Зачем в ледовой арене два ввода и два повысительных
Регистрация: 14.11.2012
Сообщений: 36
|
||
Просмотров: 2353
|
|
||||
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,776
|
Кто-кто - сп в пальто. Менее 12 пк не единственное условие, так что под два ввода по сп объект подпадает ли, нам не ведомо, а вам д.б. как два пальца у заказчика уточнить все определяющие моменты попунктно. Мб еще требование задания на проектирование.
swell{d}, при чем здесь ту? |
|||
|
||||
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,776
|
жилых с числом квартир более 400, клубов и досугово-развлекательных учреждений с эстрадой, кинотеатров с числом мест более 300; театров, клубов и досугово-развлекательных учреждений со сценой независимо от числа мест; бань при числе мест 200 и более; прачечных на 2 и более тонны белья в смену; зданий, в которых установлено 12 и более пожарных кранов; с кольцевыми сетями холодной воды или с закольцованными вводами согласно 5.4.1; зданий, оборудованных спринклерными и дренчерными системами согласно СП 5.13130 при числе узлов управления более трех. |
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Первый и главный вопрос, какова категория здания по надёжности водоснабжения?
Если технология не допускает перерыва в водоснабжении 24часа (а для ледовой арены, мне видится, что это так), то ввода должно быть два.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2012
Сообщений: 36
|
Соглашусьс с Вами - этот пункт уточню с заказчиком - так как от предыдущего проектировщика не осталось данных Вопрос еще актуален - зачем закольцованая система и питание пожарных кранов из разных веток? ведь если есть кольцо, то два крана можно ведь и с одной ветки запитать - либо же это опять же таки для повышениянадежности? |
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
По этому вопросу могу только фантазировать, например, из пожарных кранов могут заполняться ледозаливочные машины.
И вообще, если есть два ввода, то пожарное кольцо нужно запитывать от обоих.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2012
Сообщений: 36
|
Врезка двух вводов от наружной сети - растояние между вводами 1м - на каток (видно на приложении) человек поставил 12 кранов!!! ЭТО БЫЛО - я сейчас раскинул у меня 8 ПК покрывают всю площадь котка и тушат двумя струями одну точку сроки сдачи поджимают, поэтому планирую оставить как есть два ввода, колько и запитку ШПК от двух сетей, но уменьшить колличество ПК Но другой вопрос - пройдет ли вариант - повышение надежности, если экспертиза вдруг выдаст замечание касательно целисообразности моего решения |
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Я на вложении вижу только водомер и оборванные за водомерным узлом сети неизвестного диаметра, не более.
Если по технологии нужно два ввода, то скорее наоборот, экспертиза задаст вопрос при не подключении пожарного кольца к двум вводам.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||