Непрочитано 07.02.2012, 16:31 #1
Возможность использования фундаментной плиты при слабом подстилающем слое
Ivan-Ivan
 
Регистрация: 25.09.2009
Сообщений: 98

Фунд. плита под кирпичной 9-ти этажкой.
Нагрузка под плитой 93кПА.
Под плитой Суглинок мягкопластичный R=217кпа
Ниже Суглинок текучепластичный R=123кпа

КАРТИНКА НИЖЕ


Меня если честно беспокоят осадки, сейчас просчитал в ФУНДАМЕНТЕ 12.3. осадку плиты - 58,44мм. Крен вдоль длинной стороны
0,00021, что меньше допустимых 0,005.
Я не могу понять для плиты значение ПРЕДЕЛЬНОЙ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ РАЗНОСТИ ОСАДОК, которая по нашему ТСН - 0,0024.
Программа даёт одну осадку с креном, хотя плиту заводил по четырём точкам.
Если что подсыпку под фундаментом в расчёт не включаю....пускай лучше запасом будет.

Последний раз редактировалось Ivan-Ivan, 07.02.2012 в 17:36.
Просмотров: 2058
 
Непрочитано 07.02.2012, 16:45
#2
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Плита гибкая и конечной жесткости изгибается, отсюда и нормирование, если расчет выполняется без расчета в системе "Основание-фундаменты-сооружение"
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2012, 16:51
#3
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Цитата:
Сообщение от Ivan-Ivan Посмотреть сообщение
Если что подсыпку под фундаментом в расчёт не включаю....пускай лучше запасом будет.
Поддерживаю
Rizo вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2012, 17:19
#4
DimanD

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.10.2011
Санкт-Петербург-Волгоград
Сообщений: 15


Супесь пластичная ИГЭ№6 - 100МПа? Это не шутка? Типичные питерские грунты.
DimanD вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.02.2012, 17:29
#5
Ivan-Ivan


 
Регистрация: 25.09.2009
Сообщений: 98


Цитата:
Сообщение от DimanD Посмотреть сообщение
Типичные питерские грунты
Они и есть. Моя ошибка, конечно 10 МПА.
Но меня смущает грунт №4.....и его переменная мощность, как следствие неравномерность осадок.
Вродеб всё в теории проходит, решил с опытными людьми посоветоваться.
[IMG]http://s018.***********/i511/1202/a0/0921e4444b3a.jpg[/IMG]

Ещё вопрос, плиту как жесткую конструкцию в расчёте осадок применять думаю не правильно, тем более 76 метров.
И модуль деформации усредненный тоже брать мне кажется не правильно, возникает ощущение что моя плита будет работать как КОНСОЛЬ, потому как один её конец должен осесть ощутимо больше чем другой, т.е. потребуется увеличение продольной верхней арматуры НО ПРОГРАММЫ ЭТОГО НЕ ПОКАЗЫВАЮТ.

Последний раз редактировалось Ivan-Ivan, 09.02.2012 в 10:55.
Ivan-Ivan вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Возможность использования фундаментной плиты при слабом подстилающем слое

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите разобраться с армированием фундаментной плиты Жека Основания и фундаменты 49 10.09.2013 10:32
Стык фундаментной плиты и монолитных жб стен Piton Основания и фундаменты 11 01.02.2013 11:42
Расчет фундаментной плиты в SCAD 11.1 Николай 623 SCAD 9 08.11.2010 13:07
Для каких лифтов не начинающихся от фундаментной плиты не нужны под ними несущие стены? kolja Архитектура 2 16.08.2010 12:03
Перепад фундаментной плиты по высоте. OlegM Основания и фундаменты 21 13.08.2007 16:34