Непрочитано 02.04.2013, 15:42
Расчет круглого фундаментного фланца
seroja83
 
Регистрация: 14.09.2012
Сообщений: 84

Подскажите пожалуйста, где взять аналогию расчета таких фланцев.Смущает заданный обрез от центра отверстия до края,да еще руководство хочет габарит фланца уменьшить до 490 для раскроя.Вложеный чертеж с размерами который предоставил проектировщик.Хотя бы как обрез посчитать

Вложения
Тип файла: pdf столб-Model.pdf (4.0 Кб, 821 просмотров)


Последний раз редактировалось seroja83, 02.04.2013 в 16:07.
Просмотров: 48412
 
Непрочитано 11.04.2013, 13:05
#181
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Ильнур, а почему при давлении под подошвой плиты 1000 т/м2 вы принимаете подливку из М150? Ведь у нее Rb=55 кг/см2 (550 т/м2), а расчетное сопротивление на смятие Rb loc примерно равно Rb - расчетная площадь = площади смятия?
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2013, 16:18
#182
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
Что не пойдет-то?
Нас интересует, какая РЕАЛЬНАЯ картина давленй. С учетом РЕАЛЬНОГО узла. Это учет всего: ребер, толщин, подливки и т.д. И эпюра должна быть пространственной. У Вас плоская кривая. Усредненная по ширине плиты что ли?
Цитата:
НДМ позволяет гораздо более достоверно определить все неизвестные сечения.
При корректной постановке задачи. Т.е. при учете конкретики узла.
Цитата:
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
...могу посчитать узел из условий прочности и из условия упругой работы. И из условия равного радиуса кривизны колонны и узла. Нет? Не устраивает?
Конечно нет. На кой мне кривизна чего-то там? Меня интересуют прочность и неподатливость. Т.е. добротность и надежность.
Alex_26
Цитата:
почему при давлении под подошвой плиты 1000 т/м2 вы принимаете подливку из М150? Ведь у нее Rb=55 кг/см2 (550 т/м2), а расчетное сопротивление на смятие Rb loc примерно равно Rb - расчетная площадь = площади смятия?
1000 - это контрольный предел. М150 - это реально-возможная марка на стройке без спецмероприятий и контроля.
Про 550 я уже говорил. Про отношение плиты к обрезу - тоже говорил, примерно 1,25. И т.д. В последних чертежах, где М150, давление (см. в архивном вложении на том же посте) примерно 350 где-то.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2013, 16:26
#183
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


Offtop: Ну нет, так нет. Раз надо считать по достоверной пространственной постановке, так и будем
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 52
Размер:	10.7 Кб
ID:	100907  
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2013, 16:28
#184
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
Offtop: Ну нет, так нет. Раз надо считать по достоверной пространственной постановке, так и будем
Это не достоверные давления, а надежная практичная методика
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2013, 16:28
#185
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Да, если будете еще строить, постарайтесь задать затяг болтов. М36. И насчет подливки - это примерно 50...80 мм М150. А бетон фундамента видимо типа В15.
Еще немного пищи для заблуждений размышлений

Посчитал базу Ильнура в учетом физнелинейности бетона. Подливка начинает трещать на 80% от полной расчетной нагрузки как с преднатягом, так и без него. Бетон принял B15 Rb=7,65МПа Rbt=0,68МПа и для фундамента и для подливки. Раствор М150 вообще плющится значительно раньше времени.
Позже посчитаю вариант от eilukha с более гибкой плитой. Сравним.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Эпюры.png
Просмотров: 487
Размер:	9.4 Кб
ID:	100906  
 
 
Непрочитано 11.04.2013, 16:39
#186
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Еще немного пищи для заблуждений размышлений
Ага, вот и улучшение треуогльников наблюдается. Или нынче прямоугольники так выглядят?
Цитата:
Подливка начинает трещать на 80% от полной расчетной нагрузки
Вот и повод для размышлений о заблуждениях. Значит давления впредь надо будет ограничить на уровне 800 т/кв.м. Или оставить небольшое место для некоторой пластики, для справедливости
Кстати, можете довести загрузку до остановки деформаций? Ну чтобы увидеть, сильно ли поддастся узел после пластики в целом по повороту.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2013, 16:43
#187
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Ага, вот и улучшение треуогльников наблюдается. Или нынче прямоугольники так выглядят?
Ильнур, я вижу только "опрямоугольнивание" треугольника, а никак не его геометрическое улучшение. Напряжения выравниваются, как того и следовало ожидать, отрезая угол полного треугольника. Ничего преступного не вижу в том, чтобы заменить трапецию эквивалентным по площади прямоугольником с высотой, равной Rb.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Кстати, можете довести загрузку до остановки деформаций? Ну чтобы увидеть, сильно ли поддастся узел после пластики в целом по повороту.
Могу, но не сейчас, Вам с натягом болтов или без?

