>>Пролет 8,4 м
пиломатериал идет до 6п.м. более 6м уже клееная древесина или LVL >>Тогда максимальный прогиб выходит 11 см нормальный прогиб для 8,5м >>проходит только балка с сечением 0,3х0,4м. Но это уже по моему перебор слегка. Такие даже не делают наверное. обычно закладываю LVL-брус подходящего сечения но как то заказывал клееный брус 200х600мм вот здесь http://www.arhtehnoplus.ru/brus.html на таком производстве где делают CLT-панели можно делать и балки высотой сечения 1,0м LVL можно подбирать в программке ULTRALAM1.5 http://www.russianbuildproject.ru/lo....4DWTIWmD.dpbs но лучше поискать актуальную версию на http://www.ultralam.ru
__________________
BIM for SIPs construction Последний раз редактировалось BoogeyMan, 19.06.2016 в 12:42. |
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 13.09.2008
Екатеринбург
Сообщений: 1,230
|
Цитата:
какой будет номер швеллера и его вес на пролете 8,5м...
__________________
BIM for SIPs construction |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 821
|
Если с=19,2 и k=1, то
c(h/l)^2=19,2(0,3/8,4)^2=0,025; [1+c(h/l)^2]=1,025; f=1,025 f0 Неправильно считали. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Это не l, это 1. В СП - опечатка, смотрите аналогичную формулу в советском СНиП II-25-80. Качество современного нормотворства ужасающее. ----- добавлено через ~7 мин. ----- Offtop: Никогда ничего не подбирайте программками. Подбирайте ручками))) Последний раз редактировалось lexabelic, 19.06.2016 в 13:11. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.12.2013
Россия
Сообщений: 13
|
Цитата:
Сейчас посмотрел разные снипы и правда в одном L написана курсивом, а то, что не L обычным шрифтом. А если все курсивом или наоборот все ровным текстом, то отличить невозможно вообще! Модуль упругости для простого дерева и lvl одинаковый, согласно СП. А вот Расчетное сопротивление разное |
|||
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 991
|
Если по СП смотреть - то да, а есть по СТО на Ультралам - то нет.
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Узел опирания деревянной балки | Иван 80 | Деревянные конструкции | 19 | 04.08.2016 16:51 |
расчет прогиба балки | Konstruktor74 | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 08.09.2015 16:14 |
Расчет деревянной балки в "Декор" сравнение расчета клееной и не клееной древесины | nfdv | SCAD | 25 | 22.03.2015 20:28 |
Расчет балки с учетом крутящего момента. | Семенов Сергей | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 25.02.2012 16:49 |
расчет деревянной балки усиленной металлическим листом | Jane_0 | Деревянные конструкции | 44 | 10.06.2011 13:46 |