Непрочитано 14.04.2013, 11:28 #1
Помогите разобраться с расчетом и применением стальных колонн
Евгений Олегович
 
Регистрация: 10.04.2013
Сообщений: 2

Здравствуйте. Пытаюсь спроектировать цех первичной переработки мясной и рыбной продукции. Такая вот задача: не могу не как определиться с колоннами...
В Трепененкове "Альбом чертежей конструкций и деталей промышленных зданий" написано, что минимальная высота до низа несущих конструкций для применения стальных колонн может быть 6 м, у меня же 4,8 м. Когда начинал расчеты и подбор конструкций ориентировался на современное строительство подобных цехов,где зачастую применяются только металлические конструкции. Цех 18*36 м, шаг 6 м.
Прошу поглядеть мое конструктивное решение и расчет, и могу ли я все таки оставить стальные колонны, хотя они уж слишком малого сечения получаются....

Вложения
Тип файла: docx проверка конструктива.docx (262.1 Кб, 592 просмотров)

Просмотров: 3060
 
Непрочитано 14.04.2013, 11:50
#2
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,960


Чтото я не нашёл расчёт на общую устойчивость колонн. Не увидел сравнение гибкости с предельной.
И почему колонны центрально сжатые? Как же ветер, крановые нагрузки?!

Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 14.04.2013 в 11:56.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2013, 11:57
#3
DK+

диплом ПГС еще не купил менеджер троль пинаю балду
 
Регистрация: 13.04.2013
где-то на земном шарике
Сообщений: 352


Евгений Олегович, из Вашего вопроса мне совершенно понятно, что имеющейся у Вас на сегодняшний день квалификации не хватит для решения поставленной задачи. Не тратьте впустую время. Закажите проект профессионалам. Это обойдется дешевле во всех отношениях. Помните, под крышей цеха будут работать люди. Вы ведь не хотите оставить их детей сиротами.
DK+ вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2013, 12:31
#4
Rigel

Проектирование
 
Регистрация: 19.06.2007
Одесса
Сообщений: 80


Колонна рассчитана только на сжатия, не нашел расчет на изгибающий момент. Сейчас САПР позволяет считать не только поперечник, а весь каркас для вас будет более понятно как работает конструкция. Не пренебрегайте советом обратится к тем кто набил на этом руку, так как есть нюансы о которых вы можете не подозревать.
__________________
Твоя голова всегда в ответе за то, куда сядет твой зад.
Rigel вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2013, 14:11
#5
10mactep


 
Регистрация: 17.07.2009
Сообщений: 115


колонна из двутавра 10Б1 при пролете 18 и шаге 6м это фантастика какая-то
DK+ дал единственно верный ответ
10mactep вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2013, 14:28
#6
FLASH!

КЖ, КМ
 
Регистрация: 16.12.2010
Харьков, Украина
Сообщений: 298


Цитата:
Сообщение от 10mactep Посмотреть сообщение
колонна из двутавра 10Б1 при пролете 18 и шаге 6м это фантастика какая-то
Ну да, автор расчета очень осторожный проектировщик... я обычно ставлю тр. 25мм х 25мм х 1.5мм на пролет 24м...
Поищите серии, похожие проекты, посмотрите какие колонны стоят в существующих цехах... а потом закажите проект у специалистов.
FLASH! вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2013, 17:10
#7
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Я в шоке!
Главное скока писанины в ворде!..
10Б1 колонна потому, что просто по сортаменту меньше уже нет.
0.307см необходимая толщина базовой плиты... . Какое экономное проектирование!
Цитата:
Сообщение от DK+ Посмотреть сообщение
Помните, под крышей цеха будут работать люди.
Не волнуйтесь, не будут. Конструкция упадет на этапе ее монтажа
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2013, 17:39
#8
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Не волнуйтесь, не будут. Конструкция упадет на этапе ее монтажа
Монтажников-то тоже жалко

А вообще, это ведь просто курсовой, прекратите, очевидно же.