Последний раз редактировалось palexxvlad, 11.04.2013 в 16:52.
 
 
Непрочитано 11.04.2013, 17:32
#188
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


palexxvlad, можно деформационные характеристики узла в целом? Там, поворот сечения или радиус кривизны. Или хотя-бы деформации (средние или какие-то) крайних точек. Только не сечения по ребру, нечто среднее.
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2013, 17:58
#189
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Ильнур, я вижу только "опрямоугольнивание" треугольника, а никак не его геометрическое улучшение. Напряжения выравниваются, как того и следовало ожидать, отрезая угол полного треугольника. Ничего преступного не вижу в том, чтобы заменить трапецию эквивалентным по площади прямоугольником с высотой, равной Rb.
Это урезание угла от предельности давления. В проектах до 1000 никогда не доходит. Далеко не доходит.
Вот осреднил синюю кривую. И наложил треугольник свой - зеленый. А как бы лег прямоугольник по Пособию?
Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Вам с натягом болтов или без?
Пожалуйста, с. Т.е. меня естестественно не сам процесс расчета интересует, а фактическая рабочая ситуация в узле.
Geter
Цитата:
Только не сечения по ребру, нечто среднее
Нечто среднее - это как средняя температура по палате?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2013, 19:37
#190
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А как бы лег прямоугольник по Пособию?
Ну там не прямоугольник, а вот такая кривая

подливка из B15 потрескалась значительно раньше, чем для базы Ильнура, на 78% от расчетной нагрузки. анкерок тонковат.
Geter, угол поворота базы по Ильнур получается 0,031 градуса, по eilukha 0,057 градуса. усилие в анкере диаметром 16мм получилось ок. 1,7т
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Эпюра.png
Просмотров: 374
Размер:	6.5 Кб
ID:	100925  

Последний раз редактировалось palexxvlad, 11.04.2013 в 20:01. Причина: уточнение
 
 
Непрочитано 12.04.2013, 08:09
#191
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Ну там не прямоугольник, а вот такая кривая.
Ну там прямоугольник (см. рис.8 Пособия), типа: х*Rb.
Тем не менее, накладываем все кривые друг на друга:

Цитата:
подливка из B15 потрескалась значительно раньше, чем для базы Ильнура, на 78% от расчетной нагрузки. анкерок тонковат.
Geter, угол поворота базы по Ильнур получается 0,031 градуса, по eilukha 0,057 градуса. усилие в анкере диаметром 16мм получилось ок. 1,7т
У Ильнура все добротнее и надежнее, раза в 57/31=1,8.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Итоги.JPG
Просмотров: 365
Размер:	37.3 Кб
ID:	100938  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2013, 09:58
#192
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Geter, угол поворота базы по Ильнур получается 0,031 градуса, по eilukha 0,057 градуса. усилие в анкере диаметром 16мм получилось ок. 1,7т
У меня значения получаются значительно меньше. Для примера из поста #55 - для анкеров М36 - 0.0026 градусов. Для анкеров М42 - 0.0019 градуса. Ну эти абсолютные деформации сильно зависят от того, что где задано. У меня - угол поворота самой подливки (5см * относительные деформации).
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2013, 10:57
#193
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Ну там прямоугольник (см. рис.8 Пособия), типа: х*Rb.
Да там эквивалентный прямоугольник. Я показал более реальное распределение напряжений.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
У Ильнура все добротнее и надежнее, раза в 57/31=1,8.
Ну это только по углу поворота. По прочности у Ильнура надежнее процентов на 10-15. Точно сказать трудно, т.к. я не считал базу eilukha с преднатягом болтов. не известна его величина.
_____________________________________________________________________

