Задать податливость - это не вопрос.
В данном случае можно тупо шарнир задать в конце балки в месте опирания на стену (а в самом шарнире прописать угловую жесткость). Версию Лиры не знаю. В Лира 9.4 в шарнирах жёсткости уже можно было прописывать. Вопрос какую цифру вбить, дабы правильно учесть угловую податливость.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете |
|||
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
На сколько я понял.
Автор темы момент в пролёте хочет уменьшить, по сравнению с шарнирно опёртой балкой. И в тоже время пролётный момент как для балки с жёстким защемлением по краям - боязно принимать. Отсюда и подумалось, что об угловых жесткостях речь. Что то среднее между нулём и той цифрой, при которой поворота опорного сечения уже практически не происходит.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Подумалось то верно.
Но трудно сее. Поэтому (ну я так считаю) линейными, у края кладки вниз на определенное перемещение, у другого конца балки (в кладке) - вверх. Собственно момент, но относительно чего? Offtop: Впрочем если угловую найти, то можно и ей |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Момент в упругой заделке, деленный на угол поворота узла заделки.
Попробуйте задать балку всей длиной. Опорные участки мелко побить на КЭ, задать этим КЭ линейный коэф. постели. Если не получится знакопеременной эпюры на участке заделки балки, значит не судьба. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Моделирование стыков сборных железобетонных панелей в MicroFE | budalex | Расчетные программы | 44 | 31.08.2020 14:47 |
Герметизация межпанельных стыков | angeluys | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 15.09.2013 15:22 |
Минимальный шаг стыков по высоте колоны | dimoxa | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 12.08.2010 17:27 |
Выложите если есть Рекомендации по проектированию и выполнению контактных стыков с обрывом арматуры в железобетонных колоннах многоэтажных зданий | Максим1984 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 10.01.2010 22:57 |
Максимально допустимое количество заводских сварных стыков МК | REDS | Металлические конструкции | 16 | 24.02.2009 17:15 |