Есть здания, размеры в плане 42м на 15м
В здание 7 продольных несущих стен: | | | | | | |, расстояние между ними по 7 метров
Длина 1 стены - 15м, ширина 0.22м
Мне нужно посчитать ветровую и сейсмическую нагрузку (как, разобрался) так, как будто моё здание - это стержень, для предварительного расчёта.
Ветёр дует на сторону, что 42м.

Итак, я беру, складываю все стены, и получаю прямоугольник 15х1,54, считаю его момент инерции (1,54*15*15*15/12), задаю Е в расчёте.
1. Прикладываю ветровую нагрузку на сторону 1.54м, в программе задав ширину обдуваемой поверхности. Можно ли так?
2. Прикладываю сейсмическую нагрузку со стороны 1.54м. Можно ли так?

Очень
нужна помощь специалиста, насколько верны/неверны получаться расчёты?

3. Вопрос в догонку. При расчете рамы двухмерной на ветер, сосредоточенные динамические массы от плит перекрытий я задаю направлением вниз (по Z), а при расчете на сейсмику - по Х(плиты едут туда сюда), так как при задании по Z результаты не совпадают с Лирой (а при Х совпадают). Насколько я прав, или это просто мне повезло?
__________________
Венивидивичи :crazy:

Последний раз редактировалось Азаматик, 15.04.2010 в 20:19.
Просмотров: 3452
 
Непрочитано 15.04.2010, 15:53
#2
Prisoner


 
Регистрация: 15.04.2010
Сообщений: 42


Люди вопрос актуальный.... меня тоже интересует как заравать стержневую систему... как правильно ставить связи и шарниры...
Prisoner вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.04.2010, 13:39
#3
Азаматик

Пират
 
Регистрация: 18.09.2009
Бути Бэй
Сообщений: 205


неужели никто не знает ^_^
__________________
Венивидивичи :crazy:
Азаматик вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2010, 13:49
#4
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


всеко лишь лень отвечать на ТАКИЕ вопросы. потому что автору лень подумать или поискать ответ в литературе.
P.S. сечение стержня должно соответствовать плану здания (несущих конструкций). посему тупо арифметически суммировать площади стен - глупо.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2010, 14:04
#5
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Забавно, в Москве есть один Азамат, который наверняка знает все про расчеты на сейсмику ...
 
 
Автор темы   Непрочитано 16.04.2010, 14:13
#6
Азаматик

Пират
 
Регистрация: 18.09.2009
Бути Бэй
Сообщений: 205


Форрест, так у меня моё сечение стержня и представляет собой размеры несущих конструкций (то есть именно 7 несущих стен)
Проблема лишь в том, как прикладывать динамические нагрузки на стержень, частота собственных колебаний 1го периода должна совпасть в обоих случах (ветер и сейсмика, дом то один), но если прикладывать при сейсмике нагрузки по Z, расчет как то не идет. Вот я и не могу разобраться. Можно, конечно, по X Z, но я и спрашиваю, как верно? Кривой результат я получить сумею, а вот правильный без помощи - нет.

Литература по СКАДу, особенно та, что относится к сейсмике и ветро - говно полное, самоучители эти.
__________________
Венивидивичи :crazy:
Азаматик вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2010, 14:47
#7
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


а почему считается сейсмика (ветер) только для одного направления? посему если для направления воздействия вдоль 15 м итоговый момент инерции посчитан правильно (хотя методологически неверен - треба так: 7х0,22х15^3/12), то для направления вдоль 45 метров придется считать как для системы из 7 стен с шагом 7 м (считать момент инерции как 7х15х0,22^3/12 будет неверно).
расчет на вертикальное воздействие сейсмики не нужен. читайте СНиП. как правило, сейсмическая нагрузка действует горизонтально.
P.S. почему нет стен вдоль 42 м? чем воспринимать сейсмику? чем обеспечивать устойчивость?
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.04.2010, 15:06
#8
Азаматик

Пират
 
Регистрация: 18.09.2009
Бути Бэй
Сообщений: 205


они есть, но я выбираю самое сильное направление на ветер, то есть самое широкое, 42м, и делаю оба расчета, на ветер и сейсмику в этой направлении, для сравнения, что же страшнее для моего дома.

Стены вдоль 42м есть, но при воздействии на стену 42 они входят в массу.
А что на счт ветра? результаты в скаде совпадают, только если ветер тоже по горизонтали. В примере скада ветер тоже приложен по горизонтали, верно?
__________________
Венивидивичи :crazy:
Азаматик вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2010, 15:14
#9
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


а если стены вдоль 42 метров располагаются по крайним осям? они дадут вполне ощутимый вклад в момент инерции...
ветер дует в каком направлении? от земли в космос? или все-таки вдоль поверхности земли? хотя и вертикальное (вдоль оси зет) воздействие от ветра будет - за счет разницы давлений снаружи/внутри здания.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.04.2010, 15:18
#10
Азаматик

Пират
 
Регистрация: 18.09.2009
Бути Бэй
Сообщений: 205


я нехорошо сформулировал, я про направление динамических нагрузок (вес этажа, сосредоточенный в точке)
__________________
Венивидивичи :crazy:
Азаматик вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2010, 15:26
#11
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


направление динамических нагрузок соответствует характеру динамического воздействия.
ветер обычно принимают дующим паралельно земле.
сейсмическое воздействие принимаю направленным горизонтально (вертикальной составляющей для обычных сооружений пренебрегают).
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.04.2010, 16:09
#12
Азаматик

Пират
 
Регистрация: 18.09.2009
Бути Бэй
Сообщений: 205


Спасибо
__________________
Венивидивичи :crazy:
Азаматик вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2010, 16:29
#13
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Сейсмическое воздействие может иметь любое направление.И надо снечала определить хужшее и его рассматривать.
igr вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2010, 12:17 SCAD расчёт здания как стержня очень нужна помощь советом
#14
Svetapefacror

Россия
 
Регистрация: 11.01.2010
Россия
Сообщений: 8


Помогите плиз разобраться -коэфициент пересчета в динамическом загружении - что это такое - поиском пользовался нашел 1 тему но так и не понял...
Считаю сейсмику - и где и как просчитать расчетный период собственных колебаний Тi здания или сооружения по i-му тону при определении сейсмических нагрузок - не понял ни что и как о собственных колебаниях ни о тоне итом...
Разьясните пожалуйста...
Svetapefacror вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2010, 15:06
#15
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


При расчете на динамические воздействия нагрузки переводятся в массы делением на ускорение свободного падения , те делятся на 10.Чтобы определить период собственных колебаний выполняют расчетна собственные колебания
igr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > SCAD , расчёт здания, как стержня (очень нужна помощь советом)

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Статический расчёт рамы. Утитывает ли scad собственный вес конструкций??? или необходимозадавать загружение от собственного веса ригеля и колонн??? Руслан г.Тюмень SCAD 7 07.03.2010 20:07
Расчёт норийной вышки SCAD Ranger SCAD 15 24.12.2009 10:53
Как "связать" два стержня в SCAD? Lelikov SCAD 5 25.09.2009 01:28
Расчёт козырька на растяжках в SCAD ingo SCAD 3 20.01.2009 08:32
Расчёт подкрановых балок в SCAD Roman A SCAD 9 22.06.2007 17:42