Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Требования к устройству шпунтовых свай из U-профиля

Требования к устройству шпунтовых свай из U-профиля

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.02.2016, 09:16 #1
Требования к устройству шпунтовых свай из U-профиля
ALEX-LCL
 
инженер-строитель
 
Беларусь
Регистрация: 30.07.2013
Сообщений: 193

подскажите, пожалуйста, такой вопрос: есть ли общие требования по устройству шпунтовых свай из U-профиля? ситуация такая: около одноэтажного здания впритык пристраивается четырехэтажное монолитное строение. глубина существующего фундамента - 600мм, глубина проектируемого фундамента около существующего - 900. между фундаментами устраивают шпунтовую стенку на глубину 1,5м. возникает вопрос: каким образом техника устроит сваю в проектное положение если свая впритык? не повлияет ли вибрация при забивке на существующее здание? и какие конструктивные требования по устройству подобных свай?
Просмотров: 1376
 
Непрочитано 22.02.2016, 09:24
#2
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,782


Какая забивка? Вы с ума сошли?
engngr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.02.2016, 09:34
#3
ALEX-LCL

инженер-строитель
 
Регистрация: 30.07.2013
Беларусь
Сообщений: 193
Отправить сообщение для ALEX-LCL с помощью Skype™


извиняюсь. имел ввиду вдавливание

----- добавлено через ~6 ч. -----
ни у кого никакой информации нету по этому вопросу в плане конструктивных особенностей?
ALEX-LCL вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2016, 13:13
1 | #4
slxk


 
Регистрация: 04.12.2014
Сообщений: 52


"Впритык" это сколько? Вы ж учтите, что у вдавливающей установки есть тоже свой габарит, хотя они и очень компактные. Кроме того, учтите что будет использоваться кран, который может задеть ваше здание.

Если давите ближе 6м от сооружения (п.2.11 ВСН 490-87, в РБ отменен), нужно производить оценку влияния вдавливания.

На динамику оценка ведется при вибропогружении и забивке свай, практически рекомендуется обычно ближе 20-25м (опять же ВСН 490-87) к сооружениям шпунт не вибропогружать (в хороших условиях 15м по СП45 "Земляные сооружения...", ТКП сходу не назову - не уточнили где объект ваш). На статическое вдавливание таких ограничений по динамике нет.
slxk вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Требования к устройству шпунтовых свай из U-профиля

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU. Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3806 11.04.2024 19:23
Отклонения свай от проектного положения в плане viking1963 Основания и фундаменты 44 13.09.2017 11:59
РСН 263-74 Указания по проектированию, устройству и приемке фундаментов из буронабивных свай bap Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 11.12.2013 00:35
Динамическое испытание существующих свай sattva Основания и фундаменты 18 03.02.2010 10:39
Применение преднапрягаемых железобетонных свай MasterZim Основания и фундаменты 5 20.02.2008 22:18