| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
12.08.2009, 11:02 | #1 | |
Корректность расчетной модели 9 этажного дома
Планета Нибиру
Регистрация: 14.12.2006
Сообщений: 965
|
||
Просмотров: 2382
|
|
||||
Регистрация: 07.08.2009
Сообщений: 45
|
в целом нормально (динамику и ветер не проверял).
я чертежей конечно не видел исходных - но мне кажется что с соосностью сопряжений главных и второстепенных балок с плитами надо помудрить, сейчас на мой взгляд жесткость перекрытия немного занижена. Небольшое лирическое отступление: У меня иногда бывали сложности с при использовании большого количества АЖТ - ошибка разложения матрицы появлялась, и чем больше АЖТ тем ошибка увеличивалась. Поэтому я перешел на стержневые элементы с высокой конечной жесткостью. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Анализ схемы 5 этажного дома в Скаде | Saha | SCAD | 22 | 08.07.2009 14:14 |
Создание расчетной модели в SCAD для расчта фундаментов | boof | SCAD | 9 | 16.10.2008 00:26 |
Смета на строительство 2х этажного дома | Zodchiy | Организация проектирования и оформление документации | 1 | 21.07.2007 18:55 |
Интересует проект 5-ти этажного кирпичного дома | GlazAngela | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 27.11.2006 13:03 |