| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Вопрос по забивке свай

Вопрос по забивке свай

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.07.2006, 09:57 #1
Вопрос по забивке свай
Garbag
 
Тула
Регистрация: 21.06.2004
Сообщений: 164

Сваи применяли ОЧЕНЬ редко
потому есть ряд вопросов.
1 - как учесть возможное влияние забивки свай на состояние существующих конструкций - и какими мероприятиями это влияние уменьшить
2 - кто знает - можно ли в Московской области вообще сваи бить??? - а то тут прочитал, что в Питере вроде нельзя...

заранее спасибо
Просмотров: 1962
 
Непрочитано 05.07.2006, 10:23 Re: Вопрос по забивке свай
#2
Плохишъ


 
Регистрация: 22.06.2006
Сообщений: 66


По ВСН и по СНиП разнае нормативы по расстояним для забивки от существующих зданий. Это 20 и 25 м. если ближе, то либо использование лидерных скважин или других незабивных способов погружения, либо дополнительные изыскания по определению частот колебаний. Тоесть если при пробной забвке колебания гасятся то забивать можно.

Но экспертиза особо не замарачивается... <25 метров - колотить нельзя и баста. Обычно тогда делаем лидер 0.05 и наращиваем длину
Плохишъ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.07.2006, 10:28 Re: Вопрос по забивке свай
#3
Garbag


 
Регистрация: 21.06.2004
Тула
Сообщений: 164


Цитата:
Сообщение от Плохишъ
По ВСН и по СНиП разнае нормативы по расстояним для забивки от существующих зданий. Это 20 и 25 м. если ближе, то либо использование лидерных скважин или других незабивных способов погружения, либо дополнительные изыскания по определению частот колебаний. Тоесть если при пробной забвке колебания гасятся то забивать можно.

Но экспертиза особо не замарачивается... <25 метров - колотить нельзя и баста. Обычно тогда делаем лидер 0.05 и наращиваем длину
т.е. если сделать лидер то все нормально??
потому что я в расчетах как раз учитывал выполнение лидера диаметром 150мм
Garbag вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2006, 10:53 Re: Вопрос по забивке свай
#4
Плохишъ


 
Регистрация: 22.06.2006
Сообщений: 66


Ну да... с лидерами экспертиза проходится на ура. насчет 0.15 это надо говорить со сваебойщиками... наши, например, не любят такие делать. Мы считаем на 0.05.. это даже лучше.
Плохишъ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Вопрос по забивке свай

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск