Добрый вечер, уважаемые форумчане.
Выполнили расчет большепролетного сооружения на прогрессирующее обрушение.
При расчете руководствовались, в том числе, "Временными рекомендациями по обеспечению безопасности большепролетных сооружений от лавинообразного обрушения..." (МДС 20-2.2008).
В данных рекомендациях есть Приложение Г.
В нем есть пункт Г.4. Приведу здесь его полностью:
Г.4. Расчетные прочностные и деформационные характеристики материалов следует принимать равными их нормативным значениям согласно действующим нормам проектирования. Эти характеристики сопротивления материалов для ненормируемых (запроектных) аварийных воздействий (см. п. 5.5) допускается повышать за счет использования дополнительных коэффициентов надежности и коэффициентов условий работы, учитывающих малую вероятность аварийных воздействий, использования работы металлических конструкций и арматуры за пределом текучести материала, а также интенсивный рост прочности бетона в начальный период после возведения сооружения.
Эти коэффициенты рекомендуется принимать для стальных и железобетонных конструкций суммарно равными 1,15.

Согласно этому пункту, прочностные характеристики стали, при проверке их по первой группе предельных состояний, увеличили в 1,15 раз.
Вопрос:
при расчете прочности болтовых соединений стальных конструкций на особую комбинацию нагрузок (прогрессирующее обрушение), можно ли так же использовать этот повышающий коэффициент 1,15?
Т.е. можно ли, к примеру, несущую способность болта на растяжение увеличить на 15%?
Просмотров: 1872
 
Непрочитано 21.12.2018, 18:57
#2
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Спец Посмотреть сообщение
можно ли, к примеру, несущую способность болта на растяжение увеличить на 15%?
- согласно приведённому пункту можно. А вот какую силу имеет данный МДС для Вашего сооружения неочевидно.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.12.2018, 19:03
#3
Спец


 
Регистрация: 21.12.2018
Сообщений: 35


скажем так: притянуть за уши к нашему сооружению эти МДС попробывать можно
Спец вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2018, 19:24
#4
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Тогда и вопроса нет.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2018, 20:09
#5
Pipetkins


 
Регистрация: 29.01.2017
Москва
Сообщений: 198


А вот я бы не стал повышать
Всё-таки прикрепления. И перерасход будет не критичный
Цитата:
Сообщение от Спец Посмотреть сообщение
работы металлических конструкций и арматуры за пределом текучести материала
Особенно если присутствуют высокопрочные болты.
Разница для болта класса прочности 10.9 по временному сопротивлению и пределу текучести 10%
Ни о каких 1,15 и речи быть не может
Pipetkins вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.12.2018, 20:23
#6
Спец


 
Регистрация: 21.12.2018
Сообщений: 35


Этот коэффициент вводится в дополнение к коэффициенту, преобразующему предел текучести во временное сопротивление.
Спец вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли повысить расчетное сопротивление болтов при расчете на прогрессирующее обрушение?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужно ли считать на прогрессирующее обрушение здания операторной? Deemix SCAD 11 21.09.2017 14:21
Мероприятия исключающие прогрессирующее обрушение конструкций DonMof Конструкции зданий и сооружений 3 17.09.2015 05:53
Расчетное сопротивление грунта основания Regby Основания и фундаменты 27 07.04.2015 12:16
Расчетное сопротивление фундаментных болтов растяжению. Boris_1 Металлические конструкции 5 21.12.2013 02:27
Расчетное сопротивление дороги Filip Morrison Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 15 04.05.2006 21:19