16.02.2009, 14:16 | #1 | |
Выдержит ли балка 30ш1 пролет в 5м? Нужно убрать 1 колонну.
Регистрация: 30.09.2008
Сообщений: 15
|
||
Просмотров: 5629
|
|
||||
Заказчик Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758
|
Если я правильно понял, то в стену из кизяков встроена монолитная колонна и балка опирается на нее. Тогда опору убирать можно. Но это только исходя из несущей способности самой балки. А по хорошему надо смотреть на что опираются стойки и встроенные колонны. Для чего то же эти стойки поставили? Может хотели распределить нагрузку на фундамент или разгрузить какое нибудь трухлявое опирание.
А балка действительно неразрезная на все 11,5 м? Может там стык профиля на убираемой опоре? |
|||
|
||||
Регистрация: 30.09.2008
Сообщений: 15
|
балку привезли целиковую 12метров, еще даже лишнее не убирали. В стенах сделали колонны, т.к. они из газосиликата и могли собственно не выдержать нагрузки, а так все красиво завязалось с армопоясом и я так понимаю распределилась нагрузка на фундамет. Кроме того очень много окон и это тоже ослабляло конструкцию, особенно это касается эркера, где находится один из краев балки.
Что такое "кизяков"? |
|||
|
||||
Регистрация: 30.09.2008
Сообщений: 15
|
Вчера ездил перемерил расстояние от злополучного столба до точки опирания балки в эркере получилось 3 м. Я также хотел уточнить, что фронтон 2-го этажа - ок. 10м3 газосиликата, плюс-минус окна, кровля с фронтонным свесом. - вес ок 7 т.
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
А на пролет 4 м? Сейчас пролет 3, сдвигает стойку на 1м.
Сталь вряд ли С345... Кстати, какая?
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 30.09.2008
Сообщений: 15
|
Точно,так, на фундамент. Сталь не знаю, но производство новолипецкого комбината. Постараюсь документы отгрузочные сегодня найти.
Я только хотел уточнить насчет плит перерытий, вы их учитываете? может, чтобы распределить нагрузку от фронтона, сделать монолитный армированный пояс на плитах, под стену фронтона на всю его длину, высотой ок. 10-12 см. и завязать это с армированным поясом 1-го этажа. Кроме того нагрузка на балку будет не 7т, а меньше, т.к. только центральная часть фронтона давит на балку, а остальное на стены первого этажа Последний раз редактировалось contacter, 17.02.2009 в 17:37. |
|||
|
|