Непрочитано 22.02.2011, 22:14
Как правильно рассчитать стальную портальную связь?
DonMof
 
Работа
Регистрация: 07.01.2007
Сообщений: 784

Здравствуйте уважаемые! Вопрос, с первого взгляда до боли прост: как правильно рассчитать такую связь? Какова геометрическая и расчетная длина элемента портальной связи для расчета на устойчивость и гибкость?

Сечение элементов - спаренные уголки 110х8, раздвинуты на 8мм. Усилие сжатия в элеиентах - 4,4тс, усилие растяжения - 3,8тс.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Форум.jpg
Просмотров: 6640
Размер:	39.0 Кб
ID:	54242  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Форум2.jpg
Просмотров: 4276
Размер:	42.6 Кб
ID:	54243  

__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
Просмотров: 148130
 
Непрочитано 27.07.2018, 10:54
#341
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,888


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
А эти страницы рассматривают расчёты только в плоскости рамы. А связей там нет вообще.
хорошо. Тогда Беленя стр. 272-274
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2018, 11:00
#342
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,888


Рамы? Рамы!:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Беленя.png
Просмотров: 172
Размер:	107.6 Кб
ID:	204833  
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2018, 11:17
#343
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Offtop: Никак не уймётесь?
Да плоские они, плоские! Только эти сволочи зачастую пытаются терять устойчивость из плоскости.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2018, 12:13
#344
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103


Цитата:
Сообщение от Baumann Посмотреть сообщение
Беленя стр. 272-274
Оно? Почему элемент 1 не работает?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 189
Размер:	124.6 Кб
ID:	204838  
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2018, 12:41
| 4 #345
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Вобщем из темы можно сделать один очень хороший вывод: крестовая связь, где работает только одна ветвь на растяжение надежнее, чем портальная. Как минимум потому, что портальную практически никто не умеет нормально проектировать.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2018, 13:16
#346
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Почему элемент 1 не работает?
Ясно же написано почему. Потомучто перпендикуляр!
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2018, 14:43
#347
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,336


потому, что 1 и 3 не соединяются в месте пересечения
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2018, 15:27
#348
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Безымянный.png (124.6 Кб, 33 просмотров)
- для чего вертикальные связи в торцах? Потому что ветровую нагрузку надёжнее по подкрановым балкам гнать чем по распоркам (по верху колонн)?

Последний раз редактировалось eilukha, 27.07.2018 в 15:53.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2018, 18:51
#349
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от Baumann Посмотреть сообщение
...шарнир из плоскости недопустим...
а теперь покажи мне связевый блок, у которого в узлах крепления из плоскости не шарнир
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2018, 20:19
#350
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,888


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
а теперь покажи мне связевый блок, у которого в узлах крепления из плоскости не шарнир
Неправильный вопрос. Кривой. На кривой вопрос соответствующий ответ -
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
https://www.youtube.com/watch?v=8syiFvAzENw&feature=youtu.be
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2018, 22:27
#351
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


проблема в том что малый угол у портальной связи-это же очевидно, ее надо создать настолько жесткой практически как колонну+переломы и и изгибы они пытаются ее убрать из плоскости, посему соединения должны быть не менее жестки чем связи.Как завещали предки оптимальный угол 35 55 градусов, идеально 45
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2018, 04:10
| 1 #352
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от Baumann Посмотреть сообщение
Неправильный вопрос. Кривой. На кривой вопрос соответствующий ответ -
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
https://www.youtube.com/watch?v=8syiFvAzENw&feature=youtu.be
в ответе портал вываливается из плоскости = ))

Offtop: А вопрос очень даже правильный. Просто он для тебя неудобный
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2018, 04:54
#353
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,888


http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...0&d=1532091649
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...5&d=1531388421
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2018, 09:49
#354
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


и к чему это?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2018, 11:43
3 | 3 #355
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


М-да, 18 страниц - это сильно

В Советском Союзе существовало несколько школ проектирования металлоконструкций, ассоциированных в основном с подразделениями Центрального Научно-исследовательского Института Проектирования Стальных Конструкций (ЦНИИПСК), Не то чтобы эти школы сильно отличались, но по отдельным вопросам имели свое мнение и старались от него не отходить. Была, и в определенной степени осталась, такая школа и у нас в Ростовском отделении ЦНИИПСК. Вот какими принципами пользуемся мы при проектировании портальных связей.

