Прогиб железобетонной балки по приложению Е2.2 СП "НиВ"
Dorian0Gray
 
набираюсь опыта тут
 
Саров
Регистрация: 20.09.2009
Сообщений: 52

Здравствуйте!
Возник вопрос от экспертизы о прогибе ж/б балки.
Суть такова: балка проходит по 1пс и по значениям Е2.1. СП 20.13330.2011 "Нагрузки и воздействия"
но не проходит по нормам пункта Е2.2 Предельные прогибы(физиологические).

запас прочности 10%, по прогибам 33мм-требуемый и 17,5(17,9)мм прогибы в Арбате и ручным счетом, а по этому пункту получается 7,9мм.

Учебники Пицольда, Байкова и т.д., а так же и пособие не дают информации по поводу проверки балок по 2пс и этой формуле..

Кто-нибудь сталкивался с такой постановкой вопроса? объясните дураку,пожалуйста!
__________________
...сон разума рождает чудовищ...
Просмотров: 11041
 
Непрочитано 10.03.2015, 21:38
#2
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093


Цитата:
Сообщение от Dorian0Gray Посмотреть сообщение
Суть такова:
кто-то понял суть?
какие-то проблемы с прогибами - это понятно. Вопрос-то в чем?
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.03.2015, 22:32
#3
Dorian0Gray

набираюсь опыта тут
 
Регистрация: 20.09.2009
Саров
Сообщений: 52
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
кто-то понял суть?
какие-то проблемы с прогибами - это понятно. Вопрос-то в чем?
жаль что ты не понял.сочувствую.
проверяют ли форумчане прогибы по этой формуле т.к. расхождение с обычными предельными прогибами в 4раза
__________________
...сон разума рождает чудовищ...
Dorian0Gray вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2015, 22:48
1 | #4
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093


Offtop: спасибо за сочувствие, друг!
вопрос свой ты далеко спрятал...

нет, по этой формуле никогда не проверял. да это и не требуется пока - требования СП 20.13330 будут являться обязательными только с 1 июля - так и отвечай эксперту
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.03.2015, 23:03
#5
Dorian0Gray

набираюсь опыта тут
 
Регистрация: 20.09.2009
Саров
Сообщений: 52
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
нет, по этой формуле никогда не проверял. да это и не требуется пока - требования СП 20.13330 будут являться обязательными только с 1 июля - так и отвечай эксперту
Благодарствую, но думаю не прокатит этот ответ(( эта проверка и в старом есть

----- добавлено через ~1 мин. -----
Вот на сколько она обоснована..он предлагает увеличить сечение, а здание то уже стоит.
__________________
...сон разума рождает чудовищ...
Dorian0Gray вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2015, 23:31
1 | #6
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Делаем такую проверку.
Проблем не возникало еще ни разу. Т.е. если в расчет принимать все те нагрузки, которые указаны в п. Е2.2
Может вы с нагрузками что напутали?
Лоскутов Илья вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.03.2015, 23:37
#7
Dorian0Gray

набираюсь опыта тут
 
Регистрация: 20.09.2009
Саров
Сообщений: 52
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Делаем такую проверку.
Проблем не возникало еще ни разу. Т.е. если в расчет принимать все те нагрузки, которые указаны в п. Е2.2
Может вы с нагрузками что напутали?
не исключаю и этого! завтра по приходе на работу попробую запостить тут выкладки. странно что условия жестче в 4 раза почти чем по Е2.1. при фактически тех же суммарных усилиях
__________________
...сон разума рождает чудовищ...
Dorian0Gray вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2015, 23:44
1 | #8
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093


Цитата:
Сообщение от Dorian0Gray Посмотреть сообщение
эта проверка и в старом есть
ага, нашел в старом.
Прогиб считали от нагрузки кси*p+p1+q, указанной в п.10.10 старого СНиП? нагрузка-то не большая..
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.03.2015, 08:07
#9
Dorian0Gray

набираюсь опыта тут
 
Регистрация: 20.09.2009
Саров
Сообщений: 52
<phrase 1=


вот так считал-может тут,что сделал не так(взгляните пожалуйста свежим взглядом):

