Непрочитано 03.03.2018, 10:58 #1
Необходимость заполнения бетоном свай из труб в сейсмике
grozd62
 
конструктор
 
Москва и МО
Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 1,519

Сейсмика 9 баллов,свайный ростверк из стального проката под колонны каркаса сооружения ,2 -х этажного , сваи из бурозавинчиваемых труб 325х8 с закрытым концом. Мерзлоты нет.
По прочности сваи проходят без заполнения. Но есть ощущение,что для сейсмики лучше их заполнить бетоном.
Стоит ли ?
Просмотров: 4238
 
Непрочитано 03.03.2018, 12:01
| 1 #2
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,491


Бетоном сваи стоит заполнить просто для того, чтобы когда сваи проржавеют, зданию было на чём стоять...
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.03.2018, 12:58
#3
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


грунты неагрессивные , воды нет ,срок службы здания - 30 лет
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2018, 13:10
#4
tyuk


 
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 717


Цитата:
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
срок службы здания - 30 лет
нет ничего более постоянного, чем временное )
tyuk вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2018, 20:44
#5
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,374


В моей практике были башни сотовой связи из труб. Так трубы этих башен ржавеют не снаружи, а изнутри))), не смотря на все мероприятия на фланцах и т.п. Вроде в воздухе стоят. Конденсат и прочие погодные фокусы.
Заглушенные БЗС ф325х8мм. Сколько такая труба весит?; пусть 10м длиной: без блина, перьев или завальцовки, а так же спиральной арматуры: 630кг. Смех один, а сейсмика 9 баллов.... Хотя бы пескобетоном заполните для массы, ну и от гнилья.
У меня был случай в Москве на Симоновской набережной. Свайный фундамент из таких же труб под башенный точечный кран да еще на бровке шпунтового ограждения. ГИП - Генпроектировщик не отдал это проект - сам выполнил и без бетона. Экономия однако на спичках. Девки по нарисовали фокусов... Сам потом так пуганулся...когда я ему нормальный ручной расчет свайного фундамента в т.ч. на горизонтальную нагрузку с перемещениями показал, а не бабский чудорасчет по программе "Фундамент" и бетон нашел себе применение)))). А если бы не сделал - махи крана были бы такие...., что пришлось бы ограничивать вылет груза.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.

Последний раз редактировалось Podpolie, 03.03.2018 в 20:51.
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.03.2018, 22:15
#6
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Хотя бы пескобетоном заполните для массы, ну и от гнилья.
честно говоря так и делаю..но прочности это в общем не прибавляет,местная устойчивость вроде не причем..если заармировать и трубобетон получить - лругое дело,но - зачем?
а вот с сейсмикой -то не совсем понятно - лучше массивные сваи или легкие но прочные - в принципе - что лучше?
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2018, 22:24
#7
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,374


Цитата:
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
лучше массивные сваи или легкие но прочные - в принципе - что лучше?
Распространение сейсмических нагрузок - горизонтальное, т.е., грубо параллельно поверхности земли. По прочности сваи могут и нести, а вот по перемещениям нет. Считать надо, в лоб не скажу. Часто, ну их эти сваи - лучше оковалок бетона отлить. Это как шпунт, например котлована, момент по прочности все тип-топ, а по перемещениям зашкаливает свыше, например 20см и приходится колдовать с сечением или заполнением, что бы не вылезти за нормы наплевав на завышенную несущую способность. Многое зависит от конструкции верхнего строения, его податливости и мероприятий. Там же тоже конструктора стараются ввести усиление в виде поясов и т.п.
У меня был такой смешной (сейчас) случай на Сахалине. Башня Н=40м пригруженная, т.е. просто плита не заглубленная по поверхности на пироге непучинистых подготовок; за нее анкеруется МК башни, ну и добавляется какое то количество блоков ФБС пригруза для восприятия момента от ветра. Так, когда у японцев рванул реактор в Фукусиме, пошла сейсмоволна от цунами и вроде бы ничего, так башня с плитой съехала по подготовке на 15см от первоначального положения, ровненько так....)))). Остальные вроде ничего. На этой башне грунты были самые слабые - подтопленные. Во сила то....природы)))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.

Последний раз редактировалось Podpolie, 04.03.2018 в 22:31.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2018, 08:39
#8
B0RGiR

Пеку пряники
 
Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520


СП 24.13330 (изм.1) п. 8.15б.
"Полые сваи и сваи-оболочки, не требующие по расчету бетонного заполнителя, допускается заполнять бетоном класса не ниже В7,5, а в пределах слоя сезонного промерзания-оттаивания и выше - бетоном класса не ниже В15 с соблюдением требований по предотвращению образования трещин."

