Расчет приямка. На что следует обратить внимание?

Версия для печати
 
Ответ
Опции темы Поиск в этой теме
Непрочитано 09.10.2017, 11:54 #1
Расчет приямка. На что следует обратить внимание?
Nikolos
 
Инженер-строитель
 
Нижний Новгород
Регистрация: 29.06.2011
Сообщений: 4
Отправить сообщение для Nikolos с помощью ICQ

Nikolos вне форума Вставить имя

Доброго дня всем. Столкнулся с задачей -- посчитать технологический приямок для оборудования (13,5х4х1,6 м. ДхШхВ соответственно). Ранее с ж/б и фундаментами дел не имел. На данном этапе определяю активное давление грунта на стенки приямка. С передачей нагрузок от грунта проблем нет( ), но, как только решил передать усилия с транспорта (т.к. приямок находится в зоне действия погрузчика (17 т. + 3 т.)), возникли сомнения. По ГОСТ Р 52748-2007, написано что передавать нужно усилия от НК. Прошу пояснить, как посчитать эти нагрузки и приложить их(SCAD). Буду рад, если у кого-нибудь есть пример расчета.
P.S. Спасибо всем, кто откликнулся и откликнется, задача для меня новая, буду рад любой полезной информации.

Последний раз редактировалось Nikolos, 09.10.2017 в 14:17.
Просмотров: 608
 
Непрочитано 09.10.2017, 13:28
#2
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 770


для начала стоит обратить внимание на корректность вопроса. 13,5х4х1,6 - ну ладно, в метрах предположим, хотя инженер написал бы "м", но что является высотой?
нагрузку прикладывать как боковую, пример есть в пособии по расчету подпорных стен, там все разжевано.
внимание следует обращать на деформационные швы, потому как поперечные усилия будут боковые, а не вертикальные, это многое меняет.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 09.10.2017, 13:38
#3
Nikolos

Инженер-строитель
 
Регистрация: 29.06.2011
Нижний Новгород
Сообщений: 4
Отправить сообщение для Nikolos с помощью ICQ


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
для начала стоит обратить внимание на корректность вопроса. 13,5х4х1,6 - ну ладно, в метрах предположим, хотя инженер написал бы "м", но что является высотой?
нагрузку прикладывать как боковую, пример есть в пособии по расчету подпорных стен, там все разжевано.
внимание следует обращать на деформационные швы, потому как поперечные усилия будут боковые, а не вертикальные, это многое меняет.
Здравствуйте, прошу прощения за некорректность размеров, да, они в метрах, высота 1,6 м. Всю жизнь имел дело с металлоконструкциями, поэтому могут случаться некие глупости в моих сообщениях.
Подскажите, как передать усилия на стенку? В пособиях, учебниках и прочих "записках" сказано, что распределенную нагрузку заменяем эквивалентным слоем грунта. А что делать с сосредоточенной?
Приямок имеет вертикальные подпорные стенки. Выполнен с горизонтальной засыпкой подпорных стен.

Последний раз редактировалось Nikolos, 09.10.2017 в 13:48.
Nikolos вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 09.10.2017, 15:45
#4
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 770


Цитата:
Сообщение от Nikolos Посмотреть сообщение
Подскажите, как передать усилия на стенку? В пособиях, учебниках и прочих "записках" сказано, что распределенную нагрузку заменяем эквивалентным слоем грунта. А что делать с сосредоточенной?
Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
нагрузку прикладывать как боковую, пример есть в пособии по расчету подпорных стен, там все разжевано.
если речь про НК-100, то нагрузка распределенная, грунт все распределит, как и любую другую вертикальную нагрузку, приложенную рядом со стенкой в пределах треугольника.

Цитата:
Сообщение от Nikolos Посмотреть сообщение
Выполнен с горизонтальной засыпкой подпорных стен.
что это значит по вашему?
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 10.10.2017, 08:03
#5
Nikolos

Инженер-строитель
 
Регистрация: 29.06.2011
Нижний Новгород
Сообщений: 4
Отправить сообщение для Nikolos с помощью ICQ


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
если речь про НК-100, то нагрузка распределенная, грунт все распределит, как и любую другую вертикальную нагрузку, приложенную рядом со стенкой в пределах треугольника.
Доброе утро, вопрос в том что в ГОСТ Р 52748-2007 упрямо сказано(см. вложение п. 5.2). Если я все правильно понимаю, вся нагрузка от транспорта будет эквивалентна слою грунта по формуле выше, т.е. больше никаких манипуляций с транспортной нагрузкой производить не надо?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ГОСТ Р 52748-2007.JPG
Просмотров: 28
Размер:	123.5 Кб
ID:	194522  
Nikolos вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 10.10.2017, 10:08
1 | 1 #6
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 770


Цитата:
Сообщение от Nikolos Посмотреть сообщение
упрямо сказано
что именно упрямо?...

п.5.2. для расчета на устойчивость. Вдаваться в эту формулу не имею желания, пошлю в третий раз, уже конкретно https://dwg.ru/dnl/2564 стр. 9, там все есть.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет приямка. На что следует обратить внимание?

Инженерные консультации
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 17 22.08.2017 16:55
Расчет на устойчивость сжатых стержней сквозного сечения baraban Металлические конструкции 1 12.02.2014 13:35
Расчет ж/б колонн в Stark ES 4.4 Maribour_Pink Расчетные программы 10 22.06.2011 22:51
расчет изменений гидрогеологического режима. hafizov Конструкции зданий и сооружений 9 04.02.2011 12:37
Расчет изгибаемой и сжато-изгибаемой балки по пластическим деформациям Жека СКДМ Конструкции зданий и сооружений 6 28.10.2010 14:32