Выдержит ли балка 30ш1 пролет в 5м? Нужно убрать 1 колонну.
contacter
 
Регистрация: 30.09.2008
Сообщений: 15

На данный момент на всю длинну дома 11,5м лежит балка 30ш1. По краям в стенах выполнены монолитные колонны завязанные с армированным поясом (25 см) и приваренными к арматуре металлическими пластинами, к которым приварена балка (на рис. оранжевые кружки). Далее в межкомнатной стене идут еще 2 колонны соединенные армированным поясом с наружними стенами. Потом стоят два столба выполненные из 120 трубы, опирающиеся на осевой фундамент. Внутри столбов: арматурная связка (соед. с фундаментом) и бетон. Сверху столбы сварены с балкой через металлическую платину толщ. 1 см. На рисунке данные колонны изображены зелеными кружками.
Вопрос такой, можно ли убрать один из столбов отмеченный стрелкой или придвинуть его на 90 см к первому?
В балку с двух сторон вставляются плиты (опирание на нижнюю полку) ПК 49-12-8, между плитами сделаны ребра приваренные к верхней и нижней полке балки.
Еще если посмотреть проект то видно, что центр фронтона второго этажа утоплен внутрь дома. Материал фронтона и стен всего дома газосиликатные блоки.
Данную конструкцию никто не считал, все делалось с учетом рекомендаций строителей. Но столб оч. мешает.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: plan1.jpg
Просмотров: 264
Размер:	133.0 Кб
ID:	16150  Нажмите на изображение для увеличения
Название: plan2.jpg
Просмотров: 199
Размер:	85.2 Кб
ID:	16151  

Просмотров: 5629
 
Непрочитано 16.02.2009, 18:41
#2
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531


Нужно обратиться за консультацией к спецу, который по месту сможет выехать - оценить, проверить неразрезность балки и узлы опирания, дать заключение о возможности усиления балки и демонтажа столба.
Liam вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2009, 19:48
#3
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


Если я правильно понял, то в стену из кизяков встроена монолитная колонна и балка опирается на нее. Тогда опору убирать можно. Но это только исходя из несущей способности самой балки. А по хорошему надо смотреть на что опираются стойки и встроенные колонны. Для чего то же эти стойки поставили? Может хотели распределить нагрузку на фундамент или разгрузить какое нибудь трухлявое опирание.
А балка действительно неразрезная на все 11,5 м? Может там стык профиля на убираемой опоре?
AIK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.02.2009, 23:15
#4
contacter


 
Регистрация: 30.09.2008
Сообщений: 15


балку привезли целиковую 12метров, еще даже лишнее не убирали. В стенах сделали колонны, т.к. они из газосиликата и могли собственно не выдержать нагрузки, а так все красиво завязалось с армопоясом и я так понимаю распределилась нагрузка на фундамет. Кроме того очень много окон и это тоже ослабляло конструкцию, особенно это касается эркера, где находится один из краев балки.
Что такое "кизяков"?
contacter вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2009, 10:06
#5
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Я думаю, что можно сдвинуть на 0,9 м.
Неэкспертам просьба не удалять эту мысль, основанную на прикидочных ИНЖЕНЕРНЫХ расчетах.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.02.2009, 14:57
#6
contacter


 
Регистрация: 30.09.2008
Сообщений: 15


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Я думаю, что можно сдвинуть на 0,9 м.
Неэкспертам просьба не удалять эту мысль, основанную на прикидочных ИНЖЕНЕРНЫХ расчетах.
Вчера ездил перемерил расстояние от злополучного столба до точки опирания балки в эркере получилось 3 м. Я также хотел уточнить, что фронтон 2-го этажа - ок. 10м3 газосиликата, плюс-минус окна, кровля с фронтонным свесом. - вес ок 7 т.
contacter вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2009, 15:25
#7
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


7 тонн сосредоточенной нагрузки для неразрезного 30 Ш1 в двух метрах от шарнирного конца в пролете 5 м - это 30% его несущей способности.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2009, 15:31
#8
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


Посчитал. Не получается стойку совсем убрать. Разве что балка из С345
AIK вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2009, 15:47
#9
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от AIK Посмотреть сообщение
Посчитал. Не получается стойку совсем убрать. Разве что балка из С345
А на пролет 4 м? Сейчас пролет 3, сдвигает стойку на 1м.
Сталь вряд ли С345... Кстати, какая?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2009, 15:50
#10
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


Сдвинуть то можно, однозначно, только вот на чем она там стоять будет?
AIK вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2009, 15:59
#11
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


А у автора:
Цитата:
на осевой фундамент
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.02.2009, 17:10
#12
contacter


 
Регистрация: 30.09.2008
Сообщений: 15


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А у автора:
Точно,так, на фундамент. Сталь не знаю, но производство новолипецкого комбината. Постараюсь документы отгрузочные сегодня найти.
Я только хотел уточнить насчет плит перерытий, вы их учитываете? может, чтобы распределить нагрузку от фронтона, сделать монолитный армированный пояс на плитах, под стену фронтона на всю его длину, высотой ок. 10-12 см. и завязать это с армированным поясом 1-го этажа. Кроме того нагрузка на балку будет не 7т, а меньше, т.к. только центральная часть фронтона давит на балку, а остальное на стены первого этажа

Последний раз редактировалось contacter, 17.02.2009 в 17:37.
contacter вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2009, 19:09
#13
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Говорю же, 7 тонн сосред. -30-%. На все остальное - 69%.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Выдержит ли балка 30ш1 пролет в 5м? Нужно убрать 1 колонну.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Металлическая балка пролет 18м Franco13 Металлические конструкции 58 09.08.2023 14:44
Нужно убрать из файла информацию о дублировании лицензионного ключа Вера Кисова AutoCAD 5 14.02.2009 11:31