| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как правильно выбрать длину выпусков?

Как правильно выбрать длину выпусков?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.07.2014, 07:55
Как правильно выбрать длину выпусков?
Art1st
 
Инженер-конструктор ГТС (а по факту ПГС) с 2011 г.
 
Новосибирск
Регистрация: 14.11.2013
Сообщений: 734

Типичный монолитный каркас вызвал бурную дискуссию в нашем молодом инженерном коллективе о поиске истины в таком параметре как выпуски.
Как известно, из колонны этажом ниже должны присутствовать выпуски под колонны следующего этажа.

Вопрос в длине этих выпусков.

Верно ли их принимать удвоенной длине анкеровки (ибо стыкуем всю арматуру колонны в одном сечении) с учетом работы на растяжениe (как наихудший вариант), а так же само собой марки бетона и диаметра арматуры?
Собственно такими же Тихонов рекомендует принимать и выпуски из фундаментов в стены/колонны.

Все верно? Смущает в данном вопросе то, что в итоге длинна перехлеста будет равна бОльшей половины высоты этажа. Насколько это нормально вплане расхода арматуры?

Просьба сильно не кидать тапками, осваиваю монолитные конструкции.

Заранее спасибо за ответы.

p.s. Добавил вложение со схематичным размещением каркасов по этажам здания. Для пущей наглядности анкеровки и ее соразмерности.

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
колонна.dwg (117.5 Кб, 5635 просмотров)


Последний раз редактировалось Art1st, 22.07.2014 в 08:38.
Просмотров: 26416
 
Непрочитано 22.07.2014, 14:55
#21
FAA


 
Регистрация: 18.04.2011
Сообщений: 18


swell{d} , а нахлест как для сжатой арматуры скорее всего из предположения шарнирного стыка колонны и плиты? А балки из монолитного ж/б тоже шарнирно моделите?
FAA вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2014, 14:56
#22
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Цитата:
Сообщение от FAA Посмотреть сообщение
А балки из монолитного ж/б тоже шарнирно моделите?
Уточните Ваш вопрос. Шарнирно где?
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2014, 15:03
#23
FAA


 
Регистрация: 18.04.2011
Сообщений: 18


В монолитных ж/б зданиях в предположении что схема связевая (с достаточным количеством стен жесткости). И еще один вопрос - если рассматривать связевую схему монолитного ж/б каркаса без ригелей - анкеровать арматуру зоны усиления плиты надо (хотя бы из предположения условного защемления и по результатам расчетной схемы, что в плите в верхней зоне нужно усиление при шарнирном стыке)?
FAA вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2014, 15:10
#24
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Я всё равно не понял вопроса.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2014, 15:26
#25
FAA


 
Регистрация: 18.04.2011
Сообщений: 18


swell{d}: В какой то теме уже не помню встретил фразу, что стык плиты перекрытия и колонны в монолитном ж/б каркасе безригельном вы в расчетной схеме считаете шарнирным (связевая схема при достаточном количестве стен жесткости), из этого и получается, что нахлест арматуры в колоннах принимается как для сжатой (колонны работают только на вертикальные нагрузки, а стены и вертикальные и горизонтальные).
FAA вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2014, 15:28
#26
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Да. Всё так.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2014, 15:29
#27
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


Уважаемые господа конструкторы.
Неужели никто не читал руководство по конструированию ж/б конструкций без предварительного напряжения арматуры? Не верю.
Тогда о каких анкеровках может идти речь? Мы должны передать усилие сжатия с одного стержня на другой - а это реализуется за счет нахлеста стержней.
Об этом четко написано в руководстве.
Нужно не заанкерить арматуру одной колонны в теле другой, а именной передать усилие сжатия с одного стержня на другой.
Ну такой подход как у swell (0,9 длины анкеровки в одном сечении) имеет место быть только если есть большой запас (или перерасход арматуры) по арматуре в колонне.
swell - может выложите какой-нибудь норматив или руководство где стыковка вертикальной арматуры колонн производится в одном сечении и на 0,9 анкеровки.
roman111 вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2014, 15:35
#28
FAA


 
Регистрация: 18.04.2011
Сообщений: 18


roman111: раньше тоже делал и две длины нахлеста и в одном сечению и в разбежку, пока не столкнулся что на самом деле можно выполнить связевую систему и тогда улетают все эти решения по поводу растянутых стыков в колонне с двойным нахлестом для колонн (и в результате с выпусками больше половины колонны)
swell: вот только хотел уточнить так для зоны усиления арматуру в плите при связевой схеме нужно анкеровать или нет. Как вы делаете?
FAA вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2014, 15:36
#29
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,059


Скорее всего, выше - опечатка, конечно нахлест
Насчет того, что разбежку сжатых стыков не надо устраивать, я, честно говоря, не видел в нормах, поискать надо.
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2014, 15:36
#30
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


Цитата:
Сообщение от FAA Посмотреть сообщение
что стык плиты перекрытия и колонны в монолитном ж/б каркасе безригельном вы в расчетной схеме считаете шарнирным
В монолитном каркасе от плиты на колонну разве не будет передаваться момент (понятно что не 100% от того что получили по расчету) но все же?
В зданиях небольшой этажности и при больших пролетах перекрытий в крайних колоннах могут возникать изгибающие моменты! Что существенно поменяет их армирование. Разве мы в расчетах не должны принимать наиболее неблагоприятную расчетную схему?