На этом вопрос исчерпан.
Изначально эти указания предназначались для ж/б свай оболочек с целью обеспечения локальной устойчивости, прочности и долговечности свай в условиях попеременного замораживания и оттаивания в зоне с максимальной интенсивностью сил морозного пучения (+0,200...-1,000 м от планиров. отм.). Сейчас эти указания непонятным образом перекочевали в раздел со стальными сваями и предназначены, пожалуй что, для защиты от коррозии. В НИИОСП четкого понимания на этот счет нет, соответственно иные варианты заполнения без особых технических проблем и с минимумом проработки проходят с помощью СТУ.
B0RGiR вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2018, 09:19
#9
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,345
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


и еще бетон, тем более когда речь о В7.5 - это заполнитель вместо воды). В том плане, что вода может собраться, замёрзнуть, ну и т.д.
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2018, 19:18
#10
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Цитата:
Сообщение от B0RGiR Посмотреть сообщение
На этом вопрос исчерпан.
- отнюдь не исчерпан.., пунктик в 1521 не входит.
Для ВМГ требуется, ну пускай. Для свай вблизи с водоемами, в зоне весеннего подтопления закладываю.
В остальном это просто конструктивное извращение. Параметры бетона таковы что все равно работает только стальная оболочка трубы.
Зачем без нужды лить раствор в замкнутый герметичный объем? Что бы остались водичка, кислород для коррозии?

Последний раз редактировалось olf_, 10.03.2018 в 19:33.
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2018, 19:38
#11
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,111


Раствор это не водичка, растворный камень наоборот задушит коррозию щелочностью... В общем то для коррозии нужен и кислород и вода, и для полых труб хватает и конденсата.
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 02.04.2018, 12:13
#12
Miracle


 
Регистрация: 02.03.2006
Moscow
Сообщений: 115


Не мудрИте - заполняйте низкомарочным раствором или бетоном по самую маковку.

У нас был случай - строители не заполнили раствором такие сваи, хотя мы в проекте указывали заполнить тощим цем-песчаным раствором.
А они накидали песка, цемента и водицей полили: ну лень им было раствор готовить!! Потом смонтированные ростверки с колоннами вместе оторвало от свай.
И подрядчики или Заказчик тяжбу устраивали с нами. Цех огромный - исправлять дорого!!

То же самое может получиться, если туда во время производства работ нальётся воды.
Miracle вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2018, 07:12
#13
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Между этим
Цитата:
Сообщение от Miracle Посмотреть сообщение
строители не заполнили раствором такие сваи, хотя мы в проекте указывали заполнить тощим цем-песчаным раствором.
А они накидали песка, цемента и водицей полили: ну лень им было раствор готовить!!
и этим
Цитата:
Сообщение от Miracle Посмотреть сообщение
Потом смонтированные ростверки с колоннами вместе оторвало от свай.
нет связи

Цитата:
Сообщение от Miracle Посмотреть сообщение
И подрядчики или Заказчик тяжбу устраивали с нами. Цех огромный - исправлять дорого!!
судя по описанию виновен проектант.
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2018, 16:19
#14
Miracle


 
Регистрация: 02.03.2006
Moscow
Сообщений: 115


Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение

судя по описанию виновен проектант.
Проектант виновен в том, что подрядчики не сделали раствор цемента - песка - воды, а вместо этого насыпали песка, потом цемента, потом воды налили?
Ой, Вы серьезно ??
Miracle вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2018, 14:56
#15
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Цитата:
Сообщение от Miracle Посмотреть сообщение
Ой, Вы серьезно ??
- более чем!
Цитата:
Сообщение от Miracle Посмотреть сообщение
Проектант виновен в том, что подрядчики не сделали раствор цемента - песка - воды, а вместо этого насыпали песка, потом цемента, потом воды налили?
- в этом не виновен, это не было причиной отрыва ростверков от свай.

Желаете иной вердикт - представьте проектное решение с нагрузками. Оценим..
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2018, 11:03
#16
Miracle


 
Регистрация: 02.03.2006
Moscow
Сообщений: 115


Суд состоялся. Лет шесть с тех пор уже прошло.
И суд РФ проектировщиков оправдал.

Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение

Желаете иной вердикт - представьте проектное решение ...
Вердикт негодяя со стажем не желаю. И не просила, в общем-то......
Miracle вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2018, 15:44
#17
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Цитата:
Сообщение от Miracle Посмотреть сообщение
суд РФ проектировщиков оправдал
- не верьте девушке с повязкой на глазах!
Набор стандартной логики строительства и проектирования имеет нулевую (подчас отрицательную) массу на ее весах..

Есть предположение что степень верного и справедливого решения ее слуг не превышает вероятности выпадения решки при бросании монет..
olf_ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Необходимость заполнения бетоном свай из труб в сейсмике

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Когда при расчете свай на прочность учитывается коэф. надежности 1,5? Dyuk Основания и фундаменты 21 21.11.2018 13:06
Помогите разобраться с технологией бетонирования буронабивных свай под защитой обсадных труб Игорь! Технология и организация строительства 14 24.06.2014 14:29
Расчет осадок свайного поля из винтовых свай kotof Основания и фундаменты 6 24.10.2013 16:56
Какой перегруз допускается для свай eugenmax Основания и фундаменты 3 20.12.2012 16:42
Пропуск труб через стены монолитного резервуара в сейсмике. SerStar Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 11.07.2012 06:16