Непрочитано 28.05.2012, 18:00 #1
Опирание концевой подкрановой балки
dukat88
 
Регистрация: 14.01.2012
Сообщений: 51

Можно ли заменить опорную планку толщиной 40 мм у концевой подкрановой балки двумя 20 мм сваренными вместе? И если нельзя, то как обосновать?

Спасибо))
Просмотров: 3747
 
Непрочитано 28.05.2012, 22:18
#2
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 821


А нарисуйте, как вы их вместе варить будете? Вертикальными швами, наверно? Внешний лист чуть уже, а низ (опорную часть) сваренных листов отфрезеруете?
Ну как обосновать, что это "джамшутское" решение?... А как обосновать, что в подкрановой балке поясной лист толщиной 30 мм нельзя заменить пятью листами толщиной 6 мм, сваренными вместе? Насчет поясных листов-то вы в СНиП 2-23 найдете,что нельзя, но насчет торцевых пластин - даже в голову никому не пришло такую оговорку сделать... Обосновать - страшными широкооткрытыми глазами - мол, "вы вообще как, нормально?!"

Последний раз редактировалось lexabelic, 28.05.2012 в 22:25.
lexabelic вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2012, 23:24
#3
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Имеется ввиду центрирующая планка?
Yuzer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.05.2012, 16:15
#4
dukat88


 
Регистрация: 14.01.2012
Сообщений: 51


имеется в виду пластина. которая как бы вместо опорного ребра лежит на подкрановой консоли в торце здания.
dukat88 вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2012, 21:12
#5
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 821


Нельзя так делать.
lexabelic вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2012, 21:31
#6
Сеченов

Проектирование
 
Регистрация: 17.08.2008
Магнитка
Сообщений: 607
Отправить сообщение для Сеченов с помощью Skype™


Динамические нагрузки, швы со временем полопаются
__________________
С уважением, Сеченов
Сеченов вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2012, 21:50
#7
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Ну балка тоже сварная.
А почему 40мм? это по серии?
Yuzer вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Опирание концевой подкрановой балки

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Как можно увеличить опирание существующей двутавровой мталлической балки на кирпичную стену? lexa89 Каменные и армокаменные конструкции 1 10.01.2012 11:12
СКАД. Моделирование совместной работы подкрановой и тормозной балки. Yuzer SCAD 3 18.11.2011 21:57
Карта операционного комплекса на монтаж стальной подкрановой балки. DS_nick Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 29.08.2011 10:18
Нужен ли лист, связывающий нижний пояс подкрановой балки и колонну, для передачи продольных тормозных усилий с ПБ при наличии блока тормозных к-ций ? ig1 Конструкции зданий и сооружений 5 06.12.2009 03:33