| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Затопление двух-очковой 1,5м трубы водохранилищем образованным малой плотиной.

Затопление двух-очковой 1,5м трубы водохранилищем образованным малой плотиной.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.07.2016, 14:25 #1
Затопление двух-очковой 1,5м трубы водохранилищем образованным малой плотиной.
ILIYA
 
Проектант или Вечный ученик
 
Регистрация: 06.05.2011
Сообщений: 802

Добрый день.
Имеется водохранилище в конце которого проходит (пересекает) автомобильная дорога. В теле дороги уложены две круглые трубы диаметром 1,5м.
Получается. что на входе в трубу ВДХР и на выходе ВДХР.
При НПУ водохранилища (т.е. лето, вода межень) трубы затоплены на высоту 1,14м от своего сечения. При гидравлических расчетах водосбросного сооружения плотины получается поднятие уровня на 56см от НПУ (при максимальных расходах). Соответственно трубы автомобильной дороги уходят под воду полностью.
Логически понятно, что это совсем ненормально как в принципе и то, что они в межень затоплены.
Но если думать, что они работают по принципу сообщающихся сосудов, тогда вроде и нормально, но не спокойно так нет ответа и полного понимания ситуации.
Существуют ли какие требования нормативной литературы по автодорогам на такой случай. И что они гласят.
Можно ли затапливать трубы автомобильных дорог водохранилищами (или строить такие дороги через водохранилища).
Расход в реке 1% - 10мкуб/сек.
Вот для понимания картинка положения труб https://yandex.ru/maps/10727/egoriev...e%5Bzoom%5D=17

Последний раз редактировалось ILIYA, 11.07.2016 в 14:58.
Просмотров: 1777
 
Непрочитано 11.07.2016, 14:42
#2
486


 
Регистрация: 16.09.2015
Сообщений: 1,071


А какой расход будет при аварийном сбросе воды из водохранилища?
Я так понял, это самый критичный случай по пропускной способности труб.
486 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.07.2016, 14:49
#3
ILIYA

Проектант или Вечный ученик
 
Регистрация: 06.05.2011
Сообщений: 802


Этого не считал. так как нет необходимости. В моем случае расчетный 6,2 -5% весна, и поверочный 10 - 1% весна. (по плотине)
Меня напрягает то, что труба затоплена и рабочее сечение весьма мало, и как бы паводки не поперли через верх, но хотя все стоит и вроде нормально работает.
Для труб согласно СП на мосты и трубы 2% - расчетный, у плотины 5%-расчетный и 1% поверочный.
ILIYA вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2016, 15:00
#4
Альф

мостовик
 
Регистрация: 12.03.2011
СПб
Сообщений: 770


Цитата:
Сообщение от ILIYA Посмотреть сообщение
Соответственно трубы автомобильной дороги уходят под воду полностью.
Логически понятно, что это совсем ненормально как в принципе и то, что они в межень затоплены
Пункт 5.24 СП 35.13330 не выполняется.
Альф вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.07.2016, 15:10
#5
ILIYA

Проектант или Вечный ученик
 
Регистрация: 06.05.2011
Сообщений: 802


Цитата:
Сообщение от Альф Посмотреть сообщение
Пункт 5.24 СП 35.13330 не выполняется.
Это условие для безнапорных труб, а (поскольку у меня нет данных по существующей трубе) я могу предполагать, что она проектировалась как полунапорная или вообще напорная.
В общем придется наверно считать трубу еще до кучи чтоб спать спокойно.
ILIYA вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2016, 15:15
#6
тоннельщик

горный инженер-строитель
 
Регистрация: 06.04.2016
Сообщений: 427


del

я дурак)
тоннельщик вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.07.2016, 15:24
#7
ILIYA

Проектант или Вечный ученик
 
Регистрация: 06.05.2011
Сообщений: 802


Цитата:
Сообщение от тоннельщик Посмотреть сообщение
Вы на скальных грунтах?
НЕТ конечно.
Убедили что труба запроектирована и построена как безнапорная.
С учетом пункта 5.24 (1,5/4=0,375м) - сейчас по результатам топографической съемки на входе в трубу в свету только 0,36м, уже не соответствие.
Спасибо господа за помощь. Буду дальше решать вопросы с заказчиком как быть. Будем искать документацию на трубы в дороге.
Благодарю за помощь и ссылки на нормативный документ.
ILIYA вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Затопление двух-очковой 1,5м трубы водохранилищем образованным малой плотиной.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Постпроцессор SCAD. Почему коэфф. использ. по прочности при равной массе у квадратной трубы ниже, чем у прямоугольной? Sokrat SCAD 20 16.02.2016 15:23
Как сделать расчет промышленной трубы крен которой превышает допустимое значение? nova Металлические конструкции 46 17.11.2014 19:41
Расчет дымовой трубы на 3ех оттяжках. Критика hang_7 SCAD 15 25.06.2014 11:58