Мои выводи из сравнения трех моделей баз.
1)Расчет по классике с преднатягом болтов, практически, полностью обеспечивает прочность стыка(к-т к полной расчетной наргузке 0,987) даже без дополнительного оребрения.
2) Расчет по классике без преднатяга болтов не обеспечивает прочность стыка(к-т к полной расчетной наргузке 0,88) без дополнительного оребрения.
3) Расчет по СП(в исполнении eilukha) без преднатяга болтов не обеспечивает прочность стыка(к-т к полной расчетной наргузке 0,78) без дополнительного оребрения.
4) Металлические детали во всех случаях остались значительно недогружены.
5) Все случаи соединения можно считать жесткими.
6) Ручной метод расчета не разумно принимать эквивалентным расчету бетонного сечения.
______________________________________________________________________

Ильнур, касательно характера работы соединения. На первом рисунке графики вертикального перемещения ребер базы в крайних точках(на расстоянии 1м друг относительно друга) в зависимости от величины нагрузки(горизонтальная ось времени равна к-ту к полной расчетной нагрузке). Расчет выполнялся в 2 шага. Сначала преднатяг(первый шаг), затем рабочая нагрузка(2-й шаг, все что происходит после условной 1-й секунды). К сожалению большего я Вам предоставить не могу, это все что я смог выжать из модели по трехлинейной диаграмме работы бетона. При дальнейшем увеличении нагрузки раскрошенный бетон просто высыпается из под ребер, см. 2-ю картинку. Дальше программа ANSYS отказывается считать в такой постановке.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2013-04-12_103451.png
Просмотров: 78
Размер:	5.5 Кб
ID:	100945  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2013-04-12_102850.png
Просмотров: 98
Размер:	95.5 Кб
ID:	100946  

Последний раз редактировалось palexxvlad, 12.04.2013 в 11:26.
 
 
Непрочитано 12.04.2013, 11:23
#194
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
3) Расчет по СП(в исполнении eilukha) без преднатяга болтов не обеспечивает прочность стыка(к-т использования 0,78) без дополнительного оребрения.
- в в каких элементах отказ в плите, в болтах,в бетоне? Учитывалась ли пластика бетона и стали? Почему к-т исп-я менее единицы, а прочность не достаточна? Под подливкой у Вас бетона нет?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2013, 11:24
#195
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- в в каких элементах отказ в плите, в болтах,в бетоне?
разрушилась подливка
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Учитывалась ли пластика бетона и стали?
конечно учитывалась
Цитата:
Почему к-т исп-я менее единицы, а прочность не достаточна?
прошу прощения, не к-т использования а к-т к полной расчетной наргузке
Цитата:
Под подливкой у Вас бетона нет?
Как это нет? Есть, причем нелинейный.
 
 
Непрочитано 12.04.2013, 11:30
#196
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


При каких напряжениях подливка отказала?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2013, 11:32
#197
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
При каких напряжениях подливка отказала?
при давлениях под ребром, которые я показал в #190
 
 
Непрочитано 12.04.2013, 11:43
#198
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


palexxvlad, выходит ли у Вас подливка за плиту базы на положенные 100-150 мм?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2013, 11:45
#199
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
palexxvlad, выходит ли у Вас подливка за плиту базы на положенные 100-150 мм?
Выходит на 50 мм за грань плиты, см. 2-ю картинку из #193
 
 
Непрочитано 12.04.2013, 12:04
#200
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


А возможно ли выполнить расчет с выключенными отказавшими КЭ?
Кстати, в плите учтен к-т условий работы 1,2.
Возможно, имеется проблема в формальном обеспечении прочности плиты от напряжений в бетоне Rb, когда опускается взаимодействие жескостей плиты и бетона.
palexxvlad, Вы уверены что разрушение сжатой зоны бетона наступает при локальном достижении напряжений Rb? Rb - условная характеристика, это осредненное напряжение в сжатой зоне изгибаемых/внецентренносжатых элементах, максимальное же напряжение может превосходить Rb. Другое дело насколько...
eilukha вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет круглого фундаментного фланца

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет осадок свайного поля из винтовых свай kotof Основания и фундаменты 6 24.10.2013 16:56
расчет огнестойкости ж.б. плиты в ANSYS idaho ANSYS 19 30.10.2012 17:34
Как произвести расчет толщины фланца? Szidy Конструкции зданий и сооружений 3 11.09.2012 16:44
Расчет сварного соединения трубы с фланцем Евгений, Екатеринбург Машиностроение 13 04.08.2008 12:07
Расчет круглого ж/б сечения на поперечную силу? Дмитрий Железобетонные конструкции 16 29.03.2008 20:40