| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет фланцевого соединения балок

Расчет фланцевого соединения балок

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.01.2019, 19:23 #1
Расчет фланцевого соединения балок
jevgeni_korniltsev
 
Регистрация: 06.03.2012
Сообщений: 10

Здравствуйте,
имеется однопролетная балка HEA 280 с фланцевым соединением посередине и вертикальной сосредоточенной нагрузкой. Нижний ряд болтов работает на растяжение. Болты снизу работают на срез. Проектировщик утверждает, что зная момент растягивающие усилия можно найти разделив момент на расстоние от оси болта до верхнего среза двутавра (200 мм).
Это якобы является точкой поворота.
Я же всю жизнь думал, что точка поворота балки в центре, от чего болты находящиеся на оси не испытывают ни сжатия, ни растяжения. А растягивающие усилия можно найти разделив момент на расстояние от оси балки до оси болтов (80 мм)
Пожалуйста подскажите, что является верным?
Схема в приложении

Вложения
Тип файла: pdf Схема.pdf (91.9 Кб, 641 просмотров)

Просмотров: 5756
 
Непрочитано 15.01.2019, 21:23
#2
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от jevgeni_korniltsev Посмотреть сообщение
зная момент растягивающие усилия можно найти
Цитата:
Сообщение от jevgeni_korniltsev Посмотреть сообщение
А растягивающие усилия можно найти
- в чём?
Цитата:
Сообщение от jevgeni_korniltsev Посмотреть сообщение
Расчет фланцевого фрикционного соединения балок
- так.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2019, 21:49
#3
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,819
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Если болты по поясу не затянуты (фрикционное соединение) то они вообще не работают. Пока в них чернота будет выбираться весь момент схватит фланец.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2019, 22:05
#4
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Цитата:
Сообщение от jevgeni_korniltsev Посмотреть сообщение
зная момент растягивающие усилия можно найти разделив момент на расстоние от оси болта до верхнего среза двутавра
Такой подход это типа применение метода предельного равновесия. В принципе имеет место быть, но это получается, что на узле уж слишком хотят сэкономить и в нем изначально допускают пластики, податливости и пр. Есть смысл? Узлы наоборот стоит проектировать с бОльшим (конечно, разумным) запасаом, нежели все сечение.
По поводу расчета: есть методика "руководства" - вполне себе хорошая и для такой хренотени применима на ура.
Vavan Metallist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.01.2019, 23:59
#5
jevgeni_korniltsev


 
Регистрация: 06.03.2012
Сообщений: 10


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
По поводу расчета: есть методика "руководства" - вполне себе хорошая и для такой хренотени применима на ура.
если не сложно, можно пожалуйста ссылочку


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Если болты по поясу не затянуты (фрикционное соединение) то они вообще не работают. Пока в них чернота будет выбираться весь момент схватит фланец.
Затяжка 40% от допустимого для болта


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
ообщение от jevgeni_korniltsev
зная момент растягивающие усилия можно найти
Цитата:
Сообщение от jevgeni_korniltsev
А растягивающие усилия можно найти
Влияющее на нижний ряд болтов
jevgeni_korniltsev вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2019, 00:28
#6
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от jevgeni_korniltsev Посмотреть сообщение
Влияющее на нижний ряд болтов
- тогда момент/высота двутавра.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2019, 06:59
#7
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от jevgeni_korniltsev Посмотреть сообщение
растягивающие усилия можно найти разделив момент на расстоние от оси болта до верхнего среза двутавра
Совершенно верно. Только так и надо определять. Правда запас будет большим.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2019, 07:02
#8
slava_lex

Конструктор
 
Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 413


При расчете ФС на болтах без преднапряжения в Скаде получал что сжатая зона практически полностью концентрируется в зоне полки. Т.е можно заменить напряжения прижатия равнодействующей проходящей через ц.т верхней полки и если учитывать только при расчете на момент только работу накладки (в запас) без труда составить уравнение равновесия.
slava_lex вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2019, 08:06
| 1 #9
Левша


 
Регистрация: 05.04.2017
Сообщений: 183


На мой взгляд, узел не очень удачный:
1. Применять для нижней накладки болтовое соединение - это скверно по причине податливости последнего, и, чем больше будет разница между диаметрами болта и отверстия, тем больше будет эта податливость. В начале загружения балки вступят в работу болты фланца и до исчерпания своей несущей способности будут нести прилагаемую нагрузку. Потом в узле образуется пластический шарнир, начнется просадка узла пока болты накладки не выберут "черноту" и не вступят в работу). При большой высоте балки и малой разнице диаметров просадка может быть и небольшой, но она неизбежно появляется, если, конечно, не заменить болты на заклёпки (что у нас не практикуется) или не перейти на сварку.
Это не только мои умозаключения - есть печальный практический опыт .
2. Обычно в стыках применяют накладки по стенке вместо трудоёмкого и проблематичного фланца.
Конечно, можно подобрать соответствующие параметры фланца, но тогда фланец в большинстве случаев будет иметь совсем другой вид, да и накладка не понадобится. Иными словами, хотите избежать просадки в узле, меняйте узел.

