Помогите разобраться с фундаментом под распиловочный станок по камню

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.05.2014, 15:29 #1
Помогите разобраться с фундаментом под распиловочный станок по камню
Lega87
 
Регистрация: 27.05.2014
Сообщений: 6

Помогите разобраться с чертежом из Китая!
Заказан станок из Китая для распилки камня (масса станка 9т- фото LMQ-2500), вместе со станком идет ужасный чертеж-схема фундамента -фото 2546. На плитной части фундамента должна ездить вагонетка с камнем, а на столбчатую часть опирается сам станок.
Вопросы:
На схеме показан одно тело бетона с непересекающимися каркасами.
Может ли арматура плитного фундамента не пересекаться с столбчатой частью (отмечено зеленым кружочком) и быть в одном бетоне (деформационного шва не видно)

Армирование плиты не понятно, где нижняя сетка, где верхняя или вообще она одна? Если сетка одна то как она работает?
Армирование нижней сетки (подбетонки?) столбов левого и правого с разным шагом почему-то! Шаг, очевидно, обозначается @!

Армирование столбов попроще - это разрез II-II обведен в красный кружок, насколько я понял из 20-й арматуры с шагом 200

Еще вопросики:
1)Бетон обозначен просто С25, это по нашему В25?
2)Что такое Iron I и Iron II (примечание пункт3)? Это по нашему АI и AIII?
3)Можно ли это залить в два этапа, сначало плитную часть, а потом верха столбчатой, или из-за вибрационой нагрузки надо лить целиком?

Интересно такая схема имеет смысл? Может быть этот фундамент можно рассчитать по русски?

Изображения
Тип файла: jpg LMQ-2500_.jpg (129.5 Кб, 276 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_25461.JPG (633.6 Кб, 267 просмотров)


Последний раз редактировалось Lega87, 27.05.2014 в 18:15.
Просмотров: 2255
 
Непрочитано 27.05.2014, 17:35
#2
YuraSiro


 
Регистрация: 25.02.2014
MSQ/MOW
Сообщений: 191


В плитной части сетка по верху конструктивная.
В столбчатой части берите шаг 150.
По факту нормальный фундамент, только коряво переведен на англ. с китайского.
Iron - это они имели ввиду колодцы для болтов, похоже.
Лить целиком необязательно, если сделать шов по верху плиты. Араматуру выставлять всю сразу.
YuraSiro вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.05.2014, 18:47
#3
Lega87


 
Регистрация: 27.05.2014
Сообщений: 6


Подскажите, пожалуйста, может быть лучше сделать армирование плитной части из верхней и нижней сетки ф12(14)АIII с перехлестами со столбчатой частью, чтобы фундамент был единым как на фото 25471 (в местах зеленых кружочков могут появится трещины?) Небольшая вибрационная нагрузка может навредить?

Нижнюю сетку столбов (ф16х150) следует завязать в единый каркас с вертикальной ф20 (сеч II-II), или подвесить в воздух как на схеме?

Подушку под фундамент лучше сделать ПГСом или щебнем. Возможно, внизу появится водичка!
Изображения
Тип файла: jpg IMG_25471.jpg (168.8 Кб, 183 просмотров)
Lega87 вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2014, 11:20
#4
YuraSiro


 
Регистрация: 25.02.2014
MSQ/MOW
Сообщений: 191


Делайте по схеме, ничего криминального. Если есть желание, то можно арматуру заводить на длину анкеровки (грубо 40 диаметров). Основание лучше вообще из глинистого грунта делать, и сверху щебень втрамбовать
YuraSiro вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Помогите разобраться с фундаментом под распиловочный станок по камню

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Жесткий узел на болтах. Помогите разобраться. Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 11 04.05.2012 06:42
Помогите разобраться Prisoner SCAD 5 22.07.2011 16:04
ANSYS 10 Помогите разобраться. Aндрeй ANSYS 6 12.12.2007 00:03
Помогите с фундаментом!! Колян Основания и фундаменты 10 08.11.2004 20:18