Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Проект ж.д. в районе Среднего Васюгана - сталь для косоуров лестницы С255 или С345?

Проект ж.д. в районе Среднего Васюгана - сталь для косоуров лестницы С255 или С345?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.10.2013, 14:56 #1
Проект ж.д. в районе Среднего Васюгана - сталь для косоуров лестницы С255 или С345?
элеонор
 
Регистрация: 10.05.2013
Сообщений: 7

Уважаемые специалисты. Давно захожу к Вам сюда за помощью и всегда ее нахожу. А вот сама обращаюсь впервые. По СНиПу «Стальные конструкции» (таблица 50 «Стали для стальных конструкций зданий и сооружений») приняла для косоуров лестниц жилого здания сталь С345, потому что: 1.Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98 = -47 градусов. 2 .Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,98 = -44 градусов. Руководитель группы требует исправить на сталь С255 на основании того, что помещение отапливаемое и он всю жизнь проектирует на Севере и лучше знает. Очень хочу, чтоб он был прав, ведь это он отвечает за все, но для себя хочу понять, в чем я не права.
Просмотров: 1566
 
Непрочитано 19.10.2013, 14:58
#2
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,787


Лестница внутренняя или наружная?
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.10.2013, 15:04
#3
элеонор


 
Регистрация: 10.05.2013
Сообщений: 7


Лестница внутренняя. Да, еще забыла написать, что в проекте много наружных металлических конструкций: стоек, козырьков, эвакуационных лестниц (тоже по косоурам) - там тоже просят исправить на С255.
элеонор вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2013, 15:05
#4
kot1066

ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора
 
Регистрация: 06.03.2010
Днепропетровск
Сообщений: 294
<phrase 1=


В случае отключения отопления хотите кирдык? - Ставьте ст3сп5.
Там веса как кот наплакал, Нафига ото рисковать...
__________________
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:)
kot1066 вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2013, 15:43
#5
gomer

строю, ломаю
 
Регистрация: 03.04.2008
Украина
Сообщений: 5,515


Цитата:
Сообщение от kot1066 Посмотреть сообщение
Ставьте ст3сп5
да хоть кп, стоять будет, пока молотом не треснешь
gomer вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2013, 21:43
#6
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от gomer Посмотреть сообщение
да хоть кп, стоять будет, пока молотом не треснешь
Вот как говорят старшие товарищи, так и делай.
Offtop: А почему "элеонор"?
 
 
Автор темы   Непрочитано 20.10.2013, 12:59
#7
элеонор


 
Регистрация: 10.05.2013
Сообщений: 7


Добрый день. Спасибо всем, кто ответил. Я понимаю, что это вопрос не новый и не имеет, возможно, точного решения. Просто хотелось все же выяснить, какие условия надо создать или мероприятия осуществить, чтоб СНиП нарушить, а конструкцию – нет. А старшего товарища, в смысле руководителя, спросить об этом не могу, т.к. работаю с ним не напрямую, а через посредника.
элеонор вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2013, 13:58
#8
tankist

ЭПБ, обследование стр. конструкций
 
Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,608


Цитата:
Сообщение от элеонор Посмотреть сообщение
Я понимаю, что это вопрос не новый и не имеет, возможно, точного решения.
А СНиП почитать?
Цитата:
2.1*. В зависимости от степени ответственности конструкций зданий и сооружений, а также от условий их эксплуатации все конструкции разделяются на четыре группы. Стали для стальных конструкций зданий и сооружений следует принимать по табл. 50*.

Стали для конструкций, возводимых в климатических районах I1, I2, II2 и II3, но эксплуатируемых в отапливаемых помещениях, следует принимать как для климатического района II4 согласно табл. 50*, за исключением стали С245 и С275 для конструкции группы 2.
tankist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.10.2013, 15:49
#9
элеонор


 
Регистрация: 10.05.2013
Сообщений: 7


Везде свои правила - в двух других организациях, где я работала, всегда учитывали "неотапливаемые" условия монтажа. А с пожарными лестницами как Вы бы поступили, какую сталь применили бы?
элеонор вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Проект ж.д. в районе Среднего Васюгана - сталь для косоуров лестницы С255 или С345?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск