Затопление двух-очковой 1,5м трубы водохранилищем образованным малой плотиной.
Проектант или Вечный ученик
Регистрация: 06.05.2011
Сообщений: 802
|
||
Просмотров: 1777
|
|
||||
Проектант или Вечный ученик Регистрация: 06.05.2011
Сообщений: 802
|
Этого не считал. так как нет необходимости. В моем случае расчетный 6,2 -5% весна, и поверочный 10 - 1% весна. (по плотине)
Меня напрягает то, что труба затоплена и рабочее сечение весьма мало, и как бы паводки не поперли через верх, но хотя все стоит и вроде нормально работает. Для труб согласно СП на мосты и трубы 2% - расчетный, у плотины 5%-расчетный и 1% поверочный. |
|||
|
||||
мостовик Регистрация: 12.03.2011
СПб
Сообщений: 770
|
|
|||
|
||||
Проектант или Вечный ученик Регистрация: 06.05.2011
Сообщений: 802
|
Это условие для безнапорных труб, а (поскольку у меня нет данных по существующей трубе) я могу предполагать, что она проектировалась как полунапорная или вообще напорная.
В общем придется наверно считать трубу еще до кучи чтоб спать спокойно. |
|||
|
||||
Проектант или Вечный ученик Регистрация: 06.05.2011
Сообщений: 802
|
НЕТ конечно.
Убедили что труба запроектирована и построена как безнапорная. С учетом пункта 5.24 (1,5/4=0,375м) - сейчас по результатам топографической съемки на входе в трубу в свету только 0,36м, уже не соответствие. Спасибо господа за помощь. Буду дальше решать вопросы с заказчиком как быть. Будем искать документацию на трубы в дороге. Благодарю за помощь и ссылки на нормативный документ. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Постпроцессор SCAD. Почему коэфф. использ. по прочности при равной массе у квадратной трубы ниже, чем у прямоугольной? | Sokrat | SCAD | 20 | 16.02.2016 15:23 |
Как сделать расчет промышленной трубы крен которой превышает допустимое значение? | nova | Металлические конструкции | 46 | 17.11.2014 19:41 |
Расчет дымовой трубы на 3ех оттяжках. Критика | hang_7 | SCAD | 15 | 25.06.2014 11:58 |
Как изменить сечение несущей трубы? | BoraBora | Машиностроение | 128 | 16.08.2012 08:34 |