| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 13.12.2017
Сообщений: 14
|
Цитата:
----- добавлено через ~7 мин. ----- Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,377
|
Цитата:
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086
|
Вряд ли, гильотины в Европах вроде имеют быть место. Хотя не исключено, что если почитать евронормы глубже, там оговорено, что можно только пилить пилой или плазмой (что-то в этом роде). Возможно так же, что наклеп не считается злом. Что есть наклеп? - механическое упрочнение, и все.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062
|
Бывало всякое. Бывало, что вносил без спроса изменеия в КМ, казалось бы незначительные и казалось бы улучшал - за что благополучно получал пи...лей и себе же сам добавлял работы. Так, что все у вас еще впереди
Ошибки у всех бывают. Вопрос не в их наличии, а втом, чтоб их не КМДшник исправлял. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086
|
А кто иное твердит? Автор грит, что жахнуть тупой гильотиной - это одно, да, там мощно все мнется и гнется. А при терморезке мехвоздействия просто НЕТ. Просто плавится /выгорает. Т.е. совсем другое воздействие. От слова СОВСЕМ.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086
|
А кто что-то иное утверждает? Автор говорит, что это РАЗНЫЕ воздействия. С РАЗНЫМИ последствиями.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
разные.
Но структура все равно нарушается. Для пояснения: в моем понимании "воздействие, нарушающее структуру" - это любое воздействие, которое изменяет структуру стали, ухудшая ее свойства. Механическое и термическое воздействие изменяют ее по-разному, но и одно, и второе ухудшает свойства стали в зоне влияния. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086
|
Но по-разному.
Я кстати считаю, что терморезка проката не разрушает кромку именно так, чтобы с 1,2 сразу делать 1,5. Я даже считаю, что в большинстве случаев происходит нормализация. Т.е. твое высказывание "всегда ухудшает" снова неверно принципиально. Пример: постпрогрев снимает постнапряжения. И т.д. и т.п. На вещи надо смотреть ширше. Почему в евронормах нет 1,5?
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 18.12.2017 в 14:16. |
|||
|
||||
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,377
|
Я от себя ничего же сам не придумал. В КМ-е только примечания о болтах.
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Смещение размеров деталей на объединенных чертежах деталей при перемещении детали в модели | Litvinov-pa | Tekla | 0 | 27.04.2017 08:51 |
Можно ли размещать отделения лучевой диагностики и терапии в подвальных и цокольных этажах? | NVN | Технологические решения (ТХ) | 9 | 25.01.2014 12:25 |
Сочетание COM ATL + WPF + AutoLISP (из AutoCAD) вызывает ошибку (можно ли в лиспе прочитать его детали, и может кто с подобным встречался?) | lexluther | LISP | 11 | 12.08.2009 08:39 |
SW2007: Преобразование многотельной детали в сборку | Creator | SolidWorks | 4 | 30.07.2009 13:35 |