23.02.2015, 12:26 | #1 | |
Использование SCAD для расчета кирпичных зданий
Регистрация: 23.02.2015
Сообщений: 7
|
||
Просмотров: 18496
|
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
Цитата:
А о каком сопряжении Вы говорите? Стен с перекрытием? Это Вы о чем? Как корректно моделировать перекрытие?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
|
||||
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,126
|
А как в СКАДе могут быть точно определены усилия/напряжения в кладке, если нельзя задать, например, хотя-бы разные характеристики для сжатия и для растяжения?
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... |
|||
|
||||
Регистрация: 14.05.2014
Сообщений: 322
|
Цитата:
По-моему даже в СНиПе для растяжения Е подразумевается разным в зависимости от направления растяжения кладки
__________________
Если часы пробили тринадцать раз, то это не означает, что тринадцатый удар был неверным. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.05.2014
Сообщений: 322
|
Не знаю, давно с ним не разговаривал об этом
Boris_1, а вы что думаете? Об Е при растяжениии кладки по непевезанному и перевязанному сечению? Для кладки он один и тот же?
__________________
Если часы пробили тринадцать раз, то это не означает, что тринадцатый удар был неверным. |
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
Я выполняю расчеты в соответствии с требованиями СНиП / СП. А "Е" там одинаковый для растяжениии кладки по непевезанному и перевязанному сечению.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
Моё мнение, что имея сведения только об одном "Е" для кладки (что не противоречит СНиП / СП и Онищику) можно с достаточной точностью определять усилия / напряжения в кирпичной кладке.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
SCAD рекомендации авторам для переработки ... в программу | Tyhig | SCAD | 169 | 17.09.2021 21:30 |
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. | IANationalInformAgentstvo | Прочее. Архитектура и строительство | 216 | 20.01.2015 16:51 |
Подскажите программы, наиболее удобные для расчета крупнопанельных зданий | Алексей Г. | Расчетные программы | 17 | 09.09.2014 23:33 |