Наружное пожаротушение на подстанции 35кВ
FRAER
 
Инженер
 
РФ
Регистрация: 02.04.2009
Сообщений: 831

Здравствуйте!

Есть реконструируемая подстанция 35кВ (точнее, все сносится и строится все новое).

На подстанции есть:

1. ОПУ (совмещенное с ЗРУ):
- кирпичное;
- одноэтажное;
- объем здания 1300куб.м.;
- по огнестойкости относятся к II степени;
- по функциональной пожарной опасности – Ф5.1;
- категории В по взрывопожарной и пожарной опасности.

2. Проходная (КПП):
- кирпичное;
- одноэтажное;
- объем здания 51куб.м.;
- по огнестойкости относятся к II степени;
- по функциональной пожарной опасности – Ф5.1;
- категории В по взрывопожарной и пожарной опасности.

3. Здание КРУМ 35 кВ модульное:
- металлокаркасное, стены - сендвич панели;
- объем здания 218куб.м.;
- по огнестойкости относятся к III степени;
- по функциональной пожарной опасности – Ф5.1;
- категории В по взрывопожарной и пожарной опасности.

Согласно 123 ФЗ требуется наружное пожаротушение.
Мои доводы:
В соблюдении п.п. 1.1, 1.2. СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты.
Источники наружного противопожарного водоснабжения.
Требования пожарной безопасности» проектирование системы наружного противопожарного водоснабжения
осуществляется в соответствии с требованиями РД 153-34.0-49.101-2003 «Инструкция по проектированию противопожарной защиты энергетических предприятий».
В соответствии с п. 9.1. РД 153-34.0-49.101-2003 ПС 35 кВ «Домодедовская» относится к III группе по противопожарным мероприятиям
(напряжение 35кВ, мощность устанавливаемых трансформаторов 16 МВА, подстанция является открытой).
Поэтому в соответствии с п.11.16. РД 153-34.0-49.101-2003 на подстанции не предусматривается наружного противопожарного водопровода.


Эксперта не устроило, он сказал:
Цит.:
Есть 123 ФЗ и усе.....

Ну что же, экспертизу проходить надо, значит будем делать наружное пожаротушение.

Так вот.
Согласно СП 8.13130.2009, по табл. 3 я определил что для зданий требуется следующий расход:

1. ОПУ - 10л/с;

2. Проходная - 10л/с;

3. КРУМ 35кВ - 20л/с (т.к. требуется учитывать требования п. 5.6).

Вопросы:

1. Правильно ли я определил расходы воды на наружное пожаротушение;
2. Как принимается кол-во гидрантов;
3. Для запроса на выдачу ТУ в Водоканал, какие данные подаются.
Просмотров: 6403
 
Непрочитано 28.11.2014, 12:37
#2
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


1. Правильно, если п.5.6 действительно к зданию относится.
2. Один гидрант при расходе менее 15л/с и два более, подробнее в п. 8.6
3. у нас так см. раздел "Что нужно для получения технических условий"
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.11.2014, 12:55
#3
FRAER

Инженер
 
Регистрация: 02.04.2009
РФ
Сообщений: 831


1. Да согласен там ведь для зданий складского назначения. Значит у меня везде 10л/с.
2. Это при расходе, а как регламентируется расстояние??? У меня вся подстанция 100х50м.

3. Ща гляну!!!
FRAER вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2014, 14:02
#4
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


По расстоянию - от длины шланга, если в доступе есть пожарная часть с пожарными машинами - 200м, если тушим сами мотопомпами - 150м.
Любая точка здания должна тушиться от шлангов проложенных по дорогам, с учётом обхода заборов, зданий и т.п. (см. п.9.11).
Важно чтобы гидранты располагались не ближе 5м от стен и не дальше 2,5м от обочины дороги (п. 8.6).
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2015, 17:22
#5
tereh71


 
Регистрация: 03.06.2015
Сообщений: 1


а меня эксперт согласно СП 10. заставил в здании ОПУ еще и внутреннее пожаротушение делать. Ваше ОПУ попадает под 2*2.5л/с. есть варианты отмазаться от внутреннего?
tereh71 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Наружное пожаротушение на подстанции 35кВ

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как правильно определить расход на наружное пожаротушение стоянки? Olga29 Прочее. Отраслевые разделы 1 10.07.2013 19:43
Расход на наружное пожаротушение многосекционного жилого дома Route Водоснабжение и водоотведение 3 14.09.2012 17:06
Защита подходов ВЛ 35кВ к подстанции, длина защищаемого участка? alex_2006 Электроснабжение 2 22.02.2012 12:16
Наружное пожаротушение [email protected] Инженерные сети 4 28.03.2010 12:45