| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > До каких усилий работают формулы СНиПа и сопромата? Мои усилия в балках М=770 т*м, Q=553 т, в колоннах 600, 800 т.

До каких усилий работают формулы СНиПа и сопромата? Мои усилия в балках М=770 т*м, Q=553 т, в колоннах 600, 800 т.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.12.2017, 14:09
До каких усилий работают формулы СНиПа и сопромата? Мои усилия в балках М=770 т*м, Q=553 т, в колоннах 600, 800 т.
Jrec
 
Регистрация: 20.07.2011
Сообщений: 34

Коллеги, всем привет. Подскажите, архитекторы придумали такой каркас, 4 этажа неправильной сетки, по 1,5-2 т/м2 нагрузки, стоящие на правильной сетке 9х9м нижнего этажа, т.е. колонны обрываются и стоят на балочной сетке 9х9м. Усилия приходящие на балочную систему N=400-500 т, момент в балках достигает 770 т*м и поперечка 553 т. Так еще здание стоит в сейсмике 8 баллов. Если втупую подбирать сечения то получаются пояса из листа 60 мм, стенки из листа 40 мм. Так еще я вообще не уверен что можно просто принимать формулы из СНиПа и сопромата втупую и проектировать сечения и узлы, одна сварка двутавра чего стоит. Также по этому каркасу есть стадия П, не знаю как она прошла, там также балки из листов 60,90,100 мм (стенки тоже по 100 мм), такое ощущение что эксперт просто забил на этот проект, даже не выдал рекомендации в заключении. Я проектирую КМ 10 лет, каркасы с усилиями N до 200 т и М до 50-80 т*м, т.е. в пределах сортамента. Фирма вообще не имеет опыта проектирования и выдачи КМ, а я в нее пришел только что. Начальники упираются ни в какую, не хотят переходить на ЖБ каркас или хотя бы не обрезать колонны на нижнем этаже. Как объяснить моим начальникам что с такими усилиями и толщинами работают институты, и не фирмы с нулевым опытом КМ? (Или может я не прав, скажите)

Последний раз редактировалось Jrec, 20.12.2017 в 14:11. Причина: добавка текста
Просмотров: 18881
 
Непрочитано 21.12.2017, 10:47
| 1 #41
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Цитата:
Сообщение от Jrec Посмотреть сообщение
почему именно фрикционные, потому что так в мостах?
Потому, что соединения на обычных болтах очень податливые и их можно применять в тех конструкциях, где допускаются остаточные деформации. Я ооочень сомневаюсь, что ваш каркасик их допускает. Потому и делают фрикционы в тех же мостах. Но еще динамика.
Цитата:
Сообщение от Jrec Посмотреть сообщение
теоретического материала у меня в принципе достаточно,
Я бы вам посоветовал еще чуть-чуть с ним ознакомится. Например тот же сейсмический снип рекомендует монтажные узлы выполнять в зонах минимальных усилий. Ну, или хотя бы не максимальных.

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 21.12.2017 в 11:00.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2017, 10:50
#42
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от Jrec Посмотреть сообщение
Boris_1, [b]Vavan Metallist[/b архитектура верхних этажей не закончена.
а экспертиза пройдена, да?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.12.2017, 10:58
#43
Jrec


 
Регистрация: 20.07.2011
Сообщений: 34


Ильнур, а что если полки ригеля присоединены к колонне через пластины это жесткий, а если приварены напрямую уже не жесткий?
Ivan4uk89, в этой серии вообще нет рамных сварных узлов как я понял, т.е. когда я их применяю я выдумываю велосипед?
Jrec вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2017, 10:58
#44
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Каркас как каркас.... считать нужно. Посмотрел приложенный узел...- не стоит принимать такие решения. СНиП запрещает комбинированные узлы, где часть усилий на болты попадает а другая на сварные швы. Тем более при сложной геометрии встает вопрос монтажа. Лучше - как выше сказали - использовать фрикционные узлы с выносом их за узел сопряжения в пролет. Просмотрите труды Острикова https://dwg.ru/lib/1191 и найдите место по возможности для связей. Хотя стадия П дерективна во многом.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Оси на разрезе какие-то странные - с основной сеткой не совпадают...

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Jrec Посмотреть сообщение
полки ригеля присоединены к колонне через пластины это жесткий, а если приварены напрямую уже не жесткий?
Не собрать будет...
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2017, 11:08
#45
Ivan4uk89

инженер-конструктор, расчетчик, BIM Engineer
 
Регистрация: 21.03.2014
Украина
Сообщений: 98


Ivan4uk89, в этой серии вообще нет рамных сварных узлов как я понял, т.е. когда я их применяю я выдумываю велосипед?[/quote]
Есть рамные узлы в конце серии. Узлы которые ты делаеш теоретически можно считать шарниром. А эта приварка ничево не дает. работают болты в этом случае. Посмотри в серию как делаются рамные узлы и примени их.
__________________
Инженер-конструктор
Ivan4uk89 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.12.2017, 11:10
#46
Jrec


 
Регистрация: 20.07.2011
Сообщений: 34


[b]vedinzhener экспертиза пройдена, выкладываю сечения балок оттуда, полюбуйтесь на толщины 90, 100, 145мм)) выводы делайте сами, мои выводы я писал, что эксперт просто забил на проект
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: сечения.jpg
Просмотров: 194
Размер:	312.9 Кб
ID:	197058  
Jrec вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2017, 11:12
#47
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от Jrec Посмотреть сообщение
выкладываю сечения балок оттуда
Херня какая-то... это импортный каркас? Или адаптация?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.12.2017, 11:14
#48
Jrec


 
Регистрация: 20.07.2011
Сообщений: 34


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Не собрать будет...
вы собирали? по моим чертежам собирали, болты были монтажные на овальных горизонтальных отверстиях, монтажники сказали прекрасно все собралось, ригель конечно был 35Б1 вроде