1. Одноветвевые портальные связи, элементы которых разорваны во всех узлах и перекрыты фасонкками, не имеют права на существование.

2. Одноветвевые портальные связи следует проектировать по возможности с горизонтальным неразрезным элементом от колонны до колонны, а на него уже "навешивать" всё прочее. Данный элемент обеспечит при правильном подборе раскрепление промежуточных узлов из плоскости и предотвратит появление мгновенно-изменяемой системы.

3. Одноветвевые портальные связи для бескрановых зданий в 1-3 ветровых районах без сейсмики могут проектироваться по классической схеме с применением гнуто-сварных профилей или круглых труб при условии обеспечения жестких соединений во всех узлах, в том числе и на кручение. Связи при этом следует считать по сжато-растянутой схеме без всяких выключающихся элементов.

4, Двухветвевые сечения могут применяться для порталов всех конфигураций.

А расчет, да что расчет, он тут самый обычный по упругой схеме безо всяких там глупостей типа нелинейностей.

P.S. Попытка экономить на связях путем применения всяких "мутных" схем - верх глупости, ну приблизительно как портному на нитках.

Последний раз редактировалось IBZ, 28.07.2018 в 11:58.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2018, 11:49
#356
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


IBZ, в принципе адекватный подход получается
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2018, 12:13
#357
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Одноветвевые портальные связи следует проектировать по возможности с горизонтальным неразрезным элементом
- а по-другому как может быть? В пролёте к горизонтальному элементу ничего не крепится, если это одноветвевая.

Последний раз редактировалось eilukha, 28.07.2018 в 18:42.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2018, 12:40
#358
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
а по-другому как может быть? В пролёте к горизонтальному элементу ничего не крепится, если это одноветвевая.
Признаться, ничего не понял ... Я говорил о горизонтальном элементе цельном во всех плоскостях от колонны до колонны. А к нему подходят нижние раскосы и 1 или 2 верхних.

Последний раз редактировалось IBZ, 28.07.2018 в 13:08.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2018, 16:11
#359
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Признаться, ничего не понял
Тут многие ничего не понимают
Но масштабы"бедствия" значительные. Вот случайно наткнулся на фото из рекламы предприятия. На 2 связи нормальные, на 1 - как раз те, которые
Цитата:
не имеют права на существование
. Я думаю, проектировщики даже не вкурсе, что они сделали нерабочую связь. И, наверно, распорку на фото 2 сделали льшь для уменьшения расчетной длины колонны. Интересно, куда смотрит экспертиза?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Балки 1.jpg
Просмотров: 186
Размер:	316.5 Кб
ID:	204863  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Балки 2.jpg
Просмотров: 185
Размер:	263.4 Кб
ID:	204864  
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2018, 18:44
#360
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Признаться, ничего не понял
- хотел сказать, что разрезать («зашарнирить») горизонтальный элемент портала нет никакой конструктивной необходимости, элементы просто примыкают к нему не нарушая его целостности.

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Изображения
Балки 1.jpg (316.5 Кб, 12 просмотров)
- «Ну стоит же!».
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Балки 2.jpg (263.4 Кб, 15 просмотров)
- тут на портал подстропилка, кстати, опирается.

Последний раз редактировалось eilukha, 28.07.2018 в 18:51.
eilukha вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как правильно рассчитать стальную портальную связь?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как задать связи в SCAD, чтобы они работали только на растяжение? Колян SCAD 5 02.04.2018 19:50
Расчет основания под стальной вертикальный цилиндрический резервуар. Yarik85 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 01.02.2011 00:44
Расчет опорной плиты стальной колонны. Ал-й Металлические конструкции 18 16.02.2010 19:26
Расчет на продавливание стальной трубы под землей. proviks Металлические конструкции 4 14.10.2009 15:45