| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Нас интересует, какая РЕАЛЬНАЯ картина давленй. С учетом РЕАЛЬНОГО узла. Это учет всего: ребер, толщин, подливки и т.д. И эпюра должна быть пространственной. У Вас плоская кривая. Усредненная по ширине плиты что ли?
Цитата:
Цитата:
Alex_26 Цитата:
Про 550 я уже говорил. Про отношение плиты к обрезу - тоже говорил, примерно 1,25. И т.д. В последних чертежах, где М150, давление (см. в архивном вложении на том же посте) примерно 350 где-то.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Это не достоверные давления, а надежная практичная методика
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Посчитал базу Ильнура в учетом физнелинейности бетона. Подливка начинает трещать на 80% от полной расчетной нагрузки как с преднатягом, так и без него. Бетон принял B15 Rb=7,65МПа Rbt=0,68МПа и для фундамента и для подливки. Раствор М150 вообще плющится значительно раньше времени. Позже посчитаю вариант от eilukha с более гибкой плитой. Сравним. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Ага, вот и улучшение треуогльников наблюдается. Или нынче прямоугольники так выглядят?
Цитата:
Кстати, можете довести загрузку до остановки деформаций? Ну чтобы увидеть, сильно ли поддастся узел после пластики в целом по повороту.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Могу, но не сейчас, Вам с натягом болтов или без? Последний раз редактировалось palexxvlad, 11.04.2013 в 16:52. |
|||
|
||||
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881
|
palexxvlad, можно деформационные характеристики узла в целом? Там, поворот сечения или радиус кривизны. Или хотя-бы деформации (средние или какие-то) крайних точек. Только не сечения по ребру, нечто среднее.
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Вот осреднил синюю кривую. И наложил треугольник свой - зеленый. А как бы лег прямоугольник по Пособию? Пожалуйста, с. Т.е. меня естестественно не сам процесс расчета интересует, а фактическая рабочая ситуация в узле. Geter Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Ну там не прямоугольник, а вот такая кривая
подливка из B15 потрескалась значительно раньше, чем для базы Ильнура, на 78% от расчетной нагрузки. анкерок тонковат. Geter, угол поворота базы по Ильнур получается 0,031 градуса, по eilukha 0,057 градуса. усилие в анкере диаметром 16мм получилось ок. 1,7т Последний раз редактировалось palexxvlad, 11.04.2013 в 20:01. Причина: уточнение |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Ну там прямоугольник (см. рис.8 Пособия), типа: х*Rb.
Тем не менее, накладываем все кривые друг на друга: Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881
|
У меня значения получаются значительно меньше. Для примера из поста #55 - для анкеров М36 - 0.0026 градусов. Для анкеров М42 - 0.0019 градуса. Ну эти абсолютные деформации сильно зависят от того, что где задано. У меня - угол поворота самой подливки (5см * относительные деформации).
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Да там эквивалентный прямоугольник. Я показал более реальное распределение напряжений.
Ну это только по углу поворота. По прочности у Ильнура надежнее процентов на 10-15. Точно сказать трудно, т.к. я не считал базу eilukha с преднатягом болтов. не известна его величина. _____________________________________________________________________ Мои выводи из сравнения трех моделей баз. 1)Расчет по классике с преднатягом болтов, практически, полностью обеспечивает прочность стыка(к-т к полной расчетной наргузке 0,987) даже без дополнительного оребрения. 2) Расчет по классике без преднатяга болтов не обеспечивает прочность стыка(к-т к полной расчетной наргузке 0,88) без дополнительного оребрения. 3) Расчет по СП(в исполнении eilukha) без преднатяга болтов не обеспечивает прочность стыка(к-т к полной расчетной наргузке 0,78) без дополнительного оребрения. 4) Металлические детали во всех случаях остались значительно недогружены. 5) Все случаи соединения можно считать жесткими. 6) Ручной метод расчета не разумно принимать эквивалентным расчету бетонного сечения. ______________________________________________________________________ Ильнур, касательно характера работы соединения. На первом рисунке графики вертикального перемещения ребер базы в крайних точках(на расстоянии 1м друг относительно друга) в зависимости от величины нагрузки(горизонтальная ось времени равна к-ту к полной расчетной нагрузке). Расчет выполнялся в 2 шага. Сначала преднатяг(первый шаг), затем рабочая нагрузка(2-й шаг, все что происходит после условной 1-й секунды). К сожалению большего я Вам предоставить не могу, это все что я смог выжать из модели по трехлинейной диаграмме работы бетона. При дальнейшем увеличении нагрузки раскрошенный бетон просто высыпается из под ребер, см. 2-ю картинку. Дальше программа ANSYS отказывается считать в такой постановке. Последний раз редактировалось palexxvlad, 12.04.2013 в 11:26. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
разрушилась подливка
конечно учитывалась Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
А возможно ли выполнить расчет с выключенными отказавшими КЭ?
Кстати, в плите учтен к-т условий работы 1,2. Возможно, имеется проблема в формальном обеспечении прочности плиты от напряжений в бетоне Rb, когда опускается взаимодействие жескостей плиты и бетона. palexxvlad, Вы уверены что разрушение сжатой зоны бетона наступает при локальном достижении напряжений Rb? Rb - условная характеристика, это осредненное напряжение в сжатой зоне изгибаемых/внецентренносжатых элементах, максимальное же напряжение может превосходить Rb. Другое дело насколько... |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет осадок свайного поля из винтовых свай | kotof | Основания и фундаменты | 6 | 24.10.2013 16:56 |
расчет огнестойкости ж.б. плиты в ANSYS | idaho | ANSYS | 19 | 30.10.2012 17:34 |
Как произвести расчет толщины фланца? | Szidy | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 11.09.2012 16:44 |
Расчет сварного соединения трубы с фланцем | Евгений, Екатеринбург | Машиностроение | 13 | 04.08.2008 12:07 |
Расчет круглого ж/б сечения на поперечную силу? | Дмитрий | Железобетонные конструкции | 16 | 29.03.2008 20:40 |