19.10.2014, 09:54 | #1 | |
Замечания Главгосэкспертизы по учету ОСР-97
Регистрация: 29.05.2014
Сообщений: 199
|
||
Просмотров: 1487
|
|
||||
Регистрация: 01.04.2008
г. Магнитогорск, 74rus
Сообщений: 285
|
не знаю для чего...но нас заставили переделать ТЗ и добавить эти сведения в отчет по обследованию тоже в ГГЭ (Москва) - было одно из замечаний в отрицательном заключении, регион не сейсмичный...Видимо им для галочки нужно - написано нет сейсмики значит все ок - далее думать и не надо, формальный признак "должно быть и все тут!!!" Поправьте если что не так
|
|||
|
||||
На последних трех объектах в Москве и МО экспертиза "указала" на необходимость внесения в поясниловку данных по сейсмике.
|
||||
|
||||
начальник Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118
|
Стандартное замечание. У них общая болванка, для всей России. Вы лучше карстоопасностью озаботьтесь. Могут затребовать, если в отчете по ИГИ отсутствие карста не прописано отдельной строкой.
|
|||
|