Непрочитано 21.04.2013, 16:23 #1
Расчет сжато-изгибаемых элементов фермы
Flick
 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155

Здравствуйте, возник вопрос и процесс расчета диплома окончательно остановился.
Верхний пояс фермы сжато-изгибаемый, т.е. прогоны стоят не только в узлах. Я предварительно принимаю для верхнего пояса трубу 180х100х8. И, так как, mef < 20, проверяю устойчивость как для внецентренно-сжатого элемента. Но сейчас я начал сомневаться в правильности нахождения относительного эксцентриситета m = (e*A)/Wc. Wc- момент сопротивления сечения для наиболее сжатого волокна. Ну относительно какой оси принять W? Относительно вложенной картинки (я окончательно запутался). Только не надо охать и ахать по поводу моей безграмотности, пожалуйста. Спасибо.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: image001.gif
Просмотров: 202
Размер:	7.6 Кб
ID:	101572  

__________________
Да Вы, сударь, гурман
Просмотров: 4402
 
Непрочитано 21.04.2013, 16:32
#2
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Вам нужен ручной расчет? Данные по сечению...
Injener-81 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.04.2013, 16:35
#3
Flick


 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155


Цитата:
Сообщение от Injener-81 Посмотреть сообщение
Вам нужен ручной расчет? Данные по сечению...
Да, я считаю вручную. Мне бы просто подсказку услышать, какой брать момент сопротивления
__________________
Да Вы, сударь, гурман
Flick вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2013, 16:43
#4
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Лень копаться в СНиПах. Отправьте данные по этому элементу (нагрузки, сечения), СНиП, по которому считать. Как не помочь студенту? Постараюсь отправить расчет в ручном виде. Там разберетесь уже...
Injener-81 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.04.2013, 16:55
#5
Flick


 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155


Вот.
Вложения
Тип файла: docx DWG.docx (38.8 Кб, 119 просмотров)
Тип файла: djvu СНиП_II-23-81.djvu (6.27 Мб, 99 просмотров)
__________________
Да Вы, сударь, гурман
Flick вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2013, 18:01
#6
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Отправляю... Был занят... торопился, может где-то сбился в данных. Вообще, такие вещи уже считают в актуализированном СНиП...
Вложения
Тип файла: doc Проверка пояса фермы на устойчивость.doc (76.0 Кб, 362 просмотров)
Injener-81 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.04.2013, 21:15
#7
Flick


 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155


Цитата:
Сообщение от Injener-81 Посмотреть сообщение
Отправляю... Был занят... торопился, может где-то сбился в данных. Вообще, такие вещи уже считают в актуализированном СНиП...
Спасибо Вам большое, что не поленились помочь! Да я знаю, на работе стоит NormaCS и Техэксперт, но дома проще с сайта скачать любой документ и не париться особо. Тем более, это учебная стадия
__________________
Да Вы, сударь, гурман
Flick вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2013, 21:39
#8
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Пожалуйста.. Если, что, обращайтесь с вопросами. Если не буду сильно занят, всегда помогу, даже просто, советом.
Injener-81 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет сжато-изгибаемых элементов фермы

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Экспертиза расчета металлоконструкций. IBZ Металлические конструкции 555 14.09.2017 18:46
Расчет жб сегментной безраскосной фермы. Сейчас взорвется голова! Tvips SCAD 2 07.04.2011 11:30
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32