Смысл использования двух гаек на болт во фланцевом соединении
Velkin
 
Регистрация: 05.12.2011
Сообщений: 139

Добрый день! Попалось на глаза фото фланцевого соединения на ферме из профильной трубы. В данном случае используется по две гайки на болт. В чем смысл? Возможно два варианта:
1. Либо использовались болты класса прочности ниже, чем предусмотрено проектом, и монтажники решили перестраховаться.
2. Или же для предотвращения раскручивания болта применили контргайку.
Что скажите?

Вложения
Тип файла: docx Фланцевый узел.docx (30.7 Кб, 646 просмотров)


Последний раз редактировалось Velkin, 15.04.2013 в 18:55.
Просмотров: 11083
 
Непрочитано 16.04.2013, 02:08
1 | #21
VVapan4ik


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Integer Посмотреть сообщение
вы часто используете в проектах болты не по ГОСТ
Нет, не часто. Но несколько раз было дело. Приходилось и оригинальную гайку проектировать и шпильку тоже оригинальную... диаметром 65 мм. Но это в машиностроении. Там на срез резьбу считал у гайки и подбирал высоту.
 
 
Непрочитано 16.04.2013, 02:18
1 | #22
Integer

Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
 
Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 904
<phrase 1=


VVapan4ik
Вопрос отпал.Спасибо за удовлетворенное любопытство, не смог бы спать, даже чистым перед налоговой инспекцией!
Offtop: Пропало желание, заплати налоги и спи спокойно!
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2013, 06:50
1 | #23
plz


 
Регистрация: 10.01.2012
Сообщений: 124


Всё в порядке, это, как уже говорилось ранее - верхний узел фермы, болты без контролируемого натяжения, установлена контргайка. Вариант постановки шайб полностью соотвествует п. 4.14 СНиП 3.03.01-87, возможно длина болта была подобрана унифицировано (допустим с градацией через 10 мм) для всего объекта, и поэтому в данном узле - 3 шайбы, а где то - только одна под гайкой, при той же длине болта. На что действительно стоит обратить внимание, так это на отвратительные швы приварки раскосов и подтёки краски. Мастерские рулят , к сожалению.
plz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.04.2013, 07:16
#24
Velkin


 
Регистрация: 05.12.2011
Сообщений: 139


Цитата:
Сообщение от plz Посмотреть сообщение
Всё в порядке, это, как уже говорилось ранее - верхний узел фермы, болты без контролируемого натяжения, установлена контргайка. Вариант постановки шайб полностью соотвествует п. 4.14 СНиП 3.03.01-87, возможно длина болта была подобрана унифицировано (допустим с градацией через 10 мм) для всего объекта, и поэтому в данном узле - 3 шайбы, а где то - только одна под гайкой, при той же длине болта..
Спасибо за ссылку! Век живи-век учись!
Velkin вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2013, 07:45
1 | #25
plz


 
Регистрация: 10.01.2012
Сообщений: 124


Velkin, на здоровье, кстати в МДС 53-1.2001 "Рекомендации по монтажу" (создан в развитие (!!!) СНиП 3.03.01-87) в п. 15.1.2. по этому поводу указано неверно - максимум одна шайба под гайками. На мой запрос к разработчикам в ЦНИИПСК был получен потрясающий ответ -МДС 53-1.2001 имеет рекомендательный характер и в практической деятельности следует руководствоваться положениями СНиП 3.03.01-87!
plz вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2013, 01:11
#26
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 981


на одном объекте увидела, что на нижний узел фермы накрутили контрогайки, на вопрос зачем узнала что все проектировщики дураки (не совсем в оригинале), в проекте понарисовывали по одной гайки, но бдительные монтажники не допустили такого и все сделали правильно
viqa вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Смысл использования двух гаек на болт во фланцевом соединении

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчёт анкерных болтов на моменты в двух плоскостях. 3MEi86 Конструкции зданий и сооружений 50 24.06.2022 09:43
Контроль натяжения болтов во фланцевом соединении в нижнем растянутом поясе фермы Sarman Металлические конструкции 27 06.07.2016 18:42
Техника безопасности в строительстве при укрупнительной сборке? mar-nt Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 04.02.2013 23:00
Вопрос по расчету болтов в шарнирном соединении tarbos Конструкции зданий и сооружений 2 24.07.2011 17:25
Итоговое усилие в соединении двух элементов Zagon Конструкции зданий и сооружений 3 11.02.2009 13:51