14.04.2013, 11:28 | #1 | |
Помогите разобраться с расчетом и применением стальных колонн
Регистрация: 10.04.2013
Сообщений: 2
|
||
Просмотров: 3060
|
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,960
|
Чтото я не нашёл расчёт на общую устойчивость колонн. Не увидел сравнение гибкости с предельной.
И почему колонны центрально сжатые? Как же ветер, крановые нагрузки?! Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 14.04.2013 в 11:56. |
|||
|
||||
диплом ПГС еще не купил менеджер троль пинаю балду Регистрация: 13.04.2013
где-то на земном шарике
Сообщений: 352
|
Евгений Олегович, из Вашего вопроса мне совершенно понятно, что имеющейся у Вас на сегодняшний день квалификации не хватит для решения поставленной задачи. Не тратьте впустую время. Закажите проект профессионалам. Это обойдется дешевле во всех отношениях. Помните, под крышей цеха будут работать люди. Вы ведь не хотите оставить их детей сиротами.
|
|||
|
||||
Проектирование Регистрация: 19.06.2007
Одесса
Сообщений: 80
|
Колонна рассчитана только на сжатия, не нашел расчет на изгибающий момент. Сейчас САПР позволяет считать не только поперечник, а весь каркас для вас будет более понятно как работает конструкция. Не пренебрегайте советом обратится к тем кто набил на этом руку, так как есть нюансы о которых вы можете не подозревать.
__________________
Твоя голова всегда в ответе за то, куда сядет твой зад. |
|||
|
||||
КЖ, КМ Регистрация: 16.12.2010
Харьков, Украина
Сообщений: 298
|
Цитата:
Поищите серии, похожие проекты, посмотрите какие колонны стоят в существующих цехах... а потом закажите проект у специалистов. |
|||
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062
|
Я в шоке!
Главное скока писанины в ворде!.. 10Б1 колонна потому, что просто по сортаменту меньше уже нет. 0.307см необходимая толщина базовой плиты... . Какое экономное проектирование! Не волнуйтесь, не будут. Конструкция упадет на этапе ее монтажа |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
А вообще, это ведь просто курсовой, прекратите, очевидно же. Цитата:
Евгений Олегович, На всякий случай, советую в формулах, когда подставляете значения, писать единицы измерения. По крайней мере тогда, когда в этом можно запутаться. А то на странице 8 у Вас в формулу определения минимальной площади сечения подставлено N в кН, R в МПа, а переводной коэффициент хоть и стоит, но доверия к нему почти никакого ^_^. Устойчивость у Вас как-то так себе посчитана, не должна проходить ни разу) Предельная гибкость посчитана, но фактическую гибкость колонны Вы сравнить с предельной зачем-то забыли. Коэффициент устойчивости - не "пси", а "фи". |
|||
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,960
|
Странное чтото происходит, когда студент становится инженером. Перестаёт задавать вопросы в подобном виде, т.е. с предоставлением исходных данных.
Получается что студенту чтото грозит потерять большее нежели инженеру. Ведь нельзя же отрицать то, как выполнен вопрос автора. Полнейшая исходная информация. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Студент, если задает вопросы, хотя бы понимает, что ничего не понимает. А как только у человека появляется диплом, он начинает думать, что он все знает, учится рисовать в SCAD'е, прикладывать визуализацию, "шарниров не будет" и "прогоны никогда не проходят, что их считать-то".
|
|||
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062
|
Цитата:
Но несмотря на интелигентность этого Цитата:
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Хотите, покажу свой такой же курсовой? Один-в-один формулировки, косяки, глупости и абсолютное непонимание, что значат все эти слова, которые ты пишешь. Хотя, еще год-два назад, я думал, что очень вдумчиво его делал. Пока не открыл его недавно. К четвертому курсу пошли курсовые проекты без методических указаний. Тогда понимания начало приходить гораздо больше ^_^
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Жесткий узел на болтах. Помогите разобраться. | Aндрeй | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 04.05.2012 06:42 |
Помогите пожалуйста разобраться с расчетом стальной мачты Н=17м | Okey81 | SCAD | 9 | 30.01.2012 18:43 |
Помогите разобраться с раскосной решеткой в колонне! | Live8flo | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 13.12.2011 23:38 |
Помогите разобраться с конструкцией паровой турбины агрегата ТС-2 | Vladimir757 | Машиностроение | 1 | 06.12.2011 21:49 |
ANSYS 10 Помогите разобраться. | Aндрeй | ANSYS | 6 | 12.12.2007 00:03 |