| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
14.04.2015, 13:41 | #1 | |
Принцип работы неразрезного ж/б прогона из сборных элементов
Регистрация: 14.04.2015
Сообщений: 10
|
||
Просмотров: 2904
|
|
||||
Регистрация: 14.04.2015
Сообщений: 10
|
Спасибо! Да, предполагается установка монтажных столиков, после набора прочности снять их. Промежуточных опор не будет. Как еще это бы доказать упертым людям из конструкторского отдела, которые утверждают что "бетон там работать не будет, прогон будет висеть только на арматуре". Они уверяют что стык старого (от сборного элемента) и нового (над колонной) бетона не будет иметь сцепления и работа бетона будет раздельная. Как-то нелогично звучит) Но понятие логики им не особо знакомо. Проект просто не я один делаю, приставили так скажем проверяющих еще. swell{d}, ябс, как бы вы объяснили людям чтобы они поняли что они не правы?
|
|||
|
||||
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.04.2015
Сообщений: 10
|
Да, вы правильно поняли. Но арматуры заводится на опору много, я посчитал отдельно арматуру на срез без учета работы бетона, получился двойной запас. Не знаю, корректно это или нет, но я подумал что корректно и среза не должно быть
----- добавлено через ~22 мин. ----- Посчитал я стык по ссылке ябса, все прошло. Пойду осаждать "друзей" Всем спасибо за информацию |
|||
|
||||
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222
|
Цитата:
Нет там стыков и без опирания и без шпонок. Ох, уж эта молодежь - все бы им кого-то осаждать... Это пройдет - надо только несколько раз самому "навернуться" хорошенько. Вообще в Югославии (Сербии) такой стык использовался - строительная система ИМС (IMS Building Technology), но делается он с предварительным напряжением арматуры. ИМС-проспект В этом случае стык получается настолько обжатым, что можно говорить о надежной передаче поперечной силы через контакт. Без этого - узел получается ненадежным - я сам видел как в таком стыке в нижней зоне образовывалась трещина от усадки, хотя по идее нижняя зона должна быть сжатой. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.04.2015
Сообщений: 10
|
В узле получается на один стержень 1,5 т усилие на срез. При этом арматура 25 диаметра. Анкерный болт диаметра 20 выдерживает около 5 тонн, но о смятии нигде не говорится, да и к тому же 1,5 т для бетона на смятие, как я считаю, это мало. Так что я думаю арматура срежется как раз раньше, чем бетон сомнется
|
|||
|
||||
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222
|
Цитата:
Цитата:
Есть хоть одна фотография среза арматуры в бетоне без смятия самого бетона? |
|||
|
||||
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222
|
|
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,063
|
Цитата:
Неужели экспертиза не спрашивает, откуда взялось? |
|||
|
||||
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222
|
в железобетонных балках-колоннах тоже криволинейная, берут же ее прямоугольной. Считаю что 2-3 диаметра это с достаточным запасом.
Спрашивают, но адекватные эксперты понимают, что за неимением лучшего можно так и брать. С некоторым приближением можно как стержень закладной посчитать. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.04.2015
Сообщений: 10
|
Цитата:
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Принцип работы серийного конденсатоотводчика | Ильнур | Инженерные сети | 2 | 03.09.2009 22:09 |
Принцип работы расширительной камеры | DK | Разное | 23 | 16.05.2009 17:38 |
Коэффициен условий работы опорных элементов стальных ферм | Иван 80 | Металлические конструкции | 3 | 31.03.2009 20:44 |