Добрый день!
В п.2.4 СНиП II-23-81 "Стальные конструкции" сказано, что для болтов класса 4.6, 4.8, 5.6, 5.8 следует применять гайки класса прочности 4, без какой либо вариативности ( более 4, или от 4 и т.д.).
Поясните пожалуйста смысл, почему так.
Получается, что для болта 5.8 гайку класса прочности 6 я не могу применить?
Просмотров: 36289
 
Непрочитано 26.02.2015, 23:23
#41
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 821


Цитата:
Сообщение от reMEMBER Посмотреть сообщение
болты 8.8 никогда небыли высокопрочными, даже условно
А в США они считаются высокопрочными и применяются для фрикционных соединений. ASTM A325.
lexabelic вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2015, 00:45
#42
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Вот когда мы приедем в США, то на ихнем аналоге двж.ру будем писать, что по этому астм болты 8.8 - высокопрочные.

А в России (преемнице школы проектирования СССР) исторически высокопрочными считаются болты класса прочности не ниже 10.9, изготовленные из стали 40Х с суженным значением содержания углерода (0.37-0.42%), т.е. 40Х"селект".
Более того, лично я закладываю для соединений с контролируемым натяжением болты исключительно климатического исполнения ХЛ.. = ))
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2015, 01:09
#43
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 821


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
А в России (преемнице школы проектирования СССР) исторически высокопрочными считаются болты класса прочности не ниже 10.9
Да.
Offtop: Работал в донецке на мет. заводе. Что заводские проектировщики, что сторонние (а так же технадзор, и вообще люди) - не знают и боятся ВПБ. Сварка и еще раз сварка. Максимум - применить ВПБ для замены разболтанных заклепок. Традиция...
lexabelic вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2015, 04:36
#44
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Высокопрочным ничто не "считается", и особенно ничто не нормируется по признаку "высокопрочность". Просто есть менее прочные и более прочные .
Все нормативные методики имеют конкретику по болтам - или оговорен класс по такому-то стандарту, или материал по стандарту, или еще какой-нибудь определяющий для данного расчета параметр.
Поэтому разговоры о "считается/не считается" смешны. Хоть горшком обзови, только на кол не сажай, как говорит русский пословиц. Главное - чтобы твой болт по параметрам ПОДХОДИЛ методике расчета.
Болт - он и в Африке болт.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2015, 07:58
#45
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Все нормативные методики имеют конкретику по болтам - или оговорен класс по такому-то стандарту, или материал по стандарту, или еще какой-нибудь определяющий для данного расчета параметр.
в том то все и дело, что у нас принято считать высокопрочным болтом 10.9 и все, потому как преднатяг и все расчеты под них заточены. Хотя ведь и 8.8 можно также затянуть, но на меньшее усилие, высокопрочность соединения от этого не изменится (естественно исходя из усилий в элементах).
Ильнур , проблема в том что в наше время создавать некому, есть те которые переписывают документы, делая при этом кучу ошибок, и рубя на этом бабло.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2015, 10:06
#46
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Высокопрочным ничто не "считается", и особенно ничто не нормируется по признаку "высокопрочность". Просто есть менее прочные и более прочные .
Все нормативные методики имеют конкретику по болтам - или оговорен класс по такому-то стандарту, или материал по стандарту, или еще какой-нибудь определяющий для данного расчета параметр.
Поэтому разговоры о "считается/не считается" смешны. Хоть горшком обзови, только на кол не сажай, как говорит русский пословиц. Главное - чтобы твой болт по параметрам ПОДХОДИЛ методике расчета.
Болт - он и в Африке болт.
Хорошая теория.

На практике крайне сложно найти болт класса, скажем, 6.8, который будет полностью соответствовать требованиям ГОСТ Р 52643. Не на бумаге соответствовать, а "по факту". Да и просто "на бумаге" - сложно.
Как и 8.8.
А вот 10.9 - запросто.

Offtop: Это как с сортаментом проката. Некоторые позиции в ГОСТах есть - на металлобазах нету и не было никогда, катают только по спецзаказу, за спецоплату, с поставкой через полгода

А по нашей современности, когда общий уровень распи разгильдяйства в стране весьма высок, а морды особо никому не бьют за это - я еще и перестраховываюсь лишний раз, заказывая болты исполнения ХЛ


Кроме того, как верно подметил выше коллега, все серии и т.д. заточены под 10.9. Ну и зачем я буду изобретать велосипед, "с нуля" конструируя и расчитывая фланцевый узел, если я могу взять и использовать серийный?
Мне за тонну готовой продукции платят, а не за пачки расчетов
Хотя это уже вторично.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2015, 15:23
#47
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Болты типа 4.6....10.9 (ГОСТ 1759) - не "высокопрочные".
"Высокпрочными" официально до 2006 г назывались болты 60...135 по ГОСТ "ВПБ".
Фланцевые соединения разрешалось делать только на ВПБ 110. И методика только с этими болтами.
Теперь как все обстоит, чорт не разберет
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2015, 16:35
#48
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003



