| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
19.10.2013, 14:56 | #1 | |
Проект ж.д. в районе Среднего Васюгана - сталь для косоуров лестницы С255 или С345?
Регистрация: 10.05.2013
Сообщений: 7
|
||
Просмотров: 1566
|
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,787
|
Лестница внутренняя или наружная?
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
|
||||
ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора Регистрация: 06.03.2010
Днепропетровск
Сообщений: 294
|
В случае отключения отопления хотите кирдык? - Ставьте ст3сп5.
Там веса как кот наплакал, Нафига ото рисковать...
__________________
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:) |
|||
|
||||
Регистрация: 10.05.2013
Сообщений: 7
|
Добрый день. Спасибо всем, кто ответил. Я понимаю, что это вопрос не новый и не имеет, возможно, точного решения. Просто хотелось все же выяснить, какие условия надо создать или мероприятия осуществить, чтоб СНиП нарушить, а конструкцию – нет. А старшего товарища, в смысле руководителя, спросить об этом не могу, т.к. работаю с ним не напрямую, а через посредника.
|
|||
|
||||
ЭПБ, обследование стр. конструкций Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,608
|
Цитата:
Цитата:
|
|||