Непрочитано 25.07.2017, 08:25
Вопрос по ферме из прямоугольных труб. Обязательно ли для таких ферм схождение осей элементов в узел, или можно разнести оси
dimpro
 
Владивосток
Регистрация: 25.05.2010
Сообщений: 27

Здравствуйте. Проектирую ферму из прямоугольных труб. В один узел все трубы не помещаются, можно ли их не сводить в один узел?
Просмотров: 16037
 
Непрочитано 26.07.2017, 19:06
#21
Yu Mo

Расчёты и проектирование строительных конструкций
 
Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 410


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Этот узел не будет жестким никогда. Тонкая пластина пояса имеет изгибную жесткость нааамного меньше изгибной жестксти профиля раскоса. А узлы все эти считаются с учетом образования пластического шарнира.
Так, что-ли ?
Возможно, нечто подобное и будет происходить. Но, там же есть драконовское требование d/D≤0.9 (cм. п. 15.10 старого пособия, п. Ф.1.2 нового ДБН), которое не даст этим процессам развернуться во всю ширь. (Кстати, я его не всегда выполнял). Плюс всякие проверки на смятие/отрыв. И как это всё учитывать в реальном расчёте? Задавать шарнир конечной жёсткости и потом для каждого узла в конкретном расчёте пытаться эту самую конечную жёсткость определить? Ага, щас. По-моему реально здесь есть два пути - либо жёсткий узел, либо шарнирный. Кому что больше нравится. Я скромно выбираю первый вариант, он, вроде как убедительней. Но, никому ничего не навязываю.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Вырывание.png
Просмотров: 200
Размер:	10.5 Кб
ID:	191543  
Yu Mo вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2017, 20:12
#22
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Цитата:
Сообщение от Yu Mo Посмотреть сообщение
выбираю первый вариант
Ничего плохого в этом нет - получаете довольно солидный запас.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2017, 21:24
#23
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Yu Mo Посмотреть сообщение
По-моему реально здесь есть два пути - либо жёсткий узел, либо шарнирный. Кому что больше нравится.
Этот принцип предлагаю применять и во всех прочих случаях - ведь как жизнь упростится Ну по принципу: "сказано "люминий", стало быть "люминий"
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2017, 21:36
#24
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
к пластине горизонтальной видимо еще и вертикальная фасонка приваривается и соединяется с раскосами , да?
Можно и с фасонками. Помнится был типовой узел, где даже и фасонок не было.
Можно просто немного сместить нижний конец стойки и приварить его к одному из раскосов. Короче, есть варианты. И все это уже придумано до нас. Нет нужды велосипед изобретать.
Leonid555 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.07.2017, 02:31
#25
dimpro


 
Регистрация: 25.05.2010
Владивосток
Сообщений: 27


Цитата:
Сообщение от Bistri Tormoz Посмотреть сообщение
но это не нормы, а букварь)
в букваре опечатка, 0.25h должно быть
dimpro вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2017, 08:39
#26
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от dimpro Посмотреть сообщение
в букваре опечатка, 0.25h должно быть
Да какая бы там цифра не была - все равно она входит в противоречие с действующими нормами.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2017, 08:58
| 1 #27
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Эта же 0.25h была в ГОСТе на молодеченские фермы по старой серии.
Думается, что идея в этом такова: при расцентровке не более 0,25h влиянием момента можно пренебречь в инженерных расчетах. Мы вообще очень многим пренебрегаем.. Если учитывать вообще все "до копейки" - можно из обычной шарнирно-опертой однопролетной балки диссертацию сделать и считать ее полгода.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2017, 09:13
#28
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Эта же 0.25h была в ГОСТе на молодеченские фермы по старой серии.
Что вспоминать о былом Сейчас ведь нету.

Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Думается, что идея в этом такова: при расцентровке не более 0,25h влиянием момента можно пренебречь в инженерных расчетах. Мы вообще очень многим пренебрегаем..
Изгибающий момент в поясаж дает ~15% прибавки в напряжениях, опорный раскос для классических ферм Молодечно - и того больше. Но дело даже не в этой прибавке. Дело в том, что при появлении пластических шарниров в зоне расцентровки (а иначе какой там шарнир) пояс превращается в мгнонно-изменяемую систему со всеми вытекающими.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2017, 10:54
#29
Chebyn


 
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Тонкая пластина пояса имеет изгибную жесткость нааамного меньше изгибной жестксти профиля раскоса.
Что крестьянину-то делать, молиться на пункт 15.2.2 ?
Этот пункт отражает, что до определенной жесткости решетки моменты от жесткости узлов пренебрежительно малы. Основная часть момента от расцентровок в поясе.