СП 16.13330.2011 табл. Г4 (сталь 40Х), п.5.5 (класс прочности 10.9).
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2015, 17:16
#49
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Болты типа 4.6....10.9 (ГОСТ 1759) - не "высокопрочные"
А кто то сомневается? Вот любишь ты всякие банальности писать

----- добавлено через ~2 мин. -----
Высокопрчные 40Х и 30ХЗ с сопротивлением выше 1000 МПа.
Offtop: Блин, то же банальность написал
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2015, 20:12
#50
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
А кто то сомневается? ..
Да, я сомневаюсь. Я сомневаюсь, что по новому ГОСТ на ВПБ болты во ФС нельзя применить эти болты по существующей методике. А так же я сомневаюсь, что болт 10.9 обязательно невысокопрочный, т.к. в ГОСТ 10.9 - высокпрочный. И т.д.
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Высокопрчные 40Х и 30ХЗ с сопротивлением выше 1000 МПа.
Это тоже сомнительно, мягко говоря. Первый же вопрос: по которому ГОСТу? Второй вопрос: Что дает придание "высокопрочности" болту например 12.9 ? Т.е. обычный болт 12.9 и в/п 12.9 - разные?
Я щас легко запутаю тут все...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2015, 00:57
#51
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


А не надо путаться.

СП 16.13330.2011 Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-81*

Цитата:
5.5 .....

Высокопрочными болтами следует считать болты класса прочности не ниже 10.9.

5.6 Для фрикционных и фланцевых соединений следует применять высокопрочные болты, гайки и шайбы, удовлетворяющие требованиям ГОСТ Р 52643, а их конструкцию и размеры болтов принимать по ГОСТ Р 52644, гайки и шайбы к ним - по ГОСТ Р 52645 и ГОСТ Р 52646.

Для фланцевых соединений следует применять высокопрочные болты климатического исполнения ХЛ.

5.7 Допускается применение высокопрочных болтов по другим стандартам и ТУ с техническими требованиями не ниже указанных в ГОСТ Р 52643 при наличии сертификата установленной формы.
Есть действующий ГОСТ Р 52643-2006 "БОЛТЫ И ГАЙКИ ВЫСОКОПРОЧНЫЕ И ШАЙБЫ ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ. Общие технические условия", в котором рассказано, каким требованиям должны удовлетворять эти болты.

А все остальное - словоблудие от лукавого.. =))
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2015, 09:05
#52
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
СП 16.13330.2011 ... ГОСТ Р 52643-2006...А все остальное - словоблудие от лукавого...
Замечательная логика. И по какой методике ФС рассчитываются?
Еще короче: в Рекомендациях по ФС заложены болты 110 ГОСТ -77. Какому конкретно болту по ГОСТ -2006 эфто соответствует? 10.9? 12.9?
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 28.02.2015 в 09:25.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2015, 11:33
#53
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
в Рекомендациях по ФС заложены болты 110
Ильнур, что означает цифра 110?
Это наименьшее временное сопротивление 110кгс/мм2.
Это если болт по ГОСТ 22353-77.
А теперь посмотрите ГОСТ Р 52643-2006, табл. 1, прилож. А - болты класса прочности 10.9, марка стали 40Х, с временным сопротивлением от 1078 (округляя = 110кгс/мм2) до 1274 Н/мм2.
Высокопрочные болты -
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
СП 16.13330.2011 табл. Г4 (сталь 40Х), п.5.5 (класс прочности 10.9).
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2015, 14:19
#54
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Ильнур, что означает цифра 110?
Это обозначение класса болта по ГОСТ22353-77.
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
класса прочности 10.9
Согласно СП, болт для ФС должен быть "высокопрочным", при этом под "высокопрочностью" подразумевается вот это:
Цитата:
Высокопрочными болтами следует считать болты класса прочности не ниже 10.9.
При этом в СП имеется указание на стандарт Р 52643-2006, в котором под "высокопрочными" подразумеваются специальные болты кл. 6.8...12.9.
Таким образом, произведено искусственное подразделение болтов на обычные и высокопрочное по своим внутренним соображениям. Особенно умиляет запись в СП типа:
Цитата:
В соединениях, где болты работают преимущественно на растяжение, как правило, следует применять болты классов точности В или высокопрочные.
Или такой-то точности или такой-то прочности - пипец.
В главе СП по ФС нет ограничений по диаметрам ВБ. Однако по ГОСТ Р 52643 под 10.9 (которые и выше как бы признаются в СП высокопрочными) подразумевается например болт М30 из 30Х3МФ.
Так вот, если был рассчитан болт М30.110 из старого ГОСТа, и теперь нужна замена по новому ГОСТ, какой будет класс - 10.9?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2015, 14:35
#55
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Однако по ГОСТ Р 52643 под 10.9 (которые и выше как бы признаются в СП высокопрочными) подразумевается например болт М30 из 30Х3МФ.
по указанному ГОСТу болты М30 бывают классом прочности 12.9, из стали 20Х2НМТРБ.
12.9
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2015, 14:42
#56
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
по указанному ГОСТу болты М30 бывают классом прочности 12.9, из стали 20Х2НМТРБ.
12.9
Вот это я и хотел сказать: старые в/п болты из 40Х"селект" могут иметь разные классы по новым нормам.
Это я однажды в проекте по старому указал старые болты, эксперт потребовал класс по-новому. Вечером я назначил 10.9, а утром - 12.9.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2015, 14:46
#57
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Более того, лично я закладываю для соединений с контролируемым натяжением болты исключительно климатического исполнения ХЛ.. = ))
кстати СП 16.13330.2011 п.5.6 об этом и говорит.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2015, 14:48
#58
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Ильнур, ну ей-богу.