Последний раз редактировалось Левша, 16.01.2019 в 08:11.
Левша вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.01.2019, 09:58
#10
jevgeni_korniltsev


 
Регистрация: 06.03.2012
Сообщений: 10


Цитата:
Сообщение от Левша Посмотреть сообщение
На мой взгляд, узел не очень удачный:
1. Применять для нижней накладки болтовое соединение - это скверно по причине податливости последнего, и, чем больше будет разница между диаметрами болта и отверстия, тем больше будет эта податливость. В начале загружения балки вступят в работу болты фланца и до исчерпания своей несущей способности будут нести прилагаемую нагрузку. Потом в узле образуется пластический шарнир, начнется просадка узла пока болты накладки не выберут "черноту" и не вступят в работу). При большой высоте балки и малой разнице диаметров просадка может быть и небольшой, но она неизбежно появляется, если, конечно, не заменить болты на заклёпки (что у нас не практикуется) или не перейти на сварку.
Это не только мои умозаключения - есть печальный практический опыт .
2. Обычно в стыках применяют накладки по стенке вместо трудоёмкого и проблематичного фланца.
Конечно, можно подобрать соответствующие параметры фланца, но тогда фланец в большинстве случаев будет иметь совсем другой вид, да и накладка не понадобится. Иными словами, хотите избежать просадки в узле, меняйте узел.
Фланцевое соединение имеет место быть поскольку было требование оцинкованной балки, а полная длина балки не влезает в ванну для цинкования. И это уже готовое изделие которое прогнулось под нагрузкой.
По факту уже от 50% загрузки балки, расчетный прогиб 21 мм был превышен на 14 мм и достиг 35 мм.

По расчету получилось, что несущая способность 6 нижних болтов работающих на срез составит 423,6 kN, а 2 нижних болта работающих на растяжение 176,5 kN


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
растягивающие усилия можно найти разделив момент на расстоние от оси болта до верхнего среза двутавра
Таким образом растягивающее усилие составит 425,7 kN

Проектировщик утверждает, что так как сумма 423,6 и 176,5 kN больше чем растягивающее усилие 425,7 kN то с его стороны расчет выполнен верно. Но как вы писали проблема именно в пластичном шарнире и за счет комбинации болтов срез+растяжение он еще не сломался, хотя просадка образовалась и показала те самые 35 мм прогиба. (расчетная длина однопролетной балки 8800 мм, т.е 2 куска по 4400 мм)


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Совершенно верно. Только так и надо определять. Правда запас будет большим.
А как посчитать, что бы показывало адекватныеусилия, а не с запасом? Почему нельзя брать от оси балки до до оси болта? Ведь угол поворота будет одинаковым, что в оси балки, что в срезе верхней полки. А болты в центре балки по идее вообще не воспринимают ни растягивающие ни сжимающие усилия.

Просто если я возьму в расчет расстояние 80 мм (от оси балки до оси болта) то и растягивающее усилие будет 1010 kN, что является превышением суммы 423,6 и 176,5 kN, а значит при нагружении 100% нагрузкой узел просто сломается.
jevgeni_korniltsev вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2019, 12:44
#11
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791


Цитата:
Сообщение от jevgeni_korniltsev Посмотреть сообщение
Фланцевое соединение имеет место быть поскольку
До последнего момента воспринимал этот бредовый узел со срезными болтами по полке как неудачную шутку или фейк.
В советское время англичане осуществляющие шеф-монтаж оборудования на одном из объектов, сказали, что русские строители хуже диверсантов.
Похоже, наши диверсанты-проектировщики хотят переплюнуть строителей.

Узел возможно мог быть более-менее работоспособным при идеальном изготовлении,контролируемой затяжкой болтов и фрикционной работой соединения с листовой накладкой, либо с болтами повышенной точности с рассверловкой отверстий на монтаже. При этом фрикционное соединение должно выполняться после затяжки фланцев.

1. Если болты нормальной точности, то только выбор зазора, прежде чем болты включатся в работу может дать прогиб балки в несколько см.
2. Фланцевые соединения требовательны к точности изготовления, в частности соприкасающиеся поверхности должны фрезероваться в сборе.
Неперпендикулярность фланцев может дать перелом оси балки в месте стыка и соответственно перемещение узла (прогиб или выгиб)
Искривление (выпуклость) поверхности фланца может изменить положение центра вращения.

