| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как проверить узел опирания прогонов на ферму из ГСП сбоку?

Как проверить узел опирания прогонов на ферму из ГСП сбоку?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 30.08.2018, 21:45 #1
Как проверить узел опирания прогонов на ферму из ГСП сбоку?
eilukha
 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592

Как учесть кручение пояса фермы при односторонней нагрузке от прогонов? Узел во вложении.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 111.png
Просмотров: 347
Размер:	9.5 Кб
ID:	205779  

Просмотров: 3513
 
Непрочитано 30.08.2018, 23:18
#2
Манифест


 
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 435


А что новый СП обязывает? (читал его невнимательно , но помню бимомент добавили). Для начала даю ссылку, посмотри, а потом если что дальше копать будешь https://dwg.ru/dnl/9981, страницы 126 и 266

Последний раз редактировалось Манифест, 31.08.2018 в 12:54.
Манифест вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2018, 23:35
#3
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Как учесть кручение пояса фермы при односторонней нагрузке от прогонов?
Если пояс имеет квадратное сечение, то не учитывать никак. Если пояс прямоугольный, добавить в нормальные напряжения 3-5%.
Весь момент разложить пополам (или пропорционально погонным жесткостям раскосов) и учесть его дополнительно при проверке раскосов как момент из плоскости.

Это практически, теоретически - надо пересказать пару книг .
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2018, 23:49
#4
Манифест


 
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 435


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
добавить в нормальные напряжения 3-5%.
IBZ, в общем учет вроде смысла не имеет, а как экспериза отнесется если на него забить, понятно за всех не скажешь, а к примеру Ростовская, они дотошные?

----- добавлено через ~18 мин. -----
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Весь момент разложить пополам (или пропорционально погонным жесткостям раскосов) и учесть его дополнительно при проверке раскосов как момент из плоскости
eilukha, про расчет болтов видимо, ну да один фиг
Манифест вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.08.2018, 07:40
#5
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Манифест Посмотреть сообщение
про расчет болтов видимо
- нет, про пояс. Хотя: учитывать ли момент на болтовое соединение как при опирании на балку?
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
квадратное сечение, то не учитывать никак
- а что в квадратный крутить не будет?
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
учесть его дополнительно при проверке раскосов как момент из плоскости
  1. Это как? В обычной формуле только момент в плоскости фермы учитывается.
  2. Раскосы будут кручению пояса препятствовать только если вертикальные связи по фермам есть?

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Манифест Посмотреть сообщение
бимомент добавили
- бимомент есть только в открытых сечениях.

----- добавлено через ~53 мин. -----
Оценил влияние кручения по одному из вариантов конструкции фермы: дополнительные касательные напряжения в поясе примерно 0,25Rs, с другой стороны при этом нагрузка собирается только с половины грузовой ширины.

Последний раз редактировалось eilukha, 31.08.2018 в 08:35.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2018, 09:02
#6
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
а что в квадратный крутить не будет?
Крутить будет, но бимоментов не возникнет. Не будет, стало быть, и изгибно крутильного момента. Останется только момент чистого кручения, вызывающий касательные напряжения. Но тут
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Оценил влияние кручения по одному из вариантов конструкции фермы: дополнительные касательные напряжения в поясе примерно 0,25Rs, с другой стороны при этом нагрузка собирается только с половины грузовой ширины.
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Это как? В обычной формуле только момент в плоскости фермы учитывается.
Так то в обычной ...

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Раскосы будут кручению пояса препятствовать только если вертикальные связи по фермам есть?
Будут ли раскосы фермы препятствовать закручиванию пояса, зависит от ряда факторов. Я выше предложил плюнуть на них и считать в запас, что препятствуют в полной мере. Не хотите так - анализируйте соотношение крутильной жесткости пояса и изгибной жесткости раскоса, возможный угол закручивания из-за "черноты" отверстий, опорные закрепления пояса, наличие связей и их податливость. А после анализа смело садитесь за кандидатскую
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2018, 12:53
1 | #7
Манифест


 
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 435


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Хотя: учитывать ли момент на болтовое соединение как при опирании на балку?
а при опирании на балку (от кручения главной)что учитывается? узел на болтах же не на сварке, не надо
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- бимомент есть только в открытых сечениях.
а в закрытых куда девается (см.вложение)
ладно шучу, не стоит терять время на его учет, предыдущий комментарий зачеркиваю чтоб никого не путать
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot007.jpg
Просмотров: 124
Размер:	54.9 Кб
ID:	205813  
Манифест вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.08.2018, 13:25
#8
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Манифест Посмотреть сообщение
(от кручения главной от нулевой крутильной жёсткости)что учитывается?
- да.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2018, 14:01
#9
Манифест


 
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 435


eilukha, твоя ферма без связей и у нее нулевая крутильная жесткость?
Манифест вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.08.2018, 14:22
#10
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Пояс замкнутый - жёсткость на кручение приличная.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2018, 14:33
#11
Манифест


 
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 435


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
жёсткость на кручение приличная
думаю да, в любом случае при низкой крутильной жесткости фермы я бы этот узел решал по другому, не на болтах
Манифест вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.08.2018, 14:46
#12
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Манифест Посмотреть сообщение
не на болтах
- а как же?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2018, 14:50
#13
Манифест


 
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 435


на сварке жесткий узел
Манифест вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.08.2018, 14:54
#14
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Манифест Посмотреть сообщение
на сварке жесткий узел
- в разы сильнее крутить пояс будет.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2018, 20:41
| 1 #15
Манифест


 
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 435


eilukha, по аналогии с балочными клетками, а какой еще выход, не крепить же шарнирно к пропеллеру

----- добавлено через ~3 ч. -----
поправлюсь
Цитата:
Сообщение от Манифест Посмотреть сообщение
а какой еще выход,
вообще даже не так, не допускают таких глупых узлов позволяющих кручение опоры
к твоему узлу высказывание отношения не имеет (если у прогона не дикие нагрузки), я слабый теоретик поэтому все имхо как говорится
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot007.jpg
Просмотров: 147
Размер:	254.6 Кб
ID:	205835  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot011.jpg
Просмотров: 133
Размер:	362.6 Кб
ID:	205836  
Манифест вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как проверить узел опирания прогонов на ферму из ГСП сбоку?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как выполнить узел опирания прогона на ферму? pgsKh Металлические конструкции 13 10.11.2017 10:06
Узел опирания прогонов из ГСП на балку из двутавра Сет Металлические конструкции 3 15.09.2017 09:25
узел опирания подкрановой колонны на ферму ssmtm Конструкции зданий и сооружений 13 16.05.2015 16:46
В какой действующей серии есть узел опирания кирпичных перегородок на бетонное уширение Олюша Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 26.06.2013 16:22
как проверить узел фермы кот83 Металлические конструкции 8 10.10.2012 18:32