| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
16.12.2014, 13:36 | #1 | |
Уровень грунтовых вод выше глубины промерзания
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 823
|
||
Просмотров: 17842
|
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 851
|
Не важно, выше глубины промерзания или нет, если не заглубляете подошву ниже глубины промерзания, необходимо предусмотреть мероприятия по снижению морозного пучения.
А по УГВ - класс бетона по W, гидроизоляция (все это в зависимости от агрессивности ГВ)
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
|||
|
||||
Регистрация: 28.03.2013
СПб
Сообщений: 218
|
Поддерживаю, добавлю только про нормирование марки по морозостойкости F.
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 823
|
Цитата:
дренаж делать тоже не всегда возможно. не везде ливневая канализация есть. а если делать колодец, то за ним нужно следить. а если его нужно эксплуатировать, то это уже не вариант |
|||
|
||||
Регистрация: 28.03.2013
СПб
Сообщений: 218
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 823
|
Цитата:
и если все-таки заглубляться, то как определить какая глубина промерзания у воды? Последний раз редактировалось bigden, 27.07.2017 в 16:36. |
|||
|
||||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 851
|
Давайте разбираться.
Что имеется в виду под "с влажностью можно устранить"? Что именно можно устранить? пучинистые свойства? Какой у вас грунт под подошвой? Цитата:
Т.е. под действием весом нагруженного фундамента будет происходить медленная консолидация (за счет выдавливания водички из пор). Скорость этой консолидации зависит от типа грунта. Чтобы предметно говорить, можете попробовать выложить разрез, а то гадание на кофейной гуще получается. Грунты делятся по морозному пучению на несколько классов, поэтому вариант подушки (замены, пригруза, устройство вертикальных или ленточных дрен и т.д.) - это всего-навсего мера, направленная на снижение сил морозного пучения и их воздействия на ваш фундамент. Цитата:
Подчеркиваю - вышесказанное относится только для наружних фундаментов, внутренние можете заглублять как велит сердце К тому же учтите это Цитата:
Цитата:
Вот вам для понимания Цитата:
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
|||||
|
||||
ну так а df может быть уменьшена до 0,5 от полной глубины промерзания.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Регистрация: 11.11.2011
Сообщений: 270
|
скорее всего нет - просто потому что на глубину промерзания все равно вам надо копать - или замена грунта на непучинистый, дренаж еще что.
Плюс когда вы озадачите подрядчика забивкой вешек и послойным трамбованием под водой на глубине в 1 метр - вам дорого встанут строители-водолазы. можно конечно воду и покачать или там канаву водоотводную проложить - но под сарай?? да и потом, в актах окажется котлован 100*100 м с уклоном стенок 1/2 под столбчатые фундаменты на 2 куба бетона самое простое и дешевое - буронабивные сваи в трубы, сейчас даже самые простые JCbшки с буроямом катаются - свая это не обязательно 9 м бить. а мостовики какие - и без труб обойдутся |
|||
|
||||
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 823
|
ну а если заменить грунт на непучинистый. тогда ниже подошвы будут отсутствовать грунты с пучинистыми свойствами. но вода никуда не денется. т.е. по сути пучинистые свойства не устранены? или если подушка из гсп, то вода расширяется между зернами? устраняется пучение или нет?
|
|||
|
||||
Регистрация: 11.11.2011
Сообщений: 270
|
Цитата:
Плюс к тому - если вода уже на метре в суглинке - то в песке/щебне она будет уже на полметра выше. Если данные геологии - не верховодка по весне - то это практически болото или низинка/овраг рядом с речкой, ПСП срежут - и через пару часов будет озеро/колодец |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Вода и пучинистые свойства связаны миграцией воды, а не пучинистые грунты обычно не обладают большим капилярным подсосом. Так, что устранены.
Заилится или песок вымыется. см. вложение. Если в начальный период, то да. После (заиливание, вымывание) - не знаю. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Изменчивый уровень грунтовых вод во время половодья | Voronoff-88 | Основания и фундаменты | 7 | 24.04.2012 14:25 |
Высокий уровень грунтовых вод. | Серега | Основания и фундаменты | 37 | 01.12.2011 17:37 |
Каркас. Колонны. Уровень планировки выше отм. 0,000. Варианты ограждающих конструкций. | No M.P. | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 19.05.2009 18:02 |
Подвал и уровень грунтовых вод | AleksOr | Основания и фундаменты | 35 | 23.06.2008 20:32 |
как определить уровень грунтовых вод | Веселовская | Основания и фундаменты | 9 | 23.03.2007 15:58 |