Непрочитано 17.03.2013, 12:57
Фрезеровка торца колонны. Варианты фрезеровки.
Velkin
 
Регистрация: 05.12.2011
Сообщений: 139

Добрый день! Вопрос к специалистам по МК по узлу опирания центрально-сжатой колонны в начале выполнения КМД пятиэтажного промышленного здания. Расчетное усилие N=3700 кН. В проекте указано на узле (Подобный узел см. вложенный файл) "Торец колонны фрезеровать, плиту строгать".
1. Интересуют допуски отклонения от перпендикулярной плоскости. Нашел вариант, что не менее 1/1500, но без указания нормативного документа.
2. При выполнении болтового монтажного стыка обязательно ли фрезеровать стыкуемые поверхности?
3. Возможен ли вариант отторцевать колону с траверсами на ленточнопильном станке или обязательно использование торцефрезерного станка?
4. Какое оборудование необходимо для острожки опорной плиты?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Рисунок 1.png
Просмотров: 3928
Размер:	11.3 Кб
ID:	98942  

Просмотров: 33137
 
Непрочитано 26.03.2013, 20:58
#21
110ХЛ


 
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 194


Цитата:
Сообщение от Velkin Посмотреть сообщение
т.к. возникнет вопрос при ошивке панелями.
у вас наверняка полки колонн будут больше 12-14мм, под сендвичи придется наваривать С-образные профили и т.п. В принципе любой более менее крупный завод отфрезерует вам опорную плиту и торец колонны.
110ХЛ вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2013, 08:21
#22
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от 110ХЛ Посмотреть сообщение
у вас наверняка полки колонн будут больше 12-14мм, под сендвичи придется наваривать С-образные профили и т.п.
не обязательно, можно предварительно сверлить (если очень толстая полка). Хотя это и геморрой. Вопрос - где геморроя меньше: просверлить или наварить+металл.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2013, 10:52
#23
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,052


настораживает расстановка болтов в узле "А" поста #9 (http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1063368&postcount=9)
Сердце чует: попробуют они момент воспринять (но не смогут) - и что потом будет?
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2013, 12:38
#24
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
настораживает расстановка болтов в узле "А" поста #9 (http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1063368&postcount=9)
Сердце чует: попробуют они момент воспринять (но не смогут) - и что потом будет?
...

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 01.04.2013 в 12:39. Причина: передумал :D
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2013, 11:03
#25
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691


Я так понял, что узел шарнирный...
Болты нужны :
на период монтажа для фиксации балки в горизонтальной и вертикальной плоскости,
на период эксплуатации для фиксации балки в горизонтальной плоскости.
Момент передаётся на колонну небольшой.

Или я ошибся ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2013, 16:21
#26
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,052


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Момент передаётся на колонну небольшой.
переспал ночь - нестрашный узел: верхние болты посрывает - и станет шарнирным , а для фиксации хватит и нижней пары.
__________________
Доброта спасет мир.
di12 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.04.2013, 20:10
#27
Velkin


 
Регистрация: 05.12.2011
Сообщений: 139


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Я так понял, что узел шарнирный...
Болты нужны :
на период монтажа для фиксации балки в горизонтальной и вертикальной плоскости,
на период эксплуатации для фиксации балки в горизонтальной плоскости.
Момент передаётся на колонну небольшой.

Или я ошибся ?
Нет, вы не ошиблись
Velkin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.06.2013, 14:45
#28
Velkin


 
Регистрация: 05.12.2011
Сообщений: 139


Цитата:
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
настораживает расстановка болтов в узле "А" поста #9 (http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1063368&postcount=9)
Сердце чует: попробуют они момент воспринять (но не смогут) - и что потом будет?
Прораб решил проварить узел...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG1453.jpg
Просмотров: 734
Размер:	74.8 Кб
ID:	105023  
Velkin вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2013, 17:25
#29
024

конструктор МК
 
Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382


Цитата:
Сообщение от Velkin Посмотреть сообщение
Прораб решил проварить узел...

Аргументировал наверно так: "А чтобы шибче"

Он кажись зазор спрятал сваркой, шов прям на самый краешек опорного ребра наплавлен (по фото)

Последний раз редактировалось 024, 06.06.2013 в 17:35.
024 вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2013, 00:02
#30
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Хреново спрятал. Видно зазор
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2013, 00:55
#31
Tvorec


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757


Цитата:
Сообщение от Velkin Посмотреть сообщение
Прораб решил проварить узел...
Так вы определитесь, шарнирный у вас узел или жёсткий? Если жёсткий, то где дополнительные пластины на стенку колонны для восприятия момента (или он там настолько мал что пофиг?)?. Если шарнирный, то болты и не должны воспринимать момент, если воспринимают, просто опустить их пониже (к средней линии), чтобы дать возможность концу балки поворачиваться (хотя если и будет момент, то от усилий болт растянет наверное и узел получится шарнирным).
И на какую схему расчитана балка -шарнирная или жесткая?
Блин, не заметил, тема-то древняя.
Tvorec вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2018, 10:25
#32
E_winner