Последний раз редактировалось Chebyn, 08.05.2018 в 14:12.
Chebyn вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2017, 12:31
#30
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Цитата:
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
Что крестьянину-то делать, молиться на пункт 15.2.2 ?
Да заем молится? Имхо просто по нему принимать, а если хотеть перебздеть - то всегда считать с учетом моментов.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Изгибающий момент в поясаж дает ~15% прибавки в напряжениях, опорный раскос для классических ферм Молодечно - и того больше. Но дело даже не в этой прибавке. Дело в том, что при появлении пластических шарниров в зоне расцентровки (а иначе какой там шарнир) пояс превращается в мгнонно-изменяемую систему со всеми вытекающими.
IBZ, откуда постоянно апокалиптичесие выводы? Какие мгновенно изменяемые системы? Откуда именно (хоть и приблизительно) 15% - ведь все зависит от эксцентриситета. Опорный раскос дает прибавку солидную - на это надо считать махонькую консольку от оси раскоса до опоры. Часто этот расчет становится определяющим для сечения верхнего пояса. Лично я всегда такие фермы конструирую с сжато-изогнутым верхним поясом, таким образом моменты итак большие, но тем не менее не считаю, что эксцентриситет небольшой такая уж страшная вещь. И, например, в нижнем поясе легко допускаю 0.25h, а то и больше, если усилия в решетке маленькие даже без дополнительных расчетов иногда (очень часто нижний пояс итак подбирается с огромным запасом попрочноти просто в силу наличия проката и удобства изготовления). Расчтитать с эксцентриситетом несложно и, а как правило, сечения он не добавляет.
Откуда вы взяли, что при эксцентриситете обязательно появится пластический шарнир во всем сечении пояса? В части сечения (стенке, к которой примыкает решетка) он и так появится, с эксцентриситетом, или без него.

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 27.07.2017 в 12:38.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2017, 13:20
#31
Chebyn


 
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Да заем молится? Имхо просто по нему принимать, а если хотеть перебздеть - то всегда считать с учетом моментов.
Вот конкретно для этой фермы ситуация такова, что без момента узел проходит, а с моментом - нет. Выходит, дело не в количественной оценке, а в принципе.
И, кстати, этот пункт (15.2.2) не содержит никаких рекомендаций ни по толщине стенки пояса, ни по жесткости примыкающих элементов, а исключительно по отношению высоты к длине (выходит, если сделать шпренгели в ферме молодечно, то те же самые узлы станут жесткими). И наоборот, если
конструктивными мерами сделать примыкание раскоса максимально жестким, то по этому пункту он все равно будет оставаться шарнирным(высота не поменяется).
Получается, что формулировка пункта в СП явно неправильная и слепо ему следовать нельзя.

Последний раз редактировалось Chebyn, 27.07.2017 в 17:28.
Chebyn вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2017, 13:37
#32
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
IBZ, откуда постоянно апокалиптичесие выводы?
Пессимист - это хорошо информированный оптимист

Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Откуда именно (хоть и приблизительно) 15% - ведь все зависит от эксцентриситета.
Берем старую серию Молодечно и считаем на приведенные там силы и моменты.

Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
И, например, в нижнем поясе легко допускаю 0.25h, а то и больше, если усилия в решетке маленькие даже без дополнительных расчетов
Зря ... Если Вы имеете в виду не учет момента. А конструктивно - тут сколько хотите.

Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Откуда вы взяли, что при эксцентриситете обязательно появится пластический шарнир во всем сечении пояса? В части сечения (стенке, к которой примыкает решетка) он и так появится, с эксцентриситетом, или без него.
Если не появляется шарнир в узле, то схема обязана быть с жесткими узлами, и, соответственно, извольте учесть момент. И, кстати, что такое "шарнир во всем сечении пояса"?
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2017, 13:59
#33
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Рисунок 2 - не все узлы жесткие, но никакой изменяемости и мгновенной тоже в нем нет. Почему схема "обязана" быть с жесткими узлами?
IBZ, мне иногда кажется, что вы с высоты своих знаний и авторитета тут на форуме иногда просто тролите - подкидываете "шарады", на которые смотришь и думаешь: "или я дурак, или кто-то очень умный"
И, кстати, я помню вы не раз писали о том, что вы не конструктор, а расчетчик. Я думаю в этом тоже проблема вашего довольно однобокого подхода. Отсюда откидываени того же 0.25h,которое, конечно же эмпирическая вещь. Отсюда и абсолютное игнорирование реалий экономических.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.JPG
Просмотров: 226
Размер:	28.5 Кб
ID:	191566  

