| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
03.08.2018, 14:35 | #1 | |
Пустотные плиты с сеткой вместо рабочей арматуры. Кто-то сталкивался с таким?
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 25
|
||
Просмотров: 1507
|
|
||||
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077
|
vasmat Вы точно уверены, что там нет арматуры продольной внизу? Как определяли, что нет? Хочу напомнить, что в многопустотных плитах согласно большинству серий армирование идёт не в каждом ребре, а через пустоту. Может дырка от стояков как раз и попала на ребро без армирования.
|
|||
|
||||
Регистрация: 02.10.2016
Сообщений: 205
|
не корректный вопрос. во первых не указана марка пустотной плиты перекрытия ПК или ПБ. во вторых 6 м пустотных плит перекрытия без арматуры не бывает (сломалась бы под собственным весом ещё при распалубке).
Последний раз редактировалось CalcProg, 03.08.2018 в 16:00. |
|||
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,104
|
насколько большие?
изобразите схему где отверстия и какого они размера. Не спец в плитах, но смутно припоминаю ,что есть модели всего с 3 арматурными стержнями по ширине. Могли просто не попасть в них? |
|||
|
||||
Регистрация: 02.10.2016
Сообщений: 205
|
пк 60-12.8 ат арматурный стержень в каждом ребре. сетка из вр2 диаметром 4 ложится в концах плиты и по середине снизу. так же в ребрах (через ребо) ставятся сеточки из вр2 д4 в концах и по середине.
ПБ армируется либо проволокой вр2 д5 по два прутка в ребре снизу и оддин с верху (3 прутка в ребре) или стальным канатом с низу и одним прутком вр2 д5 сверху в каждом ребре. в зависимости от нагрузки. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Анекдот в том, что вы хотели прорезать ребро плиты пб с арматурой ради канализации, а рабочие сделали всё правильно и на арматуру не попали ?
Или что завод сетку положил по серии, хотя сейчас мало кто так делает ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Возможна ли установка стержней дополнительной арматуры фундаментной плиты вразбежку? | Leto77 | Железобетонные конструкции | 13 | 27.11.2017 12:53 |
Анкеровка арматуры "скошенного" в плане края плиты | молодой человек | Железобетонные конструкции | 13 | 28.05.2014 10:27 |
Устройство консольного балкона с заделкой в пустотные плиты | Minerva1978 | Конструкции зданий и сооружений | 35 | 04.09.2013 20:33 |
Максимальный шаг рабочей арматуры | Skydog | Железобетонные конструкции | 4 | 08.09.2006 15:39 |