 
Регистрация: 21.03.2013
Сообщений: 179


Господа у меня вопрос по этой теме. Разъясните мне, пожалуйста! Почему торец профиля именно фрезеруется, а не наоборот? Почему поверхность плиты пишем строгать, а не наоборот? И почему, тогда, пишем, что поверхности фланцев должны быть отфрезерованы...
E_winner вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2018, 11:19
#33
Chebyn


 
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558


Цитата:
Сообщение от E_winner Посмотреть сообщение
Господа у меня вопрос по этой теме. Разъясните мне, пожалуйста! Почему торец профиля именно фрезеруется, а не наоборот? Почему поверхность плиты пишем строгать, а не наоборот? И почему, тогда, пишем, что поверхности фланцев должны быть отфрезерованы...
Это связано с технологическими особенностями. Торец двутавровой колонны проще отфрезеровать в двух направлениях, когда плиту проще отстрогать в одном.
Chebyn вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2018, 11:20
| 1 #34
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Строгать или фрезеровать - все равно. Это мехобработка, дающая плоскость. Нам не нужно гладкость. Хоть на долбежно-вытяжном станке...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2018, 12:19
#35
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Строгать или фрезеровать - все равно. Это мехобработка, дающая плоскость. Нам не нужно гладкость. Хоть на долбежно-вытяжном станке...
При фрезерованном торце усилия сжатия передаются через торец, а швы - растяжение-срез. Если торец и плита (как обычно) не фрезерованы - делай угловые швы равнопрочными сечению торца или вари с полным проваром.
По сути надо давать класс обработки поверхности. На одном ЗМК утверждали, что при плазменой резке торцы не хуже, чем фрезерованные. Пришлось давать Rz, с трудом нашел вроде старом СНиПе на изготовление и монтаж МК
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2018, 13:33
#36
ZeroLine


 
Регистрация: 19.01.2009
Сообщений: 71


Торец колонны либо фрезеруется на торцефрезерном станке или, если пила обеспечивает перпендикулярность поверхности пила в двух направлениях, оставляют так. Для плит редко у кого есть строгальные станки и их обычно все фрезеруют. Допуски - таблица 7 СП 53-101-98. Вопрос под номером 2 не понятен.
ZeroLine вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2018, 14:46 В помощь
#37
svk


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 125


Интересный стык колонны
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
Стык колонны монтажный.dwg (269.0 Кб, 104 просмотров)
svk вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2018, 18:33
#38
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
При фрезерованном торце усилия сжатия передаются через торец, а швы - растяжение-срез.
Ясно что лошадь, раз рога. Я не о принципах передачи контактных усилий. Я о том, что ЕСЛИ НУЖНА плотная подгонка плоскостей контакта, то пофег, чем фуговать железку. Хоть шабером вручную, хоть координатно-расточным.
Цитата:
Если торец и плита (как обычно) не фрезерованы - делай угловые швы равнопрочными сечению торца или вари с полным проваром.
Вапрос так не стоит - надо и все. Т.е. чел спрашивает - где строгать, а где фрезеровать.
Цитата:
По сути надо давать класс обработки поверхности.
По сути для фланцев не нужно задавать особую шероховатость, она машинно обеспечивается.
Цитата:
На одном ЗМК утверждали, что при плазменой резке торцы не хуже, чем фрезерованные.
Плазма действительно пилит гладко и ровно - не сразу и поймешь, чем попилен лист. Однако плоскостность фланцу плазмой не придашь. Даже кромка листа не будет машинно-перпендикулярна к листу.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2018, 18:51
#39
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от svk Посмотреть сообщение
Стык колонны монтажный.dwg (269.0 Кб, 13 просмотров)
- типа фланец? Или типа фрикцион?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2018, 11:50
#40
Serge Krasnikov

Конструктор, инженер-механик на пенсии
 
Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953


По моему все гораздо проще, колонна(или колонный двутавр) со все его наваренными пластинками занимает в периметре колонны весьма большую часть, а по площади относительно маленькую, которую проще пробежать фрезой, при строгании, получатся весьма небольшие участки (т.е. толщина пояса, стенки и прочего) причем при строгании резец будет проходить всю площадь ограниченную периметром, причем рабочий ход относительно холостого, будет небольшим... посему гораздо проще строгать площади полностью заполненные металлом.
Serge Krasnikov на форуме  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Фрезеровка торца колонны. Варианты фрезеровки.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Устройство металлической консоли (прокат) в теле монолитной ЖБ колонны. Дрюха Железобетонные конструкции 15 24.03.2010 16:28
Варианты сопряжения стыка колонны и плиты в монолитном безригельном каркасе. MAZA Железобетонные конструкции 5 02.07.2009 14:07
Каркас. Колонны. Уровень планировки выше отм. 0,000. Варианты ограждающих конструкций. No M.P. Конструкции зданий и сооружений 1 19.05.2009 18:02
Определение приведенных напряжений в стенке колонны. gad Конструкции зданий и сооружений 7 26.08.2006 20:35