болт по старому ГОСТу. Смотришь его обозначение. Открываешь ГОСТ 22356-77 "БОЛТЫ И ГАЙКИ ВЫСОКОПРОЧНЫЕ И ШАЙБЫ. Общие технические условия", находишь там требования к своему болту (который по ГОСТ 22353-77), затем открываешь ГОСТ Р 52643, находишь соответствующий - и применяешь.

А про "либо точности, либо прочности" - в этом тоже есть своя логика. Неужели не догадываешься? Либо у тебя отверстие с маленьким зазором и гарантированной формой и площадью пятна контакта "болт-пакет", либо отверстие с большим зазором, непредсказуемой площадью и формой пятна контакта, в худшем случае - значительно более неравномерной передачей усилия с головки болта на стержень - но более прочный болт, который эту неравномерность воспримет за счет прочности материала.
Т.е., прочность обеспечиваем либо конструктивно - либо материалом. Ну, это я так преполагаю.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
кстати СП 16.13330.2011 п.5.6 об этом и говорит.
сп требует только во фланцах (правда, СП еще не обязателен для применения). А я страхуюсь и во фрикционных тоже
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2015, 15:08
#59
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
правда, СП еще не обязателен для применения
ну почему же, согласно перечню национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" СП16.13330.2011 (именно СП, а не СНиП) является обязательным в полном объеме.

----- добавлено через 27 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
А я страхуюсь и во фрикционных тоже
правильно делаете
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2015, 16:38
#60
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
ну почему же, согласно перечню национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" СП16.13330.2011 (именно СП, а не СНиП) является обязательным в полном объеме.

не-а.. = )) Дезинформируете.


ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 декабря 2014 г. N 1521



ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ

НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ И СВОДОВ ПРАВИЛ (ЧАСТЕЙ ТАКИХ

СТАНДАРТОВ И СВОДОВ ПРАВИЛ), В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРИМЕНЕНИЯ

КОТОРЫХ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ОСНОВЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ СОБЛЮДЕНИЕ

ТРЕБОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ

О БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ"



В соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" Правительство Российской Федерации постановляет:



1. Утвердить прилагаемый перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".

2. Установить, что проектная документация, представленная на государственную или негосударственную экспертизу проектной документации и результатов инженерных изысканий до вступления в силу пункта 1 настоящего постановления, проверяется на соответствие национальным стандартам и сводам правил (частям таких стандартов и сводов правил), включенным в перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. N 1047-р.

3. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации с участием Министерства экономического развития Российской Федерации до 1 марта 2015 г. утвердить методические рекомендации по применению перечня, утвержденного настоящим постановлением.

4. Министерству Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий до 30 марта 2015 г. привести нормативные документы по пожарной безопасности в соответствие с перечнем, утвержденным настоящим постановлением.

5. Пункт 1 настоящего постановления вступает в силу с 1 июля 2015 г.

6. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. N 1047-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 26, ст. 3405) с 1 июля 2015 г.


гляжу на календарь - нихрена не июль на дворе. . =)) февраль.

Т.е. на данный момент действует именно 1047-р (и будет действовать до 1 июля 2015 года), в котором обязательным является СНиП, а не СП.

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 28.02.2015 в 16:45.
Бармаглотище вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Применение гаек по прочности больше, чем болты

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Точность болтов и чернота отверстий engineer_a Конструкции зданий и сооружений 52 08.08.2020 21:11
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Почему Бетон В25 бывает и М300 и М350 dextron3 Железобетонные конструкции 91 14.05.2013 16:26