Высота ограждения по СП "Жилые здания" и для МГН
Kvavi13
 
Регистрация: 26.01.2015
Сообщений: 25

Добрый день. Согласно СП 54.13330.2011: "8.3 Высота ограждений наружных лестничных маршей и площадок, балконов, лоджий, террас, кровли и в местах опасных перепадов должна быть не менее 1,2 м.", а согласно СНиП 35-01-2001_ ДОСТУПНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ МГН : "Вдоль обеих сторон всех лестниц и пандусов, а также у всех перепадов высот
более 0,45 м необходимо устанавливать ограждения с поручнями. Поручни пандусов следует, как правило, располагать на высоте 0,7 и 0,9 м"
То есть если у меня есть крыльцо с пандусом, я должна на крыльце сделать ограждение 1200, а на пандусе 900
Или, как вариант, сделать все ограждения 1200, но на пандусе предусмотреть поручень на высоте 900 мм?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 0001.jpg
Просмотров: 105
Размер:	128.3 Кб
ID:	176044  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 002.jpg
Просмотров: 99
Размер:	28.7 Кб
ID:	176045  

Просмотров: 7958
 
Непрочитано 12.09.2016, 16:52
1 | #2
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Ограждение может быть везде высотой 1,2 метра, и поручни тоже везде на высоте 0,9 метра (сбоку ограждения) - так удобней браться рукой. А на пандусе дополнительный поручень для колясочников на высоте 0,7 метра. Вместо СНиП 35-01-2001 на сегодня нужно читать СП 59.13330.2012 (с изм.1).
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2016, 21:24
#3
fadeaway

терплю боль
 
Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959


Все ограждения, кроме крылец, делаю 1200 мм. На лестницах делаю доп поручень на высоте 900 мм. Для крылец делаю ограждения 900 мм. Для крылец, навесающих над приямками, делаю 1200 мм. Не нашел, где бы требовалась высота 1200 для крылец. Заказчики требуют экономии.
fadeaway вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2016, 15:33
#4
master7


 
Регистрация: 02.02.2012
Сообщений: 11


Так ведь согласно СП 54.13330.2011: "8.3 Высота ограждений наружных лестничных маршей и площадок, балконов, лоджий, террас, кровли и в местах опасных перепадов должна быть не менее 1,2 м - все это является безопасной эксплатацией, а с каких пор скатные кровли стали эксплуатируемыми, мы всегда делаем 600мм ограждение, 1200 мм бред сивой кабылы, эта ошибка в новом СП54 привела к тому что на двухэтажных зданиях стали лепить ограждения высотой 1,2м - обсурд, ограждение кое где даже выше конька получаются, ГЫ и согласно п. 8,3 нужно делать ограждение и на одноэтажных МКД то же ГЫ..............
master7 вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2017, 08:04
#5
Danila-master


 
Регистрация: 13.08.2013
Сообщений: 36


Цитата:
Сообщение от master7 Посмотреть сообщение
Так ведь согласно СП 54.13330.2011: "8.3 Высота ограждений наружных лестничных маршей и площадок, балконов, лоджий, террас, кровли и в местах опасных перепадов должна быть не менее 1,2 м - все это является безопасной эксплатацией, а с каких пор скатные кровли стали эксплуатируемыми, мы всегда делаем 600мм ограждение, 1200 мм бред сивой кабылы, эта ошибка в новом СП54 привела к тому что на двухэтажных зданиях стали лепить ограждения высотой 1,2м - обсурд, ограждение кое где даже выше конька получаются, ГЫ и согласно п. 8,3 нужно делать ограждение и на одноэтажных МКД то же ГЫ..............
Делайте ограждения в соответствии с ГОСТ 25772, там всё (ну или практически всё) расписано. Для крыш без парапета ограждение должно быть 600мм! А в СП 118 (Общественные ЗиС) согласно п. 6.43, для крыш до 10м ограждение можно вообще не предусматривать!
У меня другой вопрос: почему в том же СП 118 (Общественные) в п. 6.5 написано про ограждение крыльца не менее 0,8, а в СП 54 (Жилые) ничего про это нет... то есть остается только выполнять п. 8.3, согласно которому в местах опасных перепадов высота ограждения 1,2м. Так в чём же разница? Эти крыльца что, эксплуатируют разные по росту люди???
Danila-master вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Высота ограждения по СП "Жилые здания" и для МГН

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как увязать требования к глубине скважин в Сп по изысканиям и новом Сп по свайным фундаментам. Engineer SV Основания и фундаменты 17 19.02.2024 14:15
Разночтения СП 59.13330.2012 с другими нормативными документами по МГН Red_line Архитектура 190 12.08.2022 17:59
СП 2.13130.2009 и СП 2.13130.2012 какие есть отличия и новые требования? bernata Архитектура 79 12.12.2019 12:52
Высота чердака и расположение ферм, холодный цех для переработки грибов с наружным каркасом Tyhig Архитектура 3 19.07.2016 17:24