| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
26.09.2018, 09:53 | #1 | |
Замена кровельного прогона швеллера на трубу
Регистрация: 29.04.2014
Сообщений: 144
|
||
Просмотров: 8686
|
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
Ну посчитайте в кристалле в сопротивлении сечений (деформации пока упустим).
Напряжения в сечении есть? Ну или руками, хотя бы даже так - со сравнением моментов сопротивления и инерции. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Из плоскости труба заведомо более устойчива. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Прогон с повернуты сечением? (Прогон кровли). Какая длина и раскрепление из плоскости? |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,495
|
Вам расчёт для отчёта куда-нибудь или для себя? Если для себя, то в любом проверенном калькуляторе балок, выдающем требуемое W и I, получаете нужные цифры, а уже по ним самостоятельно подбираете сортамент. Ну или считайте вручную, там не такие уж большие формулы, целых три - момент, W и I (кроме случаев повернутого сечения, простые формулы - для простых случаев...)
Второе - эффективность балки прямо пропорциональна её высоте, при попытке заменить швеллер на более низкую по высоте балку естественно ухудшится масса на метр погонный. Чем вызвана необходимость замены швеллера на трубу, фактическим сортаментом или необходимостью уменьшения высоты покрытия/перекрытия? Последний раз редактировалось Komplanar, 26.09.2018 в 10:26. |
|||
|
||||
Замена швеллера на трубу эффективна при отсутствии раскрепления сжатого пояса, так как для замкнутых сечений Фи-балочное весьма близко к единице. Прогоны из замкнутого сечения вдобавок надо герметизировать (п. 4.1.2 СП 16.13330.2017). Впрочем, если дадите силовые факторы, длины и марку стали могу подобрать по своей программе.
|
||||
|
||||
Регистрация: 29.04.2014
Сообщений: 144
|
Вот попробовала в ручную расчет. Верно я мыслю?
прогон длинна 4 м, шаг 1,365м. На уклонах 12 градусов. Сверху только профлист (не считала его сплошным закреплением). Расчет нужен для себя. И попросили трубу, не швеллер Нагрузка в расчете есть, там профлист и снег! Спасибо)) |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.04.2014
Сообщений: 144
|
Цитата:
что то нет у меня сопротивления сечений в скаде.... |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Узел опирания кровельного прогона из ГСП на ферму (раму) | Иван 80 | Металлические конструкции | 12 | 01.06.2014 10:12 |
Расчет кровельного и стенового прогона | r.s27 | Лира / Лира-САПР | 1 | 18.10.2013 07:53 |
Замена швеллера арматурой | romik75 | Железобетонные конструкции | 3 | 23.09.2013 12:23 |
Проверка на устойчивость прогона из швеллера | dik-son | Конструкции зданий и сооружений | 33 | 19.03.2012 18:13 |
Крепление Z или С-образного прогона внутри кровельного пирога из профлиста | T80 | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 10.12.2010 06:07 |