| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование скрытых капителей в безбалочных перекрытиях.

Армирование скрытых капителей в безбалочных перекрытиях.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.04.2007, 02:32
Армирование скрытых капителей в безбалочных перекрытиях.
sawhorse
 
Преподаватель ВУЗа
 
Москва
Регистрация: 20.03.2007
Сообщений: 61

Господа инженеры.
Боюсь, что очень отстал от реальной жизни. Последний раз делал эту конструкцию лет 12 назад из отдельных стержней с гнутыми хомутами.
Тогда нельзя было применять сварку. Если у Вас есть удачные современные решения этого узла в растре или ACADе, поделитесь с преподавателем в пользу студентов. Если решение действительно оригинальное, обязуюсь, рассказывая, поминать автора и источник. Не ссылайтесь пожалуйста, на решения из учебников, пособий к нормам и СП. Это у меня все есть. Заранее благодарен!
Просмотров: 10451
 
Автор темы   Непрочитано 19.04.2007, 14:05
#21
sawhorse

Преподаватель ВУЗа
 
Регистрация: 20.03.2007
Москва
Сообщений: 61


Вот за эту ссылочку отдельное СПАСИБО! :wink:
sawhorse вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2007, 21:22
#22
Jeka

конструктор
 
Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
Сообщений: 786


Цитата:
Сообщение от sawhorse
Правда не прозвучали (может потому, что они не эффективны)решения с пространственными каркасами и вставками из жесткой арматуры.
Успехов!
Просто об этом уже говорилось не раз на этом форуме
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=...r=asc&start=15

Здесь тоже
http://www.konstr.narod.ru/flat_plate.htm
Jeka вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2007, 23:07
#23
costas

инженер-конструктор
 
Регистрация: 01.03.2007
г. Геленджик
Сообщений: 12


Высылаю типовое "Гражданпроектовское" решение. Просто балванка, хорошо читается на бумаге, а шаг хомутов и их кол-во ( двухсрезные и т.д.) редактируйте.
Надеюсь оно вам поможет.
[ATTACH]1177009667.dwg[/ATTACH]
costas вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2007, 10:02
#24
taras

конструктор
 
Регистрация: 27.10.2005
Сообщений: 530


Цитата:
Сообщение от costas
Высылаю типовое "Гражданпроектовское" решение.
Надеюсь оно вам поможет.
[ATTACH]1177009667.dwg[/ATTACH]
как вы обходите требование СП к шагу поперечки не более h0/3
( у вас 100)
шаг 100 намного удобнее делать
taras вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2007, 13:20
#25
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от prEN 1992-1 (October 2001)
9.4.4.3 Punching shear reinforcement (1) Where punching shear reinforcement is required (see 6.4) it should be placed between the loaded area/column and 1.5d inside the control perimeter at which shear reinforcement is no longer required. It should be provided in at least two perimeters of link legs (see Figure 9.12). The spacing of the link leg perimeters should not exceed 0,75d.
в вольном переводе - не более 0,75 толщины плиты.
p_sh вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование скрытых капителей в безбалочных перекрытиях.

Размещение рекламы