| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
04.06.2015, 10:45 | #1 | |
Армирование балок перекрытия первого этажа по результатам ПК Лира
Архитектор, начинающий проектировщик
Челябинск
Регистрация: 03.03.2015
Сообщений: 15
|
||
Просмотров: 1877
|
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
вам должны были предоставить информацию о расположении арматуры в сечении, очень важно направление локальной оси Z1 элемента, чтобы однозначно знать, что является верхней арматурой, а что нижней; центры тяжести арматуры не обозначены, без этого тоже критично; критично так же не знать, какой диаметр был заложен при расчете по трещиностойкости. А так, AS1 - это "нижняя" арматура (зачем-то 2 раза одну картинку выложили), причем почему-то размазанная (если нет кручения, то некритично), а когда есть отдельно арматура в углах сечения, то AS1 - промежуточная дополнительная арматура. То же относится и к AS2 - верхняя арматура.
Поэтому если угловой арматуры нет, то AS1 и AS2 делится на количество каркасов по ширине сечения, получаете нижний и верхний диаметры одного каркаса. Поперечку (вертикальная) ASW1 нужно делить на количество каркасов и на шаг стержней вдоль каркаса, получите площадь одного стержня поперечной арматуры, отсюда и диаметр. Так, еще бывает ASW2 - горизонтальная. У вас эти результаты не выложены. Принцип тот же, что и с ASW1, но устанавливается она только сверху и снизу (т.е. 2 шт.) и со своим шагом, в увязке с шагом вертикальной поперечки, если требуется обеспечить работу на кручение. Кстати говоря, поперечку следует отдельно оговаривать, действительно ли она совпадает с продольной по классу. Если вам предоставят хотя бы по ключевым местам подбора подобные картинки, вопросов будет меньше, конечно: ----- добавлено через ~2 мин. ----- тут вспомнил, еще одна проблема Лиры - результаты отображаются только для первого сечения, даже на ваших картинках видно, что справа и слева от пересечения цвет мозаики разный, хотя, скорее всего, армирование там одинаковое - в типовых местах. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
расчет плиты перекрытия первого этажа | Marsio | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 15.03.2012 12:52 |
Поперечное армирование плиты принимать по результатам расчета: машинного счета в Мономах или ручного на продавливание. | rzinnurov | Мономах | 12 | 16.10.2011 20:37 |
Работа балок вместе с плитой перекрытия (Лира) | Isuma | Лира / Лира-САПР | 43 | 30.09.2011 01:45 |
Увеличение высоты первого этажа за счет демонтажа перекрытия над подпольем. | Alexandr911 | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 14.07.2011 07:19 |