Шпунт вблизи существующего здания
Tandr
 
конструктор
 
Саратов
Регистрация: 22.08.2007
Сообщений: 138

Доброго времени суток! Возникла необходимость устройства шпунтовой стенки вблизи существующего здания. Информации по способу погружения много, только нет самого главного мне сейчас необходимого, а именно, какое минимальное расстояние от существующего здания до шпунта реально можно выполнить? Может кто подскажет? Всем откликнувшимся заранее большое спасибо!
Просмотров: 45151
 
Непрочитано 15.12.2010, 10:21
#61
volksv

трудящийся
 
Регистрация: 10.03.2009
Москва
Сообщений: 256


Цитата:
ппр нужен только для разрешения на строительство и всё, типа отмаз такой)))
А еще он нужен на стройплощадке для проведения работ, соответствие которых ППРу проверяет тех. надзор. А исполнительные сметы делаются на основании проектных. Так что то, что вы делаете с большой долей вероятности будет применено.
volksv вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2010, 09:53
#62
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693


Вообще то работа супротив ППР уголовно наказуемое дело. До 5 лет при несчастном случае согласно Градостр. Кодексу...

Считайте, что как вы решите так и сделают. Остальное вас е-ть не должно.

Другой вопрос, что ППР надо разработать как можно ближе к реальности. В этом и состоит профессионализм.
Сделать конфетку из того, что имеется.

Вообще то ППР по идее должен утверждаться строительным подрярдчиком. Если не утвердит делай новый и т.п.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2011, 11:39
#63
Witsoon

Доктор molot
 
Регистрация: 05.07.2008
Багамские острова
Сообщений: 429


Цитата:
Сообщение от sasa.od Посмотреть сообщение
nova87
шпунт обычно забивают из расчета 1/3 котлован, 2/3 забивка в грунт, а вообще как то вдавливали шпунт вибрация была такова , что в радиусе 20 м все дрожало, кое где даже стекла повылетели
Witsoon вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2011, 11:55
#64
копия Сергей


 
Регистрация: 09.06.2011
Москва
Сообщений: 317


Смотря на какую глубину шпунт забивается копром (выбор техники и способа забивки со всеми расчетами - дело для специализирующейся на этом организации. их в и-нете полным полно найти можно). Если шпунт, то значит им что-то огораживают.. Вот для устройства котлованов есть нормы (расчет) для определения просадок грунтов под близлежащими зданиями
копия Сергей вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2011, 14:29
#65
sasa.od

инженер
 
Регистрация: 29.06.2006
Одесса,Украина
Сообщений: 283


Цитата:
Сообщение от копия Сергей Посмотреть сообщение
Вот для устройства котлованов есть нормы (расчет) для определения просадок грунтов под близлежащими зданиями
интересно..подскажите какие именно нормы и какие именно расчеты?
__________________
саша
sasa.od вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2011, 14:53
#66
Witsoon

Доктор molot
 
Регистрация: 05.07.2008
Багамские острова
Сообщений: 429


программном комплексе База есть алгоритм расчета вот ссылка на прогу
Witsoon вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Шпунт вблизи существующего здания

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как определяется площадь застройки и общая площадь?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 61 26.11.2020 01:38
Забивные сваи (расстояние от существующего здания) TuDim Основания и фундаменты 18 16.07.2019 17:57
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Пятая колонна Vova Разное 111 19.02.2008 14:32
Коэффициент постели вблизи шпунтовой стены Алексей_И Основания и фундаменты 7 19.12.2004 12:30