4
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от Дипломник1978 Посмотреть сообщение
Тогда вопрос, а как же быть с поперечной силой, она направлена в перпендикулярные стороны или их значения складывать методом треугольника и моменты возникающие на обрезе фундамента от работы колонны в раме, они тоже приложены с эксцентриситетом. С этим как быть?
боковые силы не надо складывать если они перпеникулярны друг другу, каждая работает в своем направлении, в случае, если силы не перпендикулярны сторонам фундамента, то их нужно разложить на силы (по треугольгику) перпендикулярно сторонам.
Покажите вашу схему нагрузок с привязками, отметки по планировке, заглублению, геологию, не ленитесь, посмотрим как посчитать...чем больше информации предоставите, тем точнее получите ответ
GIP вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.10.2011, 16:37
#5
Дипломник1978


 
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 22


Схема на мой взгляд видится такая, если смотреть по книге Далматова, то необходимо провести проверку по краевому давлению, максимальному и минимальному, которое равно N/A*(1+-6ex/l+-6ey/b), где N-полная нагрузка, включающая расчётную нагрузку, расчётный вес фундамента, расчётный вес грунта на уступах,A- площадь подошвы фундамента,ex - эксцентриситет относительно оси Х,ey - эксцентриситет относительно оси Y,l - длинна фундамента 3,8м,b- ширина фундамента 3,0м. Подошву фундамента преподаватель предложил взять конструктивно, тобишь я взял готовые фундаменты в местах без сопряжения и наложил их друг на друга, а затем дорисовал по внешнему контуру до прямоугольной формы.
по моим расчётам (посчитал объём фундамента, вытчел из объёма прямоугольника 3,8*3*2,5=28,5м.куб и отнял объём бетона, и получил объём грунта на обрезах фундамента):
грунт - 17м.куб с удельн весом 1,95т/м.куб
фундамент - 11,5 м.куб. с удельн весом 2,5 т/м.куб
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2010
Фрагмент расчётной схемы.dwg (70.1 Кб, 3993 просмотров)
Дипломник1978 вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2011, 16:57
#6
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


вы бы еще в автокаде 2015 сохранили, чтобы никто не смог посмотреть
GIP вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.10.2011, 17:08
#7
Дипломник1978


 
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 22


сорри, у меня в компасе сделан вот и сохранил по привычке... а как редактировать здесь, не могу выложить повторно сохранив в 2004 ?

Последний раз редактировалось Дипломник1978, 30.10.2011 в 17:14.
Дипломник1978 вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2011, 17:20
#8
Орловский Олег

ГК
 
Регистрация: 18.11.2010
Беларусь
Сообщений: 222


Рассуждения - правильны, так считать и нужно - на продольную, моменты и поперечки, единственное непонятно - как будут стены стыковаться при таких привязках - это на будущее - конструкции увязать с художниками по фамилии архитектор. Ну собственно и считай дальше
Орловский Олег вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.10.2011, 17:35
#9
Дипломник1978


 
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 22


при выполнении проверки получается длинну фундамента надо увеличивать почти до 6м, чтобы минимальное краевое давление было больше 0, можно сменить эксцентриситет Р1 в сторону уменьшения, но тогда конструктивно с точки архитектуры не увязывается, при такой привязке расстояние между панелями заполняется кирпичной кладкой с привязкой последней к одной из сторон, между панелью и кладкой с другой стороны укладывается утеплитель, с наружи прикрывается оцинкованным фартуком, опять же с креплением к одной из сторон, получается класический температурный шов.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Фрагмент расчётной схемы1.dwg (54.9 Кб, 3721 просмотров)
Дипломник1978 вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2011, 18:01
#10
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


геология какая ?
на схеме Q2 два раза дана , наверное где N1 там и Q1 ?
GIP вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.10.2011, 18:29
#11
Дипломник1978


 
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 22


поторопился пока накидывал, всё правильно Q1 там где точка приложения нагрузки Р1 (Ж\Б колонна), геология примерно такая, для данного фундамента пока не рассматривал, но по площадке вот так получается в общем
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Фрагмент геологии2004.dwg (85.4 Кб, 3614 просмотров)
Дипломник1978 вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2011, 18:39
#12
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


на нагрузках Р1 со знаком +, а р2 СО ЗНАКОМ - , ЧТО отрыв ? такой большой ?

Вы на чертеже указали центр фундамента Р по какому принципу вы его так расположили ?

нагрузки постоянные или это одна из комбинаций ?

подвал есть ?

какая отметка планировочная ?

мостовые краны есть ?
GIP вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.10.2011, 18:59
#13
Дипломник1978


 
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 22


1. Величины нагрузки и знаки взяты из расчёта рамы.
2. Подошву фундамента преподаватель предложил взять конструктивно, тобишь я взял готовые фундаменты в местах без сопряжения и наложил их друг на друга, а затем дорисовал по внешнему контуру до прямоугольной формы.
3. Это наиболее неблагоприятная комбинация.
4. подвала нет.
5.
6. Вчасти здания с железобетонным каркасом в каждом пролёте по два 10т крана, в части здания со стальным каркасом два крана по 20т.
Сильно только несмейтесь , ну такой вот дипломный проект......
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Фрагмент архитектура 2004.dwg (701.4 Кб, 3670 просмотров)
Дипломник1978 вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2011, 19:15
#14
Орловский Олег

ГК
 
Регистрация: 18.11.2010
Беларусь
Сообщений: 222


Для ГИПов написано - Ур.з. -0,150, при чем здесь краны если нагрузки на обрезе уже получены?
Орловский Олег вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.10.2011, 19:21
#15
Дипломник1978


 
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 22


Кстати у нас на заводе такие конструкции в сопряжении здания часто встречаются, деформационного шва нет, обе колонны стоят на одном фундаменте. Самое обидное что преподаватель далеко 300 км от нас, да и помогать отказывается, хотя другие без проблем предлагают вплоть до примеров расчёта.
Дипломник1978 вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2011, 19:28
#16
Орловский Олег

ГК
 
Регистрация: 18.11.2010
Беларусь
Сообщений: 222


почему N2=-907кн, N1=1394,6кН (разные знаки в продольной силе?)
Орловский Олег вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2011, 19:31
#17
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от Орловский Олег Посмотреть сообщение
Для ГИПов написано - Ур.з. -0,150, при чем здесь краны если нагрузки на обрезе уже получены?
Для Орловских, наличие кранов влияет на расчет фундаментов в плане допустимого отрыва
GIP вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2011, 19:38
#18
Орловский Олег

ГК
 
Регистрация: 18.11.2010
Беларусь
Сообщений: 222


Ну и каким образом это влияет если мы уже имеем полные расчетные нагрузки на обрезе фундамента
Орловский Олег вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.10.2011, 19:45
#19
Дипломник1978


 
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 22


честно скажу не знаю почему разные знаки....но так получается в расчётах, я по ним же считал фундаменты под рамы без сопряжения
Вложения
Тип файла: rar Расчётная часть.rar (4.92 Мб, 285 просмотров)
Дипломник1978 вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2011, 19:46
#20
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от Орловский Олег Посмотреть сообщение
Ну и каким образом это влияет если мы уже имеем полные расчетные нагрузки на обрезе фундамента
при кранах отрыва не должно быть, если кранов нет можно допустить отрыв 25%, т.е. при одних и тех же нагрузках вы можете получить разные размеры подошвы фундамента
GIP вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как расчитать фундамент под две колонны на одном фундаменте в сопряжении взаимно перпендикулярных каркасов промышленного здания

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16