Цитата:
g=9.81 m/c²
n=2Гц(1/с)
b=50
p1=20 кг/м2
p=150 кг/м2
q-внешняя нагрузка на элемент, q=618 кг/м2
q=618=Q*шаг балок, где
Q(кг/м) - собранная нагрузка на балку без учета длит. составляющей от людей.

fu=9,81*(150+20+618)/30*2²*(150*50+20+618)=7730/976560=0.0079м=7.9мм
как-то так. при этом по "обычным" прогибам если смотреть будет l/207.5=6900/207.5=33.3мм

----- добавлено через ~2 мин. -----
прогиб посчитал отдельно от от нагрузки: ф1*р+р1+q

ф1=0,4+0,6/((6,9+5,25)*5,8)/9=0,4+0,6/2.79=0,615

gf = 0.615*150+20+618=730 кг/м2.

qf=730*5.8=4234 кг/м

----- добавлено через ~10 мин. -----
балка посчитана на прогиб по:
q1+q2+q3 - для 1пс = 6,374 т/м
q1+q2+q3` - для 2 пс = 4,56 т/м

q1-вес балки = 1,1*(0,5*0,4)*2,4=0,53 т/м
q2-констр покрытия = 1,1*0,2*2,4*5,8=3,06 т/м
q3-люди = 1.2*(0.4)*5.8=2.784 т/м
q3`= 1,2*(0,4*0,35)*5,8=0,975 т/м
__________________
...сон разума рождает чудовищ...
Dorian0Gray вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2015, 08:35
#10
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Если b посчитано верно, то предельный прогиб по п Е2.2 верно посчитан.
Вопрос в том, а правильно ли посчитан фактический прогиб? Offtop: (ну мало ли).
Запас прочности в 10% (по 1 пс) по какому критерию? Если по моменту, то допускаю, что с деформациями действительно у вас проблемы.
Выложите схему перекрытия с армированием балок и плит?
Лоскутов Илья вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.03.2015, 08:51
#11
Dorian0Gray

набираюсь опыта тут
 
Регистрация: 20.09.2009
Саров
Сообщений: 52
<phrase 1=


коэф. b-из таблицы взят для трибун=50.
надеюсь что фактический я посчитал верно да и проверил двумя программами с учетом трещин Offtop: за без малого 10 лет ничего не рухнуло и консоли висят и другая гадость,но исключать вариант глупо думаю
запас прочности по моменту.
сейчас попробую найтиOfftop: -"мопед не мой". я только экспертизу закрывал
__________________
...сон разума рождает чудовищ...
Dorian0Gray вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.03.2015, 09:05
#12
Dorian0Gray

набираюсь опыта тут
 
Регистрация: 20.09.2009
Саров
Сообщений: 52
<phrase 1=


вот как-то так. шаг балок 5,8. сверху ступенчатые конструкции для размещения зрителей(сидячих)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2_Икар_чужое_Балки.jpg
Просмотров: 219
Размер:	43.4 Кб
ID:	145477  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1Стадион Икар_чужое_Балки.jpg
Просмотров: 225
Размер:	119.1 Кб
ID:	145478  
__________________
...сон разума рождает чудовищ...
Dorian0Gray вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2015, 09:09
#13
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Можно конечно поиграться толщиной пола в сторону увеличения, но в пределах 10% запаса это мало что даст.
При таком назначении здания для данных конструкций коэф. ф1 и ф2 не применяются. т.е. деформации от нормативных нагрузко станут еще больше...
Трибуны что из себя представляют?

Последний раз редактировалось Лоскутов Илья, 11.03.2015 в 09:15.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.03.2015, 09:25
#14
Dorian0Gray

набираюсь опыта тут
 
Регистрация: 20.09.2009
Саров
Сообщений: 52
<phrase 1=


двухпролетные балки наклонные на колоннах и заделываются в ж/б стену. на них ступеньки(на рисунке выше) под них есть выпуски арматуры, армируются отдельными стержнями составляемые в каркасы. монолители раздельно их.

а возможно как-то учесть совместную работы "ступенек" и балки?

