| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как посчитать свайное поле при шаге свай меньше 3d.

Как посчитать свайное поле при шаге свай меньше 3d.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.09.2014, 14:37 #1
Как посчитать свайное поле при шаге свай меньше 3d.
kv37
 
Регистрация: 21.01.2013
Сообщений: 6

Здравствуйте!
Дано: свайное поле (лентой) выполненное из буронабивных свай длиной 6-8 метров в обсадных трубах, диаметр трубы 273 мм, шаг свай 0,5м…0,6м. В связи с стесненными условия (производится усиление существующего железобетонного фундамента под оборудование общей массой около 100 тонн), нет возможности применить габаритного оборудования. Под подошвой фундамента мягкопластичные суглинки (на глубину 3.5м) ниже тугопластичный суглинки.
Как выполнить расчет свай по несущей способности и осадкам, если расстояние между осями свай меньше 3d (пункт 8.13 СП 24.13330.2011). Допускается ли расчет сваи по СП 24.13330.2011 пренебрегая условием 3d.
Заранее благодарен по помощь.
Просмотров: 3199
 
Непрочитано 29.09.2014, 16:24
#2
ZamGT


 
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 727


А где там про 3д для буронабивных свай написано? Расстояние в свету нормируется для БНС без обсадных труб. У Вас ВСЕ другое, ищите иные буквы. А зачем бурили? А как бетонировать? А....
__________________
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.09.2014, 10:56
#3
kv37


 
Регистрация: 21.01.2013
Сообщений: 6


Вот и прошу направить где искать другие буквы.
Выдержка из книги о шаге свай "При загрузке свайного куста конусообразные объемные эпюры пересекаются, и при некотором расстоянии, между осями свай суммарная эпюра напряжений в плоскости их нижних концов может быть представлена в разрезе в виде сложной фигуры у которой максимальное напряжение существенно превышает напряжение, возникающее при загрузке одиночной сваи.
Вследствие большей площади загружения в плоскости нижних концов свай в кусте и большей интенсивности давления следует ожидать большую осадку свайного куста по сравнению с осадкой одиночной сваи. В связи с этим максимальное сближение свай в кусте ограничивают, принимая расстояние между осями не менее 3•d (здесь d –диаметр свай)".

Последний раз редактировалось kv37, 30.09.2014 в 11:24.
kv37 вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2014, 11:17
#4
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


Можно хоть впритык , у разных установок различный зазор получается
miko2009 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.09.2014, 14:00
#5
kv37


 
Регистрация: 21.01.2013
Сообщений: 6


За основу проекта были взяты возможности строительной организации которая дала минимальные краевые условия по установке свай с разработкой технологии устройства свай. Теперь мне нужно выполнить расчет свай. При расчете упираюсь в пункт СНИПа о 3d (в умного человека на работе который говорит что считать нужно по другому на как сам не знает).
Вот и задаю вопрос допускается ли расчет сваи по СП 24.13330.2011 пренебрегая условием 3d.
kv37 вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2014, 14:10
#6
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


если вы про это
"Расстояние в свету между стволами буровых, набивных свай и свай-оболочек, а также между скважинами свай-столбов должно быть не менее 1,0 м, а расстояние между буроинъекционными сваями в осях - не менее трех их диаметров; расстояние в свету между уширениями при устройстве их в твердых и полутвердых глинистых грунтах - 0,5 м, в других дисперсных грунтах - 1,0 м"
тут 99% про устойчивость стенок грунтовых , я просто не знаю что с вашей трубой делают и как извлекают грунт, мы делали на объектах впритык даже с извлечением трубы.
miko2009 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.09.2014, 14:56
#7
kv37


 
Регистрация: 21.01.2013
Сообщений: 6


Труба извлекать не будет. Трубу загонять вибропогружателем, шнеком на 250 мм выберут грунт бетонируют и опускают арматуру. Сваи будут делать через одну (две). Все упирается в расчет который обоснует проектное решение. Уширение фундамента сущ. установка в шахматном порядке не выполнить. Рядом стоят фундаменты машин, каркас здания. Легче снести фундамент и выполнить новый но заказчик просит выполнить работы при работающем оборудовании (без остановки производства).

Последний раз редактировалось kv37, 30.09.2014 в 15:04.
kv37 вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2014, 17:05
#8
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Чертежик бы приложить
igr вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2014, 18:01
#9
ZamGT


 
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 727


Поищите книгу Патолеева, дальше не помню
__________________
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2014, 19:34
#10
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=352879&postcount=5
grozd62 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.10.2014, 10:20
#11
kv37


 
Регистрация: 21.01.2013
Сообщений: 6


Всем спасибо за помощь.
kv37 вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2014, 18:38
#12
ZamGT


 
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 727


Цитата:
Сообщение от kv37 Посмотреть сообщение
Трубу загонять вибропогружателем, шнеком на 250 мм выберут грунт бетонируют и опускают арматуру
250 по бетону минус два защитных слоя хотя бы по 50 мм. арматура 6 диаметром по 16 (хотя бы) по кольцу диаметром 140-150 мм.Может без арматуры хватит и трубы
__________________
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2014, 18:40
#13
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


Цитата:
Сообщение от ZamGT Посмотреть сообщение
250 по бетону минус два защитных слоя хотя бы по 50 мм. арматура 6 диаметром по 16 (хотя бы) по кольцу диаметром 140-150 мм.Может без арматуры хватит и трубы
а при чем тут это ? про начинку вопроса нету.........
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2014, 17:01
#14
ZamGT


 
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 727


Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
вопроса нету.........
Вопросительный знак забыл поставить
Цитата:
Сообщение от ZamGT Посмотреть сообщение
Может без арматуры хватит и трубы
Думал так тоже доходчиво.
__________________
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.10.2014, 21:54
#15
kv37


 
Регистрация: 21.01.2013
Сообщений: 6


Еще раз всем спасибо. Тему можно закрыть.
kv37 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как посчитать свайное поле при шаге свай меньше 3d.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Недопустимые перемещения свай. Ищу пути выхода. Poreth Основания и фундаменты 58 12.12.2013 10:51
Задание вертикальной податливости свай при их различном шаге. NorthernSky Расчетные программы 47 11.11.2013 17:09
Как посчитать площадь некой части 3d поверхности импортированной с Google Earth в AutoCAD., Как посчитать площадь некой части 3d поверхности Johny AutoCAD 6 07.07.2012 19:56
Свайное поле в STARK_ES SERIY Расчетные программы 1 28.11.2007 16:08