Если хотите исправить ситуацию, опишите подробнее конструкции - размеры, пролеты, что куда опирается и т. д. Количество таких стыков
Неплохо приложить фото.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фланец 1.png
Просмотров: 211
Размер:	13.6 Кб
ID:	209947  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фланец 2.png
Просмотров: 236
Размер:	19.4 Кб
ID:	209948  

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 16.01.2019 в 15:24.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2019, 18:26
#12
Левша


 
Регистрация: 05.04.2017
Сообщений: 183


Цитата:
Сообщение от jevgeni_korniltsev Посмотреть сообщение

Просто если я возьму в расчет расстояние 80 мм (от оси балки до оси болта) то и растягивающее усилие будет 1010 kN, что является превышением суммы 423,6 и 176,5 kN, а значит при нагружении 100% нагрузкой узел просто сломается.
Балка не сможет повернуться вокруг центра тяжести. Поворот будет где-то возле верхней точки касания.
Чтобы понять принцип работы, нужно вспомнить, что в растянутой зоне может появляться зазор, а вот в сжатой зоне металл в металл не войдёт. Обжатие будет, но на доли микрона. Образуется момент - пара сил. Одна сила расположится по оси болтов, вторая теоретически где-то в центре тяжести сжатой зоны. Но и теоретически и практически она расположится где-то в зоне верхнего пояса.
Как справедливо заметили выше, установка высокопрочных болтов могла бы помочь, только они обычно меньше несут, значит, возможно, потребуются дополнительные отверстия и накладки. Кроме того, нужна обработка контактных поверхеостей, но тут, как я понимаю, нужно спасать положение. Также необходим плотный контакт фланцев в районе верхних поясов.
Ошибка проектировщика не в расчете болтов, а в выборе узла, точнее - соединения в узле.

Последний раз редактировалось Левша, 16.01.2019 в 18:47.
Левша вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2019, 19:13
#13
Sh_gvaz


 
Регистрация: 27.09.2018
Сообщений: 359


Я думаю , ваш проектант верно определил плечо момента . Проверил задачу в МКЕ . Болты не были предварительно затянуты .
В задаче рассматриваются 2 балки HEA280, которые соединены фланцевым соединением (t=15mm) , как у вас
(шаг по вертикали) . Общая длина 1 м . Конструкция консольная .
К концу консоли приложена 1т . Суммарное усилие верхней пары - 2.4т , средней 400кг , нижней 200кг . На картинке выводы .
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Распределение усилий в болтах ..jpg
Просмотров: 344
Размер:	378.1 Кб
ID:	209966  

Последний раз редактировалось Sh_gvaz, 17.01.2019 в 09:40.
Sh_gvaz вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2019, 19:26
| 1 #14
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от jevgeni_korniltsev Посмотреть сообщение
А как посчитать, что бы показывало адекватныеусилия, а не с запасом?
По гипотезе плоских сечений.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.01.2019, 10:42
#15
jevgeni_korniltsev


 
Регистрация: 06.03.2012
Сообщений: 10


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
До последнего момента воспринимал этот бредовый узел со срезными болтами по полке как неудачную шутку или фейк.
В советское время англичане осуществляющие шеф-монтаж оборудования на одном из объектов, сказали, что русские строители хуже диверсантов.
Похоже, наши диверсанты-проектировщики хотят переплюнуть строителей.

Узел возможно мог быть более-менее работоспособным при идеальном изготовлении,контролируемой затяжкой болтов и фрикционной работой соединения с листовой накладкой, либо с болтами повышенной точности с рассверловкой отверстий на монтаже. При этом фрикционное соединение должно выполняться после затяжки фланцев.

1. Если болты нормальной точности, то только выбор зазора, прежде чем болты включатся в работу может дать прогиб балки в несколько см.
2. Фланцевые соединения требовательны к точности изготовления, в частности соприкасающиеся поверхности должны фрезероваться в сборе.
Неперпендикулярность фланцев может дать перелом оси балки в месте стыка и соответственно перемещение узла (прогиб или выгиб)
Искривление (выпуклость) поверхности фланца может изменить положение центра вращения.

Если хотите исправить ситуацию, опишите подробнее конструкции - размеры, пролеты, что куда опирается и т. д. Количество таких стыков
Неплохо приложить фото.