----- добавлено через ~2 мин. -----
ф1 применяется по Е2.2. там в конце этого пункта написано. да тут 150кг/м2 или 85кг/м2 не силино сыграют-проверял(( от конструкций 620

----- добавлено через ~12 мин. -----
Арбат выдал запас по моменту 20% (сам задал р/с, а не использовал существующую) и выдал 16.62мм прогиба с учетом раскрытия трещин.
Люди добрые по исходным данным какой предельный момент по п. Е2.2 будет? уже крыша едет у меня
__________________
...сон разума рождает чудовищ...
Dorian0Gray вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2015, 11:07
1 | #15
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Dorian0Gray Посмотреть сообщение
двухпролетные балки наклонные на колоннах и заделываются в ж/б стену. на них ступеньки(на рисунке выше) под них есть выпуски арматуры, армируются отдельными стержнями составляемые в каркасы. монолители раздельно их.

а возможно как-то учесть совместную работы "ступенек" и балки?
Если анкеровки выпусков достаточно, то возможно. Ведь при таком исполнении трибуны прибавляют не только нагрузку, но и жесткость.
Цитата:
Люди добрые по исходным данным какой предельный момент по п. Е2.2 будет?
Предельный момент считается в 1пс.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.03.2015, 11:45
#16
Dorian0Gray

набираюсь опыта тут
 
Регистрация: 20.09.2009
Саров
Сообщений: 52
<phrase 1=


описался,прогиб конечно!
писал же что ум за разум заходит. Бывший ГИП считал эту балку изначально, а теперь на мозг капает
__________________
...сон разума рождает чудовищ...
Dorian0Gray вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2015, 12:00
1 | #17
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Предельный прогиб у вас посчитан верно.
Проблема в том, что балка, посчитанная отдельно от трибун не удовлетворяет по жесткости этому требованию. Выход из ситуации вижу такой:
Увеличить предельный прогиб по п Е2.2 можно за счет увеличения массы конструкций, которые опираются на балку (ограничением будет служить предельный момент и на сколько будет увеличиваться расчетный прогиб).
А так же выполнить расчет прогиба балки с учетом совместной работы с трибунами. Даже то что их заливали не одновременно не помеха. Главное наличие выпусков достаточной длинны и анкеровки.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.03.2015, 13:24
#18
Dorian0Gray

набираюсь опыта тут
 
Регистрация: 20.09.2009
Саров
Сообщений: 52
<phrase 1=


Спасибо!
Увеличение массы как-то мне в голову не приходило - попробую помудрить с этим. Хотя анализ формулы располагает к этому.
Выпуски там с запасом(по факту их сделали с загибом на горизонтальную площадку-перестарались).
А можно услышать еще тогда и совет как это сделать?(совместный расчет) балка переменного сечения или задать элементами в Скаде, Лире.
__________________
...сон разума рождает чудовищ...
Dorian0Gray вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2015, 13:33
#19
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Конечно можно и вручную посчитать по моментам сопротивления и инерции сложного сечения. Но наверное проще в Лире(Скаде). Есть первая картинка в двг?
Лоскутов Илья вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.03.2015, 13:36
#20
Dorian0Gray

набираюсь опыта тут
 
Регистрация: 20.09.2009
Саров
Сообщений: 52
<phrase 1=


попробую сделать тогда в скаде-посмотрим, что получится.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
АМ-2812-11-КЖ-16,17,18,19,20.dwg (705.6 Кб, 1770 просмотров)
__________________
...сон разума рождает чудовищ...
Dorian0Gray вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Прогиб железобетонной балки по приложению Е2.2 СП "НиВ"

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Прогиб железобетонной консольной балки K700 Железобетонные конструкции 19 27.07.2012 16:24
Прошу проконтролировать расчёт железобетонной балки PPeterr Железобетонные конструкции 34 24.03.2012 10:30
Требуется оценить резерв прочности железобетонной балки Yarik85 Железобетонные конструкции 22 13.09.2011 22:44
Прогиб преднапряженной балки по СП 52-102-2004 mann Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 18.01.2009 19:00