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от FAA Посмотреть сообщение
можно выполнить связевую систему и тогда улетают все эти решения по поводу растянутых стыков в колонне с двойным нахлестом для колонн
Ваше право конечно же. Но я встречал связевую схему только в сборном ж/б каркасе. Пока что реальных обоснований (испытаний, исследований, рекомендаций) по применению связевой схемы в монолитных каркасах не встречал. Если есть поделитесь.
roman111 вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2014, 15:42
#31
FAA


 
Регистрация: 18.04.2011
Сообщений: 18


romann111: должны учитывать все. Но не забываем о соизмеримости жесткостей плиты и колонн, а также технологию бетонированию с образованием холодных швов в местах максимальных моментов , я понимаю если бы использовали тунельную опалубку и узел был бы единым целым
FAA вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2014, 15:43
#32
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


roman111, учите матчасть перед тем как что-то писать. СП 63.13330.2012:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2014-07-22_15-42.PNG
Просмотров: 2454
Размер:	77.2 Кб
ID:	132464  
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2014, 15:48
#33
FAA


 
Регистрация: 18.04.2011
Сообщений: 18


swell: вот только хотел уточнить так для зоны усиления арматуру в плите при связевой схеме нужно анкеровать или нет. Как вы делаете? Может подскажете ответ?
FAA вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2014, 15:55
#34
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


FAA, я не понимаю Вашего вопроса, поэтому не могу ответить.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2014, 16:01
#35
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
roman111, учите матчасть перед тем как что-то писать. СП 63.13330.2012:
То есть на все рекомендации по армированию колонн мы не смотрим? И растяжения в арматуре быть не может никогда (особенно в колоннах крайнего ряда или при примыкании к средней колонне перекрытий с разным пролетом)?
Здесь рассмотрен общий случай, который может корректироваться и дополняться другими нормативами в зависимости от конкретной конструкции.
roman111 вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2014, 16:04
#36
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Цитата:
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
И растяжения в арматуре быть не может никогда?
может. если растяжение есть, то 1,2 базовых длины анкеровки и разбежка.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2014, 16:05
#37
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


Цитата:
Сообщение от FAA Посмотреть сообщение
swell: вот только хотел уточнить так для зоны усиления арматуру в плите при связевой схеме нужно анкеровать или нет. Как вы делаете? Может подскажете ответ?
Вы говорите о верхней арматуре в плите в месте опирания на колонну крайнего ряда (для верхней арматуры над колоннами среднего ряда проблем с анкеровкой быть не должно)
roman111 вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2014, 16:07
#38
FAA


 
Регистрация: 18.04.2011
Сообщений: 18


swell: по пробую уточнить вопрос. При моделировании шарнирного стыка колонны и плиты в программном комплексе в плитах перекрытия возникают все же изгибающие моменты в верхней зоне. При конструированию укладываем фон и усиление зоны над опорой (дополнительную арматуру). Оперируя руководствами по конструированию дополнительную арматуру усиления плиты перекрытия загибал в тело пилонов (для простоты монтажа Г-шка вверх в пилон следующего этажа). В этом и вопрос - раз расчет показал арматуру с определенным диаметром, значит она в этом сечении работает с полным Rs арматуры, что следует нужно ее анкеровать?

----- добавлено через ~1 мин. -----
Да для угловых и торцевых колонн. Спасибо romann111
FAA вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2014, 16:10
#39
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
может. если растяжение есть, то 1,2 базовых длины анкеровки и разбежка.
Тогда получается что нужно проверять каждую колонну на предмет наличия растягивающих напряжений?
Если так то Ваш подход может быть реализован (но трудоемкость такой проверки... особенно больших зданиях будет очень высокая)
Я бы применял выпуски 0,9 анкеровки в одном сечении только для колонн среднего ряда при одинаковых пролетах перекрытий и при тщательной проверке напряжений
roman111 вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2014, 16:19
#40
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,059


swell{d}, огромное спасибо! Когда-то бился насмерть за эти разбежки - но убедили "делать как все" и так и забылось откуда я взял это. А глаз уже по-привычке это место проскакивает.

Цитата:
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
бы применял выпуски 0,9 анкеровки в одном сечении только для колонн среднего ряда при одинаковых пролетах перекрытий
А это может не прокатить при загружении через пролет.

Последний раз редактировалось vanAvera, 22.07.2014 в 16:26.
vanAvera вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как правильно выбрать длину выпусков?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как правильно выбрать опоры под трубопроводы? Bagettt Инженерные сети 25 21.07.2021 11:31
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? МишаИнженер Прочее. Архитектура и строительство 40 12.11.2019 07:31
Как правильно выбрать тип траншей, и обозначеня кабелей??? zhamir Электроснабжение 7 08.02.2012 19:37
Как правильно выбрать арматуру для совместной подвеский ВЛ-10кВ и 0.4кВ??? zhamir Электроснабжение 3 11.07.2011 22:18
как правильно выбрать тип траншей в ПОС на наружные сети? HellBoy Технология и организация строительства 1 24.03.2009 17:25