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 27.07.2017 в 14:04.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2017, 14:08
#34
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Рисунок 2
Самый правильный при расцентровки.
1 - по п. 15.2.2.
3 - от незнания.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2017, 14:42
#35
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
IBZ, мне иногда кажется, что вы с высоты своих знаний аи авторитету тут на форуме иногда просто тролите - подкидываете "умные задачки", на которые смотришь и думаешь: "Или я дурак, или кто-то очень умный"
3-я схема для расчета элементов фермы и 2-я для расчета узлов

Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
И, кстати, я помню вы не раз писали о том, что вы не конструктор, а расчетчик. Я думаю в этом тоже проблема вашего довольно однобокого подхода. Отсюда откидываени того же 0.25h,которое, конечно же эмпирическая вещь. Отсюда и абсолютное игнорирование реалий экономических.
Я так понимаю, что конструктору на нормы начхать ... И насколько вы готовы подставляться в угоду экономике ? Я лично заказчиков с такими требованиями сразу посылаю ...

Последний раз редактировалось IBZ, 27.07.2017 в 14:50.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2017, 14:50
#36
Yu Mo

Расчёты и проектирование строительных конструкций
 
Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 410


А вот ещё рисунок 4 в дополнение к первым трём.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Рис 4.PNG
Просмотров: 195
Размер:	13.6 Кб
ID:	191569  
Yu Mo вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2017, 14:55
#37
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
3-я схема для расчета элементов фермы и 2-я для расчета узлов
Offtop: Нельзя же так, пожалейте молодежь
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Я так понимаю, что конструктору на нормы начхать ...
С чего вы это поняли? Я ничего не подставляю в угоду экономике. Нормы регламентируют намного меньше решений, чем те, которые приходится принимать конструктору.
Цитата:
рисунок 4 в дополнение к первым трём
Зачем там жесткие вставки?!
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2017, 15:00
#38
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Offtop: Нельзя же так, пожалейте молодежь
Ладно, жалею. Применяйте схему 3 во всех случаях, по узлу получите запас в 2-5 %
Правда, только в том случае, если пояса заданы жесткими. Раскосы, кроме опорного, чаще всего можно задать и шарнирными.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2017, 15:04
#39
Yu Mo

Расчёты и проектирование строительных конструкций
 
Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 410


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Зачем там жесткие вставки?!
Как это зачем? Шоб було . Если серъёзно, то с помощью этих вставок я получаю усилия именно в месте начала/конца элемента, как раз там, где расположен сварной шов и поверхность, которая сминается/отрывается. Не стану утверждать, что это имеет принципиальное значение, но ... Как я уже говорил, у каждого свои тараканы в голове, и каждый привык жить в согласии с ними.
Yu Mo вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2017, 15:05
#40
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Цитата:
Сообщение от IBZ
Ладно, жалею.
Это вы кому сейчас, мне, или молодежи?
Yu Mo, это лишнее с жесткими вставками.
Offtop: Кстати, Донецк!!! Толко заметил! Как дела? Не отвечайте, политика здесь незя.
Вот так рекомендует книжка моделить. В принципе вроде нормально.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.JPG
Просмотров: 257
Размер:	47.0 Кб
ID:	191572  

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 27.07.2017 в 15:26.
Vavan Metallist вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Вопрос по ферме из прямоугольных труб. Обязательно ли для таких ферм схождение осей элементов в узел, или можно разнести оси

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Вопрос про узел опирания подкрановых путей на кирпичную стену Ingen Металлические конструкции 6 30.06.2015 10:26
Расчет прямоугольных стальных замкнутых труб по ГОСТ 30245-2003 как сжато-изогнутых элементов const-13 Металлические конструкции 11 26.10.2014 23:27
Можно ли устроить жесткий узел сопряжения главной МК балки с МК колонной, разрезая балкой колонну? Parti3anka Конструкции зданий и сооружений 110 24.01.2012 15:04
Можно ли в Лире задавать "офсет" для сечений элементов stumpel Лира / Лира-САПР 11 19.11.2007 09:48
Вопрос по фланцам на монтажном соединении ферм (усиление)... Chief Justice Технология и организация строительства 16 21.10.2006 19:49