| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
23.03.2018, 15:06 | #1 | |
Помогите подобрать конструктивное решение для анкера балконной плиты.
Регистрация: 21.03.2018
Сообщений: 4
|
||
Просмотров: 3914
|
|
||||
почему?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,054
|
Насколько я понял, анкер решает задачу не дать свалиться плите при монтаже. Потом плита прижимается верхним участком стены. Без разницы какой анкер, нужно на смятие под и над плитой кладку проверить (при уменьшении толщины стены площадь контакта уменьшиться).
|
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472
|
А сам я когда-то так делал, но для этого вам нужно плиту перекрытия сдвинуть на 120мм в наружу, и анкер пустить под плиту перекрытия.
То есть балконная плита будет уравновешиваться плитой перекрытия. Надёжно. Кстати, мой объект стоит нормально, уже лет 7-8 прошло. Деформаций (тьфу-тьфу-тьфу нет) Вылет плиты приличный - 1,9м от оси здания
__________________
Век Живи - Век Учись! |
|||
|
||||
Регистрация: 21.03.2018
Сообщений: 4
|
Стадия «П». 12 этажей. Типовой проект, проектировщик с 5-12 этаж уменьшает толщину стен на 380 мм, а стены, на которые опираются балконные плиты не хочет менять. Аргументирует это тем что по расчетам ему нужно опереть балконную плиту минимум на 380 мм. Идет поиск решения, так как экономический эффект от этого мероприятия существенный.
|
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,496
|
Стена была 510, плита опиралась на 380. Стена стала 380, опереть нужно на 380. Отсюда простой вывод - нужно пересмотреть узел так, чтобы опирание шло на 380! А конкретно в данном случае надо пересмотреть конструкцию анкера А3 так, чтобы пластина шла снаружи стены, но на конце заанкеривалась. Самый простой способ - в этом самом анкере добавить 380мм длины пластины, загнуть буквой Г и вывести в шве кладки наружу.
P.S. Хотя 7 этажей 380мм само по себе смущает... При современных качествах кирпича и каменщиков... |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,496
|
Цитата:
UPD. А почему на всех этих мегаузлах не отображены перемычки балконных окон? По идее плиты отлично анкерятся в перемычках. Хотя разрез на чертеже дан в месте, где окно уже закончилось, но по идее, должны быть ещё и узлы анкеровки в перемычку. Последний раз редактировалось Komplanar, 27.03.2018 в 13:17. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093
|
завязывайте с самодеятельным пилением. Обычно наружная стена над балконной плитой представляет собой дверной или оконный проем (выход на балкон), держать будет только подоконная кладка, веса которой может оказаться не достаточно.
|
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,496
|
Цитата:
P.S. Проект откройте. |
|||
|
||||
Цитата:
Нынче кирпич М150...М200 - объективная реальность, в отличие от М35 на цементно-известковом растворе из которого "сталинки" строили, которые "еще 200 лет простоят". Каменщики всякие бывают.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Регистрация: 21.03.2018
Сообщений: 4
|
Цитата:
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Помогите с модификацией балконной плиты по серии | Dedmorozzz | Железобетонные конструкции | 15 | 06.11.2016 23:36 |
Расчет балконной плиты в ЛИРА САПР 2013 | ALEX-LCL | Лира / Лира-САПР | 6 | 31.07.2016 23:45 |
Помогите найти серию, ТУ или хоть что нибудь на железобетонные заборные плиты L=6m, H=3m, B=0,15m?! | Елена Анатольевна | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 20.12.2013 09:30 |
Помогите определить серию или ГОСТ, по которым сделаны ребристые плиты с ребрами вверх | Ксения В. | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 01.12.2013 23:24 |
Помогите разобраться с армированием фундаментной плиты | Жека | Основания и фундаменты | 49 | 10.09.2013 10:32 |