Цитата:
Сообщение от пояснительная записка
В качестве перегородок выбран такой материал как кирпич. Перегородка, разделяющая производственные процессы имеет толщину 120 мм (без отделки), остальные перегородки разделяющие помещения цеха толщиной 80 мм.
А 80 мм из кирпича - это как? о_0

Евгений Олегович,
На всякий случай, советую в формулах, когда подставляете значения, писать единицы измерения. По крайней мере тогда, когда в этом можно запутаться. А то на странице 8 у Вас в формулу определения минимальной площади сечения подставлено N в кН, R в МПа, а переводной коэффициент хоть и стоит, но доверия к нему почти никакого ^_^.

Устойчивость у Вас как-то так себе посчитана, не должна проходить ни разу) Предельная гибкость посчитана, но фактическую гибкость колонны Вы сравнить с предельной зачем-то забыли.

Коэффициент устойчивости - не "пси", а "фи".
 
 
Автор темы   Непрочитано 14.04.2013, 18:07
#9
Евгений Олегович


 
Регистрация: 10.04.2013
Сообщений: 2


Спасибо, все советы и замечания учту.
Евгений Олегович вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2013, 18:07
#10
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,960


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
А вообще, это ведь просто курсовой
Странное чтото происходит, когда студент становится инженером. Перестаёт задавать вопросы в подобном виде, т.е. с предоставлением исходных данных.

Получается что студенту чтото грозит потерять большее нежели инженеру.

Ведь нельзя же отрицать то, как выполнен вопрос автора. Полнейшая исходная информация.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2013, 18:18
#11
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
Получается что студенту чтото грозит потерять большее нежели инженеру
Студент, если задает вопросы, хотя бы понимает, что ничего не понимает. А как только у человека появляется диплом, он начинает думать, что он все знает, учится рисовать в SCAD'е, прикладывать визуализацию, "шарниров не будет" и "прогоны никогда не проходят, что их считать-то".
 
 
Непрочитано 14.04.2013, 18:18
#12
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
А вообще, это ведь просто курсовой, прекратите, очевидно же.
Цитата:
Сообщение от Евгений Олегович Посмотреть сообщение
Пытаюсь спроектировать цех первичной переработки мясной и рыбной продукции.
Во всей этой вордовской писанине аффтара путаница с единицами измерения. Отсюда и результат. Если бы он был хоть мало мальски "в теме" - заметил бы сразу. Но надо отдать должное - написал много и наверно книг и норм перелистал много.
Но несмотря на интелигентность этого
Цитата:
Спасибо, все советы и замечания учту.
ответа на все замечания от него попахивает какой-то фанатичной тупостью и уверенностью, что в принципе сделано-то все правильно, а ошибки так, мелочные
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2013, 18:22
#13
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
написал много и наверно книг и норм перелистал много
Хотите, покажу свой такой же курсовой? Один-в-один формулировки, косяки, глупости и абсолютное непонимание, что значат все эти слова, которые ты пишешь. Хотя, еще год-два назад, я думал, что очень вдумчиво его делал. Пока не открыл его недавно. К четвертому курсу пошли курсовые проекты без методических указаний. Тогда понимания начало приходить гораздо больше ^_^
 
 
Непрочитано 14.04.2013, 18:37
1 | #14
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Зато такой студент солидный, Евгений Олегович, аднако подписался. Не какой-то там "Арикайкай" или "Ваван"
Vavan Metallist вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите разобраться с расчетом и применением стальных колонн

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Жесткий узел на болтах. Помогите разобраться. Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 11 04.05.2012 06:42
Помогите пожалуйста разобраться с расчетом стальной мачты Н=17м Okey81 SCAD 9 30.01.2012 18:43
Помогите разобраться с раскосной решеткой в колонне! Live8flo Конструкции зданий и сооружений 10 13.12.2011 23:38
Помогите разобраться с конструкцией паровой турбины агрегата ТС-2 Vladimir757 Машиностроение 1 06.12.2011 21:49
ANSYS 10 Помогите разобраться. Aндрeй ANSYS 6 12.12.2007 00:03