----- добавлено через 50 сек. -----
ФАХВЕРК, да, это адаптация америкосовского проекта под нашу ГГЭ

----- добавлено через ~3 мин. -----
ФАХВЕРК, труды Острикова посмотрю спасибо, а по поводу комбинирования, я не комбинирую, написал же что и полки и стенки приварены к колонне, и на узле видно
Jrec вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2017, 11:20
#49
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Каркас как каркас.... считать нужно
ну да такой с прямоугольненькими ячейками без сейсмики, ну совсем обычный
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2017, 11:20
#50
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Цитата:
Сообщение от Jrec Посмотреть сообщение
вы собирали? по моим чертежам собирали, болты были монтажные на овальных горизонтальных отверстиях, монтажники сказали прекрасно все собралось
Блин, че ты тогда вопросы задаешь если такой умный?! Ели у тебя полка варится сразу к колонне - какие там могут быть овальные отверстия?! Там точность должна быть в пределах допуска для стыкового шва тобишь 2-3мм. Собрали по своему, потому, что имели опыт и поняли, что проектант далекий, как айсберг в океане... Так, что не надо ерепенится. Люди тебе дело говорят.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2017, 11:25
#51
Max147d


 
Регистрация: 10.01.2013
Сообщений: 159


Под такой момент разве можно спроектировать адекватный узел? Для жесткости по-любому нужен вут.
Max147d вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2017, 11:26
#52
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Володь, спокуха! Не нервничай....

Цитата:
Сообщение от Jrec Посмотреть сообщение
ФАХВЕРК, да, это адаптация америкосовского проекта под нашу ГГЭ
С этого и надо было начать.... AISC это Вам не ЦНИИПСК!!!!


Цитата:
Сообщение от Jrec Посмотреть сообщение
вы собирали? по моим чертежам собирали, болты были монтажные на овальных горизонтальных отверстиях, монтажники сказали прекрасно все собралось, ригель конечно был 35Б1 вроде
Я не собирал... я рядом стоял и слушал... что обо мне сказали... неприятно было не чуть-чуть....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2017, 11:27
#53
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
спокуха! Не нервничай
Нервничать и писать в нервном стиле - разные вещи
Vavan Metallist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.12.2017, 11:29
#54
Jrec


 
Регистрация: 20.07.2011
Сообщений: 34


Vavan Metallist, высылаю этот узел, чем вам мешают овальные отверстия, они как раз помогают отрегулировать нужный зазор для сварки, написал же сразу, овальные горизонтальные.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: узел новый.jpg
Просмотров: 168
Размер:	107.4 Кб
ID:	197061  
Jrec вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2017, 11:30
#55
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Опять же... передавать такие усилия по жестким узлам это надувать сечения.... избавиться от узловых моментов и перевести БЫ всё на связи, но даже в таком случае надо будет учитывать момент от реакции.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2017, 11:33
#56
Ivan4uk89

инженер-конструктор, расчетчик, BIM Engineer
 
Регистрация: 21.03.2014
Украина
Сообщений: 98


Цитата:
Сообщение от Jrec Посмотреть сообщение
Vavan Metallist, высылаю этот узел, чем вам мешают овальные отверстия, они как раз помогают отрегулировать нужный зазор для сварки, написал же сразу, овальные горизонтальные.
на мое мнения это выдуманий узел с приваркой . Не варится такое. Это есть шарнийрный узел. При таком узле приваривается со всех сторок уголок а не балка к колоне.
__________________
Инженер-конструктор
Ivan4uk89 вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2017, 11:33
#57
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Цитата:
Сообщение от Jrec Посмотреть сообщение
чем вам мешают овальные отверстия, они как раз помогают отрегулировать нужный зазор для сварки,
Они не мешают, они бесполезны. Если зазор больше - надо доваривать балку, если меньше - обрезать. Его просто не может быть в даном узле. Соответственно никакие овальные отверстия тут не помогут. Помогут они когда накладки даются.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2017, 11:33
#58
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от Jrec Посмотреть сообщение
Vavan Metallist, высылаю этот узел, чем вам мешают овальные отверстия, они как раз помогают отрегулировать нужный зазор для сварки, написал же сразу, овальные горизонтальные.
Это должна быть высокая точность монтажа - выше требований СНиП по несущим и ограждающим конструкциям. Часто бывает так - начинают собирать и потихоньку начинают стягивать и заваливать колонны в сторону узлов...

----- добавлено через ~7 мин. -----
Jrec, а узлы эти перекочевали с американского проекта?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2017, 11:41
#59
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


а качество монтажной сварки кто контролировать и как будет в подобном узле?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2017, 11:41
#60
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Цитата:
Сообщение от Jrec Посмотреть сообщение
чем вам мешают овальные отверстия, они как раз помогают отрегулировать нужный зазор для сварки
Допуски на изготовление и монтаж почитать стоит, а потом думать как это все собрать можно.
Николай Г. вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > До каких усилий работают формулы СНиПа и сопромата? Мои усилия в балках М=770 т*м, Q=553 т, в колоннах 600, 800 т.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Не работают формулы в штампах СПДС squadgazzz ПО от CSoft 11 16.01.2023 07:06
В каких зданиях не возникают усилия от неравномерных осадок? msv_mnv Основания и фундаменты 26 04.04.2019 08:09
Формулы в таблице не работают после открытия чертежа A.K. AutoCAD 4 12.04.2016 11:53
От каких усилий определяется длина анкеровки арматуры жбк? UnAtom Железобетонные конструкции 3 16.12.2010 22:46
Таблицы усилий в неразрезных балках... Где взять?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 2 20.12.2005 16:00