Непрочитано 05.04.2012, 12:41 #1
Какие именно расчеты для панельного жилого дома требует экспертиза?
Nata Balu
 
Архитектура
 
Челябинск
Регистрация: 08.12.2011
Сообщений: 6

Господа, у нас панельный дом (индивидуальный проект), а также нестандартные панели с внутренним несущим слоем 80 мм, наружным слоем 60 мм (общая толщина 330). Делаем типовой проект по технологии финских панелек. Дом блокированный на 8 квартир 2-этажный!
Подскажите, какие расчеты на стадии "П", а какие на стадии"Р" потребует экспертиза?
Спасибо
Просмотров: 3094
 
Непрочитано 05.04.2012, 13:19
#2
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от Nata Balu Посмотреть сообщение
Дом блокированный на 8 квартир 2-этажный!
не подлежит экспертизе
vv_77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.04.2012, 13:31
#3
Nata Balu

Архитектура
 
Регистрация: 08.12.2011
Челябинск
Сообщений: 6


Да, мы знаем, что не подлежит. Я забыла написать, что у нас не совсем стандартный случай - это государственный договор. Он будет в обязательном порядке проходить негосударственную экспертизу, но внимание будет самое пристальное, т.к. мы разрабатываем ТИПОВОЙ проект, который будет рекомендован для большей территории РФ. Будет включен в новейший альбом типовых проектов.
Nata Balu вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2012, 13:45
#4
studioserg

civil engineer
 
Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 799


Цитата:
Сообщение от Nata Balu Посмотреть сообщение
а какие на стадии"Р" потребует экспертиза
а при чем здесь стадия "Р" для экспертизы? Экспертам нужна только стадия "П".
__________________
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2012, 13:52
#5
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от Nata Balu Посмотреть сообщение
разрабатываем ТИПОВОЙ проект, который будет рекомендован для большей территории РФ.
Тогда большое внимание уделите энергетической эффективности. Это сейчас тренд.
vv_77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.04.2012, 13:58
#6
Nata Balu

Архитектура
 
Регистрация: 08.12.2011
Челябинск
Сообщений: 6


Да знаем мы все это, но у нас специфичный договор.
Какие именно расчеты потребуются на стадию "П"? Расчет на конструктивную жесткость? Потребуется ли расчет самой панели (сертифицированная панель толще - она выпускается для 9-этажных зданий). Мы толщину с согласования завода уменьшили, т.к. у нас всего 2 этажа. Вот и непонятно, потребует ли экспертиза расчет-обоснование толщины панели?
Еще какие-то расчеты? Напрмер по узлам?
Мы никогда панельку нетиповую не делали и не сдавали, а расчетчики требуют дать им конкретное ТЗ на расчеты. Что они должны выполнить, чтобы пройти стадию "П"?
Буду благодарна за советы.

А про энергоэффективность итак знаем, работаем,но я не об этом спрашиваю.
Nata Balu вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2012, 19:14
#7
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,043


Цитата:
Сообщение от Nata Balu Посмотреть сообщение
Расчет на конструктивную жесткость? Потребуется ли расчет самой панели (сертифицированная панель толще - она выпускается для 9-этажных зданий).
при несущем слое 80 мм я бы потребовал. рассчитывать на то, что получится проскочить без расчетов, как-то.... неразумно что ли
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.04.2012, 19:40
#8
Nata Balu

Архитектура
 
Регистрация: 08.12.2011
Челябинск
Сообщений: 6


Ну, нам тоже кажется неразумным все это считать. Но посчитает ли так экспертиза?
Вроде все просто: дом 2-этажный, небольшой, итак видно, что на конструктивную жесткость его считать не надо.
Да и изготовитель утверждает, что несущий слой можно свести до минимума - до 80 мм, но у них такие панели не сертифицированы. Вот мы и думаем, что экспертиза прикопается.
Nata Balu вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2012, 09:37
#9
kupolovich


 
Регистрация: 21.11.2007
Сообщений: 56


Еще актуально?
kupolovich вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.08.2012, 10:52
#10
Nata Balu

Архитектура
 
Регистрация: 08.12.2011
Челябинск
Сообщений: 6


Да, еще актуально. Будем благодарны, если что-то расскажете.
Nata Balu вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2012, 13:32
#11
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,598


Такая панель - материал. Расчёт должен быть выполнен заводом. Завод выдаёт исходные данные для расчёта, вы считаете блоки "как кирпичную стену" пользуясь гарантиями завода.
Экспертиза может потребовать сертификат на панели и весьма вероятно так и сделает.
Такие панели слишком "экстремальны" для любого эксперта.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Какие именно расчеты для панельного жилого дома требует экспертиза?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Гостиница на первом этаже жилого дома. lll.EvGen Архитектура 7 17.01.2011 11:37
Причины разрушения торцевой панели 9-тиэтажного жилого дома CRASH Конструкции зданий и сооружений 3 29.09.2010 17:16
Инструкция по эксплуатации жилого дома в составе проекта по СНиП 31-01-2003 - кто-нибудь делал? Владимир из Магнитки Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 20.07.2010 09:04
какие площади нужно указывать для одноквартирного жилого дома zanuda Архитектура 6 06.02.2010 02:44
Индивидуальный бассейн в "пентхаусе" жилого дома. Pesec Архитектура 3 18.10.2009 01:43