П-образные хомуты по периметру отверстий плит
Иван Екб
 
Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 8

Добрый день, согласно СП 63.13330.2012 п.10.4.9 нужно ли у отверстий ставить такие хомуты? Спасибо всем за ответы!
Просмотров: 1591
 
Непрочитано 23.06.2015, 13:35
#2
non-live

КЖ
 
Регистрация: 10.09.2014
РФ
Сообщений: 478


Нет. Можно арматуру в виде лапок делать.
non-live вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.06.2015, 14:03
#3
Иван Екб


 
Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 8


А какой смысл там вообще что либо делать? _это ведь не является концевым участком плиты.
Иван Екб вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2015, 14:06
#4
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Иван Екб, как раз им и является, причём, как правило, на край ставят перегородки в полкирпича и высотой в этаж.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2015, 14:06
#5
non-live

КЖ
 
Регистрация: 10.09.2014
РФ
Сообщений: 478


Цитата:
Сообщение от Иван Екб Посмотреть сообщение
А какой смысл там вообще что либо делать?
Разные ситуации бывают. Например, отверстие в середине пролета - нам нужно, чтобы вся арматура работала и была заанкерена.
non-live вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.06.2015, 14:12
#6
Иван Екб


 
Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 8


Т.е. правильным будет во всех плитах перекрытий ставить п-образные хомуты по периметру отверстий?? Вот например у отверстий 200х200 этого ведь явно делать не нужно.
Иван Екб вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2015, 15:01
#7
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Иван Екб, 200х200 не нужно, а при стороне в 400мм одну Пшку уже можно поставить.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2015, 15:59
#8
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Иван Екб, 200х200 не нужно, а при стороне в 400мм одну Пшку уже можно поставить.
Поддерживаю. Все относительно. Еще учесть толщину плиты и шаг арматуры.
vv_77 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > П-образные хомуты по периметру отверстий плит

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Глубина опирания плит перекрытия на стены (сбор информации). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 21 06.01.2023 20:41
Расчет плоских безбалочных железобетонных плит перекрытия на продавливание (сбор информации). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 30 21.04.2017 16:07
Армирование монолитных безбалочных ж/б плит в месте отверстий Vasya constr Железобетонные конструкции 54 01.08.2013 10:35