Однопролетная балка 8800 мм на которую действует комплекс сосредоточенных нагрузок от оборудования. Шарнирное опирание, по центру узел соединения. К сожалению нет фото, приложил схему (немного корявая, нагрузки в kN)

----- добавлено через ~10 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Левша Посмотреть сообщение
Балка не сможет повернуться вокруг центра тяжести. Поворот будет где-то возле верхней точки касания.
Чтобы понять принцип работы, нужно вспомнить, что в растянутой зоне может появляться зазор, а вот в сжатой зоне металл в металл не войдёт. Обжатие будет, но на доли микрона. Образуется момент - пара сил. Одна сила расположится по оси болтов, вторая теоретически где-то в центре тяжести сжатой зоны. Но и теоретически и практически она расположится где-то в зоне верхнего пояса.
Как справедливо заметили выше, установка высокопрочных болтов могла бы помочь, только они обычно меньше несут, значит, возможно, потребуются дополнительные отверстия и накладки. Кроме того, нужна обработка контактных поверхеостей, но тут, как я понимаю, нужно спасать положение. Также необходим плотный контакт фланцев в районе верхних поясов.
Ошибка проектировщика не в расчете болтов, а в выборе узла, точнее - соединения в узле.

Я так понимаю что спасти положение может только установка подпорки под центр рамы. Сейчас прогиб рамы составляет 35 мм, при нагрузке 50% от расчетной. Согласно расчетной 100% нагрузки прогиб должен был составить 22 мм.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 48041604_317042228902565_1448111488714670080_n.jpg
Просмотров: 198
Размер:	30.1 Кб
ID:	210012  
jevgeni_korniltsev вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2019, 11:37
#16
Snajper

КМ
 
Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423


Цитата:
Сообщение от jevgeni_korniltsev Посмотреть сообщение
Однопролетная балка 8800 мм на которую действует комплекс сосредоточенных нагрузок от оборудования. Шарнирное опирание, по центру узел соединения. К сожалению нет фото, приложил схему (немного корявая, нагрузки в kN)

----- добавлено через ~10 мин. -----



Я так понимаю что спасти положение может только установка подпорки под центр рамы. Сейчас прогиб рамы составляет 35 мм, при нагрузке 50% от расчетной. Согласно расчетной 100% нагрузки прогиб должен был составить 22 мм.
Если у вас нагрузки в кН, то Ваша балка по прочности используется на 30% всего.
Прогиб скорее всего образовался от "выбора черноты" отверстий под болты, т.к. нет преднатяга.
Процесс скорее всего уже исчерпал себя и теперь "включаться" болты и дополнительная осадка прогнозируемая +20мм максимум.
Если оборудование ваше позволяет сделать выверку, то сделайте, если нет, то "подпирайте" стойкой и домкратьте.
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2019, 12:17
#17
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791


Цитата:
Сообщение от jevgeni_korniltsev Посмотреть сообщение
Однопролетная балка 8800 мм на которую действует комплекс сосредоточенных нагрузок от оборудования. Шарнирное опирание, по центру узел соединения. К сожалению нет фото, приложил схему (немного корявая, нагрузки в kN)
Я правильно понял, что балка имеется вне перекрытия в единственном экземляре, часть оборудования смонтировано и значит узел доступен для осмотра со всех сторон?
Хотелось бы знать, как балка раскреплена из плоскости, диаметр и класс болтов.


В этом случае предлагаю.

1. Освидетельствовать узел (микроскопом, лупа, штангенциркуль, щуп), определив место и плотность контакта, зазоры, перекосы и пр.
Замерить положение узла по вертикали, обратив внимание на точночть измерений - зафиксировав точки замеров.
2. Если есть возможность, демонтировать оборудование. Замерить изменение прогиба и пр.

Можно испытать балку.
В принципе, если изготовление и монтаж проведены на высоком уровне и отклонения незначительны, есть вероятность того, что узел придет в то состояние, когда точка поворота оказалась в том месте, где предполагали проектировщики.
Возможно несущая способность балки будет обеспечена, но при большом прогибе в результате податливости узла.

Решение принять по результатам освидетельствования.
Может поддомкратить и просто поставить прокладки или (и) заменить болты на высокопрочные или что-либо еще.
Старый Дилетант вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет фланцевого соединения балок

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как выполнить расчет шарнирного узла сопряжения главной и второстепенной балок максим 89 Металлические конструкции 42 20.04.2016 18:19
расчет продольных и поперечных балок пролетного строения в Sofistik sera111111 Расчетные программы 9 13.12.2012 01:05
Расчет узла - соединения консоли без мостика холода archis Конструкции зданий и сооружений 13 29.11.2012 08:53
Расчет балок грохота tapochko Машиностроение 4 07.11.2011 06:09
Расчет ВПБ фланцевого соединения greekers Конструкции зданий и сооружений 14 29.09.2010 13:30