19.12.2018, 12:46 | #1 | |
Расчёт опоры ЛЭП. Замечания эксперта
инженер конструктор
Красноярск
Регистрация: 08.04.2009
Сообщений: 102
|
||
Просмотров: 2731
|
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
|
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.03.2007
Москва
Сообщений: 162
|
Пункты 1.2, 1.3. Никакого нарушения, что Вы собирали по ПУЭ нет. ЛЭП это отдельный вид сооружения и дополнительные требования к ним дает именно ПУЭ.
__________________
против глупости сами боги бороться не в силах... |
|||
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
Цитата:
О каком ПУЭ вы говорите, в СП четко прописано что ЛЭП считать по СП! Но при этом в СП ветер за 10 мин осреднение гораздо меньше чем ветер по ПУЭ при 2х минутном осреднении ( и ПУЭ опять же отсылает к СП всякие коэф брать), даже если взять ветер м/с из ПУЭ и посчитать по 0.43*V^2 ( формула 11.3), не получится значение ветра по ПУЭ Пример: по ПУЭ район по ветру – IV (максимальное ветровое давление Wо = 800 Па, скорость ветра 36 м/с). по СП 480 Па. Что плохого если посчитать по ПУЭ? Последний раз редактировалось мозголом из Самары, 19.12.2018 в 15:26. |
|||
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
Цитата:
1. Нагрузки больше ( надежней конструкция) 2. Пульсацию можно не считать а умножить на 1,5 стат ветер. Эксперт с радость принимает если расчет выполнен по ПУЭ с 800Па, а не по СП с 480. Хотя был случай, что нам пришлось убеждать эксперта что мы должны считать по СП, а ПУЭ нигде не прописано, что его можно применять, эксперт ничего не смог противопоставить ( У нас в Самаре по ПУЭ гололед 20, а есть рег норматив где аж 25 мм, мы посчитали на 20, эксперт достал документ где 25, я достал постановление 1521 где нет ПУЭ и впомине, а по СП помоему 15 мм). Эксперт принял расчет на 20 мм. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.02.2013
Сообщений: 70
|
Есть ТУ на проектирование линий эл/передач. Там всегда прописаны климатические параметры по ПУЭ. Не до каждого инженера эта бумажка доходит.
Эксперт наверное не в курсе его существования... по нему будет надежнее Offtop: В проектной документации здания или сооружения лицом, осуществляющим подготовку проектной документации, должны быть учтены исходные данные, передаваемые застройщиком (заказчиком) в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности. |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.03.2007
Москва
Сообщений: 162
|
Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
Только личный разговор с экспертом разрешит Ваши противоречия. Сейчас эксперты опираются только на свое мировозрение.
__________________
против глупости сами боги бороться не в силах... |
|||
|
||||
инженер конструктор Регистрация: 08.04.2009
Красноярск
Сообщений: 102
|
Добрый день! состоялся разговор с экспертом.
Т.к. СП 20 есть в перечне обязательных, то считать надо по нему. ПУЭ можно пользоваться только в том случае, если в ТЗ заказчик отдельным пунктом прописал это требование. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Именно так мне эксперт и сказал |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Эксперт идиот. Нахрен ему на рожон? Самый умный что ли? Барана кусок...
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 01.11.2012
Сообщений: 66
|
эксперт- лицо -политическое ... если нудит в сторону ещё больших запасов - поддайся ему ( А!!! ,меньших -к стати - тоже, но - не обязательно , если - не слишком)....Если в результате итога (НО ПОСЛЕ ПОДПИСИ ЭКСПЕРТА ВОЗНИКНЕТ ПРОБЛЕМА -
то - валить на эксперта... |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчёт фундамента на вырывание с опрокидыванием | Серж_9 | Основания и фундаменты | 5 | 24.08.2015 12:19 |
Выполняется ли расчёт притока воды в котлованы в разделе ПОС? | DASHA16091986 | Технология и организация строительства | 62 | 06.03.2015 11:44 |
Скользящие опоры для водопровода в Футляре?! | Андрей2202 | Водоснабжение и водоотведение | 5 | 11.12.2012 16:26 |
Опоры железобетонные ЛЭП. Расчёт закрепления в грунте в сверленных котлованах? | Роман65 | Электроснабжение | 1 | 27.04.2012 10:55 |
Расчёт неподвижной ж.б. опоры. | 3MEi86 | Лира / Лира-САПР | 4 | 17.08.2011 13:42 |