Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Проектирование кабельных коллекторов

Проектирование кабельных коллекторов

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.09.2009, 15:24 #1
Проектирование кабельных коллекторов
Михаил-MishGun
 
Регистрация: 13.07.2009
Сообщений: 5

Коллеги, здравствуйте!

Необходимо сделать проект кабельного коллектора (в нем будут идти кабельные линии и водопровод). Какие нормативные документы для коллекторов есть. И какой комплект чертежей должен быть.
Просмотров: 6742
 
Непрочитано 15.09.2009, 16:31
#2
Main Urod


 
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 1,170


Цитата:
Сообщение от Михаил-MishGun Посмотреть сообщение
(в нем будут идти кабельные линии и водопровод)
А их можно в одном коллекторе то класть?
Из любопытства даже почитал нормативку. Так в ней минимальное расстояние между закопанными в землю кабелями и водопроводом есть. А вот запихнутыми в один коллектор... Видимо до этого нормативщики не додумались...
Main Urod вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2009, 16:44
#3
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,848


http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=422178&#post422178 - это не дубль часом получается?
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2009, 17:10
#4
drean21


 
Регистрация: 14.09.2009
Сообщений: 15


спасибо за информацию!
drean21 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.09.2009, 17:11
#5
Михаил-MishGun


 
Регистрация: 13.07.2009
Сообщений: 5


А их можно в одном коллекторе то класть?

получается, что можно. Видел проект по реконструкции набережной, так там был спроектирован вот такое коллектор. Вот мне и необходимо понять, с чего надо начинать, чем руководствоваться и какой комплект в итоге получить, чтобы спроектировать коллектор такого плана.



http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=422178&#post422178 - это не дубль часом получается?
не дубль, там про дренаж речь шла, а тут про коллектор!
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: коллектор.jpg
Просмотров: 346
Размер:	37.3 Кб
ID:	25958  
Михаил-MishGun вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2009, 17:56
#6
Vova

Engineer
 
Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288


Я думаю, что можно. По аналогии с водяным пожаротушением, идущим параллельно кабелям в каб. туннелях. Или там сухие трубы?
Vova вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2009, 08:21
#7
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Михаил-MishGun, эта миниатюра и есть предмет Вашего сомнения? Или это чужой пример? Какой состав кабелей по напряжению и трубопроводов по давлению в коллекторе?
Если речь не о силовых кабельных трассах, то может тут есть что интересное: http://www.complexdoc.ru/search_resu...B9%D1%82%D0%B8
и тут кое-что: http://www.zodchii.ws/poisk?cx=partn...E%E8%F1%EA#790

А вот это, наверное, то самое?: http://www.0-1.ru/law/showdoc.asp?dp=vsn116-93&chp=6
и это, небось: http://ruselt.ru/techinfo.php?id=5&ap=1&ap1=4&ap2=11
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws, www.complexdoc.ru,
Библиотеки электронных книг
Download

Последний раз редактировалось BM60, 16.09.2009 в 09:43.
BM60 вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2009, 08:59
#8
Sergeyvb

Проектирование ПС и ВЛ
 
Регистрация: 05.03.2009
Россия
Сообщений: 117
Отправить сообщение для Sergeyvb с помощью Skype™


ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ линейно-кабельных сооружений связи
ВСН 116-93 (они правда отмененены без замены, но все же).

6.3.10. При прокладке в коллекторах кабелей связи последние должны располагаться не менее чем на 10 см выше труб водопровода, теплосети и других трубопроводов.
Sergeyvb вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2009, 09:11
#9
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


есть книжка умная по этой теме
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.gif
Просмотров: 318
Размер:	15.6 Кб
ID:	25977  
Vlad® вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2009, 09:20
#10
Main Urod


 
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 1,170


Цитата:
Сообщение от Михаил-MishGun Посмотреть сообщение
Видел проект по реконструкции набережной, так там был спроектирован вот такое коллектор.
Так уточнять надо было, что кабели телефонные...

42В и 6-10кВ несколько разные весчи. И по нормативке тоже.
Main Urod вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2009, 09:32
#11
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Совмещенная прокладка инженерных сетей:
http://www.oilgeogas.com/add_coments.php?id=279
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws, www.complexdoc.ru,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Проектирование кабельных коллекторов

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Белорусские нормы Saba Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 20 14.06.2012 17:44
Проектирование СКС (структурированых кабельных систем) Karabaza Электроснабжение 68 25.10.2011 10:27
Ищу книгу "Проектирование кабельных сетей и проводок" под редакцией Г.Е.Храпченко 1980 Инзиля Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 03.02.2009 14:47
проектирование кабельных металлических эстакад Vladimir_V Металлические конструкции 7 23.08.2007 08:52
Задание на проектирование фундамента sergtsw Основания и фундаменты 7 